Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(___VITOS___) Показания на выносном дисплее и на счётчике одинаковы? Далеко не все ПУ которые на опоре, имеют свой дисплей.Цитата(Серега Череповец...) Сбытовики божатся, что только активная в учет идет. А реактивной по-сути у меня и взяться неоткуда. Да что Вы "упёрлись" в эту реактивную энергию?У Вас либо утечка на Вашей стороне, либо неверно считает счётчик на стороне СО (на опоре). Ну дело Ваше.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вдруг такой расход, а что было в предыдущие месяцы?
Это может быть и ошибка при выставлении счета. У вас ведь есть за предыдущий месяц счет и показания счетчика по возрастающей, сравните. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Возможен "самоход" счетчика при определенных условиях. Из личного опыта: происходит при снижении/повышении напряжения до какого-то значения, при снижении температуры окружающей среды за -20, или наоборот, перегрев в жару на солнышке.
Это самый печальный случай для потребителя, "поймать" момент сумасшествия счетчика и хотя бы снять его на телефон, очень трудно, не говоря о том, чтобы самоход проявился при проверке счетчика. И внеочередные поверки такие счетчики в ЦСМ проходят успешно. Не меньше 5 случаев припоминаю за 25 лет. В одном случае пришлось просто разбить счетчик, списав на неизвестных хулиганов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11108 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Индукционные счетчики запросто самоходят, если с чередованием фаз напутать.
Попадались счетчики со сбоем прошивки: через некоторый промежуток времени возникала ошибка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
На пульте Меркурия отображается реактивная энергия по одной из фаз 523 ВАр, Пол киловара. Не так-то и много. Если на этой фазе висит схема управления котлом, в которой есть трансформатор, вот ненагруженный трансформатор и может давать такую реактивку -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Проверьте ещё раз заземление котла и насоса. Как оно выполнено? Возможно, корпус котла где-то снова соединён с нулём, уже после счётчика. Тогда при плохом нуле питающей сети и большом перекосе фаз (проверьте каждую фазу вольтметром) возможно протекание большого тока через ваш нуль, что посчитает счётчик сбытовой, но не посчитает счётчик котла. Эффект вполне может быть плавающий и выливаться в нежданчики, если соседи периодически балуются мощными однофазными нагрузками или попросту тырят ээ по ночам.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
) возможно протекание большого тока через ваш нуль, что посчитает счётчик сбытовой Абсолютная чепуха. 3-х фазный счетчик по сути состоит из 3-х 1-фазных, работающих на общий счетный механизм (неважно механический или электронный) Протекание тока через ноль на работу счетчика не влияет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11108 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Там просто перемычка.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Абсолютная чепуха. 3-х фазный счетчик по сути состоит из 3-х 1-фазных, работающих на общий счетный механизм (неважно механический или электронный) Протекание тока через ноль на работу счетчика не влияет. Влияет. Фазные токи увеличиваются при утечке на землю или на "на ноль" и счетчик будет мотать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Да, верно, при утечке фазы после счетчика, например, при замыкании на землю с большим сопротивлением, не вызывающим КЗ и срабатывание АВ. Так это же обыкновенная однофазная нагрузка.
Я имел ввиду протекание тока в нулевом проводе,без участия фазных, из-за внешних воздействий, например через 2 заземления при "колхозном" способе воровства соседом. Это никак не может повлиять. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Абсолютная чепуха. Протекание тока через ноль на работу счетчика не влияет. Значит, для 3-фазного счетчика эта гипотеза не работает, но я бы всё равно проверил нули и земли. Мой предыдущий пост основан на собственном реальном опыте, правда, с однофазным счетчиком. Причина была выявлена как раз подключением ещё одного счетчика непосредственно перед котлом с циркуляционным насосом, и сравнением показаний. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Денис, я не буду спорить, т.к. мне не попадались 3-х фазные счётчики с токовыми шунтами в нулевых проводах, действительно там перемычки. Но они вполне могут быть по инициативе электросетей/энергосбыта, воспринимающих всех как потенциальных в....
Вспомните однофазные счётчики с токовыми шунтами в нулевых проводниках и соответствующие проблемы счёта при случайных ошибках заземления. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11108 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Существуют счетчики с токовым элементом в цепи нуля.
Во всяком случае для проверки понадобится контрольный счетчик. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2022 Из: Череповец Пользователь №: 59345 ![]() |
Зовите сбытовую, правильно подсказали. Начните с внеочередной поверки счётчика. Даже если там ПУ не прямого включения, поразительная картина. Показания на выносном дисплее и на счётчике одинаковы? на выносном пульте показывает по фазе с 15,73 ВАр, по фазе В 195,85 ВАр,по фазе А 33,62 ВАр. Это нормально? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11108 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А активной сколько?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2022 Из: Череповец Пользователь №: 59345 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11108 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это не активная мощность, а ток. Полный.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.1.2022 Из: Череповец Пользователь №: 59345 ![]() |
[quote name='Roman D' date='1.2.2022, 16:41' post='575583']
Это не активная мощность, а ток. Полный. [/quot Сбытовая намеряла 12 КВт за полчаса. А у меня там котел 14 КВт и 20 лампочек по 15 Вт. Утверждают, что все нормально. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
Сбытовая намеряла 12 КВт за полчаса На котле заводом-изготовителем установлен счетчик потребленной электроэнергии. 1. А что намерял за то же время счетчик на котле? 2. Можно увидеть реальную схему подключения котла и насоса к сети? Особенно интересуют земли и нули. 3. Проверяли утечку ТЭНов и насоса на воду (на корпус котла, на землю)? Конечно, при полностью отключенном от сети котле. 4. Есть ли УЗО в схеме питания котла? Кажись, для бытовой техники с ТЭНами эта штука настоятельно рекомендована (я бы сказал, обязательна?) к применению. В ваших интересах разобраться и писать сюда не только вопросы, но и ответы. Для сбытовой такая ситуация конечно будет "нормальной", счетчик-то мотает в их сторону. А вам, помимо лишних расходов на ээ, может "прилететь" и ускоренная электрохимическая коррозия не только котла, но и системы отопления, если бардак с утечками и землями. Хотите потоп среди зимы? ИМХО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11108 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Давайте говорить о кВт*ч, если речь идёт об энергии, и об кВт (кВА или кВАр), если о мощности. Для лучшего взаимопонимания.
Я бы взял известную нагрузку (например, нагреватель в 1 кВт: в уме ![]() На счетчике есть моргалка и надпись типа "100 импульсов - 1 кВтч", ну или 1 квтч=1оборот диска". Далее вопрос: если наморгало 1 кВт*ч, а показало два - счетчик исправен? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |