учет электроэнергии , учет реактивной электроэнергии

Rezo
сообщение 28.1.2022, 16:43
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(___VITOS___)
Показания на выносном дисплее и на счётчике одинаковы?
Далеко не все ПУ которые на опоре, имеют свой дисплей.
Цитата(Серега Череповец...)
Сбытовики божатся, что только активная в учет идет. А реактивной по-сути у меня и взяться неоткуда.
Да что Вы "упёрлись" в эту реактивную энергию?
У Вас либо утечка на Вашей стороне, либо неверно считает счётчик на стороне СО (на опоре).
Ну дело Ваше.... crush.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.1.2022, 1:27
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вдруг такой расход, а что было в предыдущие месяцы?
Это может быть и ошибка при выставлении счета.
У вас ведь есть за предыдущий месяц счет и показания счетчика по возрастающей, сравните.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 30.1.2022, 8:38
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Возможен "самоход" счетчика при определенных условиях. Из личного опыта: происходит при снижении/повышении напряжения до какого-то значения, при снижении температуры окружающей среды за -20, или наоборот, перегрев в жару на солнышке.

Это самый печальный случай для потребителя, "поймать" момент сумасшествия счетчика и хотя бы снять его на телефон, очень трудно, не говоря о том, чтобы самоход проявился при проверке счетчика. И внеочередные поверки такие счетчики в ЦСМ проходят успешно.
Не меньше 5 случаев припоминаю за 25 лет.

В одном случае пришлось просто разбить счетчик, списав на неизвестных хулиганов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.1.2022, 10:50
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11108
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Индукционные счетчики запросто самоходят, если с чередованием фаз напутать.

Попадались счетчики со сбоем прошивки: через некоторый промежуток времени возникала ошибка.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 30.1.2022, 20:55
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 17:38) *
На пульте Меркурия отображается реактивная энергия по одной из фаз 523 ВАр,

Пол киловара. Не так-то и много.
Если на этой фазе висит схема управления котлом, в которой есть трансформатор, вот ненагруженный трансформатор и может давать такую реактивку


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 30.1.2022, 23:22
Сообщение #26





Гости






Проверьте ещё раз заземление котла и насоса. Как оно выполнено? Возможно, корпус котла где-то снова соединён с нулём, уже после счётчика. Тогда при плохом нуле питающей сети и большом перекосе фаз (проверьте каждую фазу вольтметром) возможно протекание большого тока через ваш нуль, что посчитает счётчик сбытовой, но не посчитает счётчик котла. Эффект вполне может быть плавающий и выливаться в нежданчики, если соседи периодически балуются мощными однофазными нагрузками или попросту тырят ээ по ночам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 31.1.2022, 5:49
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Гость_Дачник_* @ 30.1.2022, 23:22) *
) возможно протекание большого тока через ваш нуль, что посчитает счётчик сбытовой

Абсолютная чепуха.

3-х фазный счетчик по сути состоит из 3-х 1-фазных, работающих на общий счетный механизм (неважно механический или электронный)

Протекание тока через ноль на работу счетчика не влияет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.1.2022, 6:19
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11108
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Там просто перемычка.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.1.2022, 6:51
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Сунцов Денис @ 31.1.2022, 5:49) *
Абсолютная чепуха.

3-х фазный счетчик по сути состоит из 3-х 1-фазных, работающих на общий счетный механизм (неважно механический или электронный)

Протекание тока через ноль на работу счетчика не влияет.

Влияет. Фазные токи увеличиваются при утечке на землю или на "на ноль" и счетчик будет мотать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 31.1.2022, 7:14
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Да, верно, при утечке фазы после счетчика, например, при замыкании на землю с большим сопротивлением, не вызывающим КЗ и срабатывание АВ. Так это же обыкновенная однофазная нагрузка.

Я имел ввиду протекание тока в нулевом проводе,без участия фазных, из-за внешних воздействий, например через 2 заземления при "колхозном" способе воровства соседом. Это никак не может повлиять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 31.1.2022, 14:38
Сообщение #31





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 31.1.2022, 5:49) *
Абсолютная чепуха.
Протекание тока через ноль на работу счетчика не влияет.

Значит, для 3-фазного счетчика эта гипотеза не работает, но я бы всё равно проверил нули и земли.
Мой предыдущий пост основан на собственном реальном опыте, правда, с однофазным счетчиком. Причина была выявлена как раз подключением ещё одного счетчика непосредственно перед котлом с циркуляционным насосом, и сравнением показаний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 31.1.2022, 14:57
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1067
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Денис, я не буду спорить, т.к. мне не попадались 3-х фазные счётчики с токовыми шунтами в нулевых проводах, действительно там перемычки. Но они вполне могут быть по инициативе электросетей/энергосбыта, воспринимающих всех как потенциальных в....
Вспомните однофазные счётчики с токовыми шунтами в нулевых проводниках и соответствующие проблемы счёта при случайных ошибках заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.1.2022, 14:58
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11108
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Существуют счетчики с токовым элементом в цепи нуля.

Во всяком случае для проверки понадобится контрольный счетчик.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега Череповец...
сообщение 1.2.2022, 11:12
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2022
Из: Череповец
Пользователь №: 59345



Цитата(___VITOS___ @ 28.1.2022, 13:57) *
Зовите сбытовую, правильно подсказали.
Начните с внеочередной поверки счётчика.
Даже если там ПУ не прямого включения, поразительная картина.
Показания на выносном дисплее и на счётчике одинаковы?

на выносном пульте показывает по фазе с 15,73 ВАр, по фазе В 195,85 ВАр,по фазе А 33,62 ВАр. Это нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.2.2022, 12:25
Сообщение #35


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11108
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А активной сколько?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега Череповец...
сообщение 1.2.2022, 15:32
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2022
Из: Череповец
Пользователь №: 59345



Цитата(Roman D @ 1.2.2022, 12:25) *
А активной сколько?

Активной по а-12.15А, В-22,52А, С -11.34А а если интересуют ВА то картинка такая: А -2973.12ВА, В -5113.6 ВА, С-2678.41ВА.

Сообщение отредактировал Серега Череповецкий - 1.2.2022, 15:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.2.2022, 16:41
Сообщение #37


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11108
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Это не активная мощность, а ток. Полный.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега Череповец...
сообщение 2.2.2022, 11:06
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.1.2022
Из: Череповец
Пользователь №: 59345



[quote name='Roman D' date='1.2.2022, 16:41' post='575583']
Это не активная мощность, а ток. Полный.
[/quot
Сбытовая намеряла 12 КВт за полчаса. А у меня там котел 14 КВт и 20 лампочек по 15 Вт. Утверждают, что все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 2.2.2022, 13:35
Сообщение #39





Гости






Цитата(Серега Череповецкий @ 2.2.2022, 11:06) *
Сбытовая намеряла 12 КВт за полчаса

Цитата(Серега Череповецкий @ 27.1.2022, 15:38) *
На котле заводом-изготовителем установлен счетчик потребленной электроэнергии.

1. А что намерял за то же время счетчик на котле?
2. Можно увидеть реальную схему подключения котла и насоса к сети? Особенно интересуют земли и нули.
3. Проверяли утечку ТЭНов и насоса на воду (на корпус котла, на землю)? Конечно, при полностью отключенном от сети котле.
4. Есть ли УЗО в схеме питания котла? Кажись, для бытовой техники с ТЭНами эта штука настоятельно рекомендована (я бы сказал, обязательна?) к применению.
В ваших интересах разобраться и писать сюда не только вопросы, но и ответы. Для сбытовой такая ситуация конечно будет "нормальной", счетчик-то мотает в их сторону. А вам, помимо лишних расходов на ээ, может "прилететь" и ускоренная электрохимическая коррозия не только котла, но и системы отопления, если бардак с утечками и землями. Хотите потоп среди зимы?
ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.2.2022, 13:46
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11108
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Давайте говорить о кВт*ч, если речь идёт об энергии, и об кВт (кВА или кВАр), если о мощности. Для лучшего взаимопонимания.

Я бы взял известную нагрузку (например, нагреватель в 1 кВт: в уме считать удобнее) - и включил его на час. Понятное дело, что счетчик должен насчитать 1 кВт*час.
На счетчике есть моргалка и надпись типа "100 импульсов - 1 кВтч", ну или 1 квтч=1оборот диска". Далее вопрос: если наморгало 1 кВт*ч, а показало два - счетчик исправен? icon_wink.gif



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения