Сообщение
#41
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Это кто-то оспаривал ? Влияние окружающей среды-главное, других причин, кроме увеличения контактных соединений при 3-х полюсном подключении не вижу. Цитата А вот в этой части прошу подробнее изложить. Изучите приведенную таблицу влияния температуры окружающей среды на номиналы АВ и все станет ясно. Полная таблица ниже. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Изучите приведенную таблицу влияния температуры окружающей среды на номиналы АВ и все станет ясно. Вы серьезно думаете, что я до сих пор не видел такие таблички в каталогах ? ![]() О зависимости работы ТР от температуры известно практически всем. Я просил пояснить совершенно другое: использование всех 3-х полюсов с загрузкой их одинаковыми токами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Только в таблице не показано ничего касательно работы ТР.
Постоянная загрузка 3-х полюсов одинаковыми токами - это идеальное состояние электрического аппарата, что плохого? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только в таблице не показано ничего касательно работы ТР. В таблице плохо видно изменение номинального тока ТР с изменением окружающей температуры ?Постоянная загрузка 3-х полюсов одинаковыми токами - это идеальное состояние электрического аппарата,.. Где про эту идеальность написано ?Для идеальной работы АВ, на ваш взгляд, его необходимо постоянно подогревать ? Причем теплом от биметалла ТР ? И для постоянства температуры вы видимо предполагаете поддерживать стабильный ток в нагрузке, независимо от реальных потребностей потребителя ? что плохого? Скорее - что хорошего ?и все станет ясно. Все станет ясно, если посмотрите справочники производителей АВ в части специальных областей применения (при постоянном токе, при переменных 400 и 162/3 Гц, при разных напряжениях, типе заземления..). |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В таблице плохо видно изменение номинального тока ТР с изменением окружающей температуры ? Понятно. Тогда, выберите АВ по току для постоянной температуры окружающего воздуха 00 С и токе нагрузки 45А. Цитата Все станет ясно, если посмотрите справочники производителей АВ в части специальных областей применения Я об том же, о корректной работе ТР АВ. Не считаете же, что срабатывание ТР АВ при использовании 2-х крайних полюсов будет соответствовать ВТХ для этого АВ при заданных условий окружающей среды, чем при равномерной загрузке всех 3-х полюсов? И в последнем случае, отключающая способность будет хуже? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Тогда, выберите АВ по току для постоянной температуры окружающего воздуха 00 С и токе нагрузки 45А. 1Р 40А.Я об том же, о корректной работе ТР АВ. Нет, вы совсем о другом. А потому и вопросы про идеальность пропущены, как будто другому заданы.Не считаете же, что срабатывание ТР АВ при использовании 2-х крайних полюсов будет соответствовать ВТХ для этого АВ при заданных условий окружающей среды, чем при равномерной загрузке всех 3-х полюсов? "При использовании 2-х крайних полюсов (трехполюсника) будет соответствовать ВТХ для этого АВ" в однополюсном варианте.Зачем грузить все три полюса ? И в последнем случае, отключающая способность будет хуже? Я и в начале темы высказался и фрагментом от АВВ подтвердил - чем больше в цепи последовательных контактов, тем отключающая способность выше (при прочих равных). Но это к подогреву аппарата током нагрузки не относится.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1Р 40А Цитата "При использовании 2-х крайних полюсов (трехполюсника) будет соответствовать ВТХ для этого АВ" в однополюсном варианте. Зачем грузить все три полюса ? Откуда такая уверенность? У Вас не 1Р, а 3Р с использованием только 2-х полюсов, в свободной 1/3 части рассеивается тепло, выделяемое в 2-х полюсах. Температурный режим внутри аппарата совсем иной. Желаете пересчитать, флаг в руки. Цитата А потому и вопросы про идеальность пропущены, как будто другому заданы. Напоминаю нагрузкой АВ является первичная обмотка транса 380 В, в которой течет ток одной величины. При использовании последовательно 2-х полюсов 3-фазника АВ превратится в АВ с симметричной нагрузкой, чем не идеальная нагрузка? Вот для этого варианта точно 3-х фазник на 40 А точно подойдет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Откуда такая уверенность? Да, используются 2 полюса из трех. Но они не соседние и непосредственного влияния нет. Центральный полюс - рассеивает тепло, точно так же как и используемые для этой цели дополнительные модули-проставки. (ZLS 9мм и 18мм у АВВ)У Вас не 1Р, а 3Р с использованием только 2-х полюсов, в свободной 1/3 части рассеивается тепло, выделяемое в 2-х полюсах. Температурный режим внутри аппарата совсем иной. Вы в состоянии сосчитать температурный режим внутри АВ ? Сделайте милость, покажите, как вы обычно это делаете ?Напоминаю нагрузкой АВ является первичная обмотка транса 380 В, в которой течет ток одной величины. ![]() При использовании последовательно 2-х полюсов 3-фазника АВ превратится в АВ с симметричной нагрузкой, чем не идеальная нагрузка? Какое полезное свойство вы нам открываете Вот для этого варианта точно 3-х фазник на 40 А точно подойдет. ![]() Тока я нихрена не понимаю, как до сих пор работают трехполюсники в несимметричных цепях (допустимая несимметрия в групповых щитах до 30%). Для этих сетей какие-то фендиперсовые автоматы понаделаны ? Точно так же остается непонятным, почему не достаточно 2-х полюсов, весьма симметричных по теплу ? на кой греть третий ? расскажите.. Сообщение отредактировал Олега - 31.1.2022, 15:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Центральный полюс - рассеивает тепло Это аксиома? Просто слова? Каким нормативом или расчетом определен? Цитата Вы в состоянии сосчитать температурный режим внутри АВ ? Сделайте милость, покажите, как вы обычно это делаете ? С какой стати, это ваша забота, вот и покажите как тепло в 3-х полюснике рассеивается также как в однополюснике. Цитата Независимо от нагрузки на вторичную ? Расскажите подробнее.. Симметричность токов в АВ при использовании всех 3-х полюсов очевидна, нечего тут рассказывать. Цитата Точно так же остается непонятным, почему не достаточно 2-х полюсов, весьма симметричных по теплу ? на кой греть третий ? расскажите.. Потому что нормативом определена нормированная полюсность для каждого типа сетей. Загрузка всех 3-х контактов-это правильно, теперь нормативные требования соблюдаются по выбору АВ, ВТХ, эксплуатации, как для 3-х фазника. Не встречал норматива использования АВ 3-х полюсника для 1, 2-х фазной нагрузки. Остальные почемушки см. выше. Цитата Какое полезное свойство вы нам открываете.... Вы все поняли прекрасно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это аксиома? Просто слова? Каким нормативом или расчетом определен? В каталоге у АВВ -аксиома, слова, норматив, расчет ? ![]() ![]() У меня просто сравнение (с самым толстеньким) С какой стати, это ваша забота, вот и покажите как тепло в 3-х полюснике рассеивается также как в однополюснике. Чего это моя.. Вы возражаете, вот и опровергните беглым расчетом. Тем более, у меня затруднения с подсчетом тепла, а вам-то раз плюнуть ))Напоминаю нагрузкой АВ является первичная обмотка транса 380 В, в которой течет ток одной величины. Цитата Цитата Олега Независимо от нагрузки на вторичную ? Расскажите подробнее.. Симметричность токов в АВ при использовании всех 3-х полюсов очевидна, нечего тут рассказывать. В этом месте я про "симметричность" не спрашивал. Я про одинаковый ток в первичной обмотке поинтересовался. )
Сообщение отредактировал Олега - 31.1.2022, 20:09 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В каталоге у АВВ -аксиома, слова, норматив, расчет ? О пять 25. Проставки для рассеивания при классическом использовании АВ, не так ли. Цитата Чего это моя.. Вы возражаете, вот и опровергните беглым расчетом. Тем более, у меня затруднения с подсчетом тепла, а вам-то раз плюнуть )) Я свое могу показать на раз, два. Вы свое посчитайте сами, не перекладывайте. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Потому что нормативом определена нормированная полюсность для каждого типа сетей. Назовите наконец вслух тот самый норматив, которым определена полюсность для типа сетей. ![]() Проставки для рассеивания при классическом использовании АВ, не так ли. Не знаю, что есть классическое.. Обычное использование - когда АВ ставят на рейку вплотную.Я свое могу показать на раз, два. Вы свое посчитайте сами, не перекладывайте. А я "на раз, два" как раз не умею. ![]() Загрузка всех 3-х контактов-это правильно Это только ваш имх, собственный. Где норматив ?Еще раз, для несимметричной нагрузки используют трехфазные АВ, непременная равная нагрузка НИГДЕ не требуется. Отсутствие нагрузки в одном полюсе - рядовое явление. Не встречал норматива использования АВ 3-х полюсника для 1, 2-х фазной нагрузки. Ну и зачем тогда буриданить о необходимости подогрева всех полюсов ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 31.1.2022, 20:48 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
То же самое буриданьте с тепловым элементом, не об этом ли мы говорим? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
То же самое буриданьте с тепловым элементом, не об этом ли мы говорим? Нет, это исключительно вы буриданите про тепло, о том, что полюса включают последовательно для равномерного прогрева. Только ни нормотворцам, ни производителям об этом ничего не известно. Ваше изложение видимо откроет им глаза.. ) И картинки (из справочника АВВ) будут удалены, возможно .. ). А в нормах появится запрет на это подключение.. )Я же всю тему говорю, что последовательное соединение полюсов используется для повышения коммутационной (отключающей) способности аппарата. Из ретро.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 31.1.2022, 21:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Видимо в рисунках говорилось об этих вариантах. Внимательно читаем текст описания рисунков, там ни слова об использовании 2-х полюсов в 3-х полюсном автомате, а сами рисунки фейки или ошибки редакции, о чем ведают и другие рисунки на следующей странице -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#56
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Видимо в рисунках говорилось об этих вариантах. Разумеется это те самые схемы, только издание не последнее.Внимательно читаем текст описания рисунков, там ни слова об использовании 2-х полюсов в 3-х полюсном автомате, Вы удивительно упрямы. На рисунках изображены трехполюсные АВ. Через два крайних полюса подключена нагрузка. В тексте "Конфигурация с двумя последовательно включенными полюсами". Именно вам следует внимательнее читать текст.а сами рисунки фейки или ошибки редакции Больше ничего в голову не пришло ?Я этим справочником пользовался еще в 2008-м. Сейчас есть 2014 года - Шестое издание. Рисунки все те же о чем ведают и другие рисунки на следующей странице Читайте внимательнее, о чем они ведают.. ) |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Считаете текст не соответствует рисунку? Где на рисунке показано последовательное соединение полюсов? И где в тексте говорится, описывая рисунок, о нагрузке на крайних полюсах?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В Москве есть свое представительство АВВ, имеете полное право обратиться туда и наругать за несоответствующие вашему пониманию рисунки ))
Где на рисунке показано последовательное соединение полюсов? И где в тексте говорится, описывая рисунок, о нагрузке на крайних полюсах? Вы издеваетесь ? Если подключение полюсов не последовательное (с нагрузкой), то какое ?Вы по рисунку не видите, что нагрузка подключена через крайние полюса ? ![]() Пойду-ка я лучше танчик погоняю, споры с вами несколько утомительны.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Олега полностью прав, у АВВшников логика для модульки простая.
Если к одному полюсу 3ф АВ подключена фаза, а к другому нейтраль, то при их КЗ (или при подключенной нагрузке) на автомате получаем два последовательно соединённых полюса. Т.к. по ним будет проходить ток от одной и той-же фазы, без сдвига. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Поизучал, говорится о дополнительных последовательных цепях образующихся при кз.
Но такие соединения характерны для цепей постоянного тока, 400 и 16 2/3 Гц. Если к одному полюсу 3ф АВ подключена фаза, а к другому нейтраль, то при их КЗ (или при подключенной нагрузке) на автомате получаем два последовательно соединённых полюса. Т.к. по ним будет проходить ток от одной и той-же фазы, без сдвига. Почему не использовать при этом 2-х фазный АВ, это специально? не вижу логики. Пусть будет без сдвига с отключением при прохождении синусоиды через ноль. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |