Всех приветствую. Не могу найти ответ по своей ситуации. Изначально оговорили с Заказчиком управление освещением с трех мест кнопками. Сделал это (импульсное реле в щите, три подрозетника соединены двухжилкой (в первый приходит двухжилка, из него уходит на второй, из второго на третий)). Но теперь вдруг дизайнер захотел диммеры. Вопрос: есть ли в природе такой кнопочный диммер, который будет работать в этой схеме? Вроде есть такие кнопки же, которые включают импульсно свет, а при длительном нажатии кнопки диммируют. Про диммер на дин-рейку знаю, но вопрос переборки в щите не рассматриваю. Только установку диммеров в подрозетники.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3167 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Почему диммеры, а не диммер? Ведь все три точки - шлейф из "двухжилки".
21 век, это раздолье для дизайнеров. Wireless и SmartLife рулят. Любой каприз. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А по-моему всё проще.
1. Спрашиваем (желательно с ответом письменно в дизайн проекте) какие диммеры дизайнер предполагает. Выбор серии и внешнего вида электроустановочных изделий как раз его зона ответственности 2. А. Если дизайнер даёт подходящие модели и марки, применяем их как есть 2. Б. Если предложенные дизайнером изделия требуют большего количества жил, объявляем заказчику стоимость работ по переделке (может быть и вместе с отделочниками) 3. Ловим лулзы присутствуя при разговоре заказчика с дизайнером -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Adp_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Почему диммеры, а не диммер? Ведь все три точки - шлейф из "двухжилки". 21 век, это раздолье для дизайнеров. Wireless и SmartLife рулят. Любой каприз. Ну при одном теряется смысл трех же, как я понимаю.. Хотят же диммировать из трех мест… Благодарю. Посмотрю, изучу |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Хотят же диммировать из трех мест… Кнопочный диммер Valena (Арт. 770062/774162/770262) . Смотрите схему включения этого диммера с двумя механизмами кнопок (+/-).... там как раз с трёх мест. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|