![]() По воздуху или под землей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() По воздуху или под землей |
![]()
Сообщение
#101
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Нет там никакой "движухи". Кривляние опор в слабом (для опор) грунте - от ветровой нагрузки, натяжения СИПа, гололёда.. А ТС говорит есть. Опоры наклоняются потому что при их установке не учтена подвижность слоя чернозема, бурить нужно было в глубину 3 и более метра. Штатная установка тут не катит. Цитата Для трубы с кабелем - опора достаточная. Цитата даже при этом труба не уйдет на отметку -1,2м через чернозем. Цитата Грубо на 1 см2 приходится 1,5 гр. На участке муравьи тонут ? При этом безопорный кабель массой более 25 кг для 50 м участка будет в осадке, повиснет как бельевая веревка и будет увлекаться массой грунта по всем осям пространства. Это более опаснее, чем подконтрольная воздушка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А ТС говорит есть. ТС у нас немножко геолог ? Или заключение о подвижности грунта есть ?Если у ТС рыхлый грунт, это не означает автоматически, что он подвижный. Опоры наклоняются потому что при их установке не учтена подвижность слоя чернозема, бурить нужно было в глубину 3 и более метра. Штатная установка тут не катит. Разумеется. Не учтена подвижность грунта в части 0,6м от поверхности и его несущая способность ниже. Глубину определяет расчет. Может и 2-2,5 хватит.
Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2022, 11:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#103
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ТС у нас немножко геолог ? Или заключение о подвижности грунта есть ? С дивана тем более ничего кроме буковок не видно. Если дискредитировать ТС получится, флаг в руки. Цитата Если у ТС рыхлый грунт, это не означает автоматически, что он подвижный. Кому верить? А если под землёй то грунт подвижный,... грунт мягкий, очень сильно усаживается, Цитата Разумеется. Не учтена подвижность грунта в части 0,6м от поверхности и его несущая способность ниже. Глубину определяет расчет. Может и 2-2,5 хватит. Они и бурили именно так, поэтому опоры и падают, а необходимо учитывать всю подвижную часть 1,2 м, поэтому к штатной глубине надо добавлять 1,2 м. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#105
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Причем тут дискредитация ? По накренившейся опоре нельзя сделать вывод о подвижности грунта. )) Без комментариев, значит завод-изготовитель опор виноват ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#106
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#107
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У вас какое основание называть слой 1,2 "подвижным" ? Если его только притоптать ногой - то да. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если его только притоптать ногой - то да. И это правильно. Необходимо достичь плотности грунта 2-3 т/м3, чтобы он был устойчив, а у ТС, думаю, в районе 0,5 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#109
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если его только притоптать ногой - то да. Роман, мы обсуждаем слой на уровне 0,7-1 м от поверхности (труба с кабелем). Он там "утоптан" естественным образом и находится в равновесном состоянии.Я пытаюсь донести мысль о том, что подвижность в этом слое отсутствует, грунт не смещается (не переносится, не сдвигается..), ибо отсутствует значимый гидравлический градиент. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#110
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Мы и говорим об отсутствии этого гидравлического градиента, поэтому все двигается.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Необходимо достичь плотности грунта 2-3 т/м3, чтобы он был устойчив, а у ТС, думаю, в районе 0,5 Песок влажный, супесь, рыхлый суглинок - 1400-1700 кг/м3О какой устойчивости вы говорите, для чего нужна плотность выше 2000 кг/м3 ? Чтобы труба с кабелем не шаталась в земле как СИП на ветру ? Это что за "грунт" с плотностью 0,5 т/м3 ? Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2022, 14:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
опилки?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#113
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мы и говорим об отсутствии этого гидравлического градиента, поэтому все двигается. Гидравлический градиент равен нулю при нулевой разнице напора (градиеент — вектор, своим направлением указывающий направление наибольшего возрастания). Такое возможно только в статичном грунте (гидростатический напор)А у вас "все двигается".. опилки? Средняя плотность вареной овсяной каши 1,10 г/cм3, или 1100 кг/м3![]() Это же еще разбавить надо ![]() Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2022, 14:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#114
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Гидравлический градиент равен нулю при нулевой разнице напора (градиеент — вектор, своим направлением указывающий направление наибольшего возрастания). Такое возможно только в статичном грунте (гидростатический напор) А у вас "все двигается".. ТС говорит А если под землёй то грунт подвижный, что градиент не равно нулю и дальше подтверждает, что в земле ничего нельзя размещать даже фундаменты Глубина залегания грунтовых вод на участке более 1. 5 метра от поверхности. Никаких подвалов нет и не будет, все постройки на поверхностной фундаментной плите железобетонной. Не задумывались, почему? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#115
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ТС говорит Да, ТС говорит, "грунт подвижный", но делает такой вывод не по наличию реальной "движухи" на уровне 0,7-1мЦитата грунт подвижный что градиент не равно нулю Не задумывались, почему? Мало ли почему.. Может банально денег нет на бетон для полноценного подвала (а в подполье лазать не охота). Догадки строить - это не серьезно. Он мог просто увидеть как соседу строят. Плиту используют часто. (хотя верхний (рыхлый) слой по любому удаляют и щебенку подсыпают)Цитата(Олега @ 7.1.2022, 12:33) * Причем тут дискредитация ? По накренившейся опоре нельзя сделать вывод о подвижности грунта. )) Без комментариев, значит завод-изготовитель опор виноват Он-то при чем ? Геология хреново снята, расчет кривой, исполнение рукожопое. А возможно вообще все сделано "на глазок".![]() Я как бэ.. не о столбах пекусь, а о трубе ПНД в основном. Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2022, 15:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#116
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Да, ТС говорит, "грунт подвижный", но делает такой вывод не по наличию реальной "движухи" на уровне 0,7-1м Мало ли почему.. Может банально денег нет на бетон для полноценного подвала (а в подполье лазать не охота). Догадки строить - это не серьезно. Он мог просто увидеть как соседу строят. Плиту используют часто. [color="#808080"][size=1](хотя верхний (рыхлый) слой по любому удаляют и щебенку подсыпают) И остальной народ тоже бедный, геологию не учли. ТС на месте и озвучил факт, что есть истина. Все уходит в землю. Слой чернозёма 1.2 метра примерно. Поэтому и фундамент был выбран плитный, так как грунт не несущий. Пучения не замечено. В округе нет таких участков больших, максимум 50 соток, и у всех поголовно все постройки в двух шагах друг от друга, то есть люди имеют достаточно большие участки, но по факту ютятся на 5 соточках, остальные 45 просто перепаханные или просто не используются. Электрификация у всех тоже ввод в дом от столба с улицы и далее просто по разному перекинуто на нужное строение, по зданию, от здания к зданию. После сильных ветров и дождей столбы кривятся, хоть утрамбовывай хоть бетонируй, за несколько лет было замечено даже столб высотой 1,2 метра плывет. Да и столько работ со столбами по их качественному закреплению в грунте если выбрать по воздуху. Через несколько лет выпрямлять столбы с проводами не хочется. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#117
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23138 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как ещё вариант - в земле в трубах с креплением к фундаменту
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#118
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И остальной народ тоже бедный, геологию не учли. Ценник на геологию вам известен ?ТС на месте и озвучил факт, что есть истина. Я замучился объяснять вам, что нагрузка на грунт от вертикального столба (включая внешнее воздействие) и от горизонтальной трубы ПНД - это НЕСОИЗМЕРИМЫЕ величины. Все уходит в землю. Слой чернозёма 1.2 метра примерно. Ага, забыл грабли на участке - больше не увидишь. ![]() как ещё вариант - в земле в трубах с креплением к фундаменту Труба по-умолчанию крепится в здании.ps: Если грунт действительно как овсянка, то низ стандартной траншеи (с учетом d трубы и подсыпки) находится на расстоянии около штыка лопаты от глины. Можно ковырнуть ямки и сыпануть щебенки.. Но думается это излишество ненужное.. Нет там такой консистенции (тем более 0,5 т/м3) Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2022, 16:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#119
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вами не озвучено ничего конкретного.
На 50 м трассе в середине 30 кг сила тяжести тянет вниз в подвижных грунтах кабель в трубе. Правила говорят, что не допустимы механические тяжения кабельной линии. Вы уверены, что этого нет? Мне тоже надоело приводить факты изложенные ТС и сомнения о состоятельности подземной прокладки просто в траншее без выполнения определенных условий, которые предохранят кабель от натяжения и последующего разрушения. Пока уверенности нет. Виктору рекомендую, вкрутить винтовую сваю из 108 трубы на глубину не менее 3 м у каждого строения, к ней приварить трубостойку, такой высоты, чтобы высота СИПа было не ниже 2,5 м от поверхности земли, одновременно использовав трубостойку в качестве молниеприемника для каждого строения. Т.к. дом стоит посредине участка, от дома до строений расстояния будут менее 50 м. Для дополнительной защиты от механических повреждений от ветра и гололеда дополнительно протянуть трос 4 мм между трубостойками закрепив к нему СИП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#120
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вами не озвучено ничего конкретного. Ну.. это не правда : 1 метр АВВГ 3х16 весит 0,305 кг, ПНД40 - 0,292 кг (sdr17) Вместе 0,6 кило. Грубо на 1 см2 приходится 1,5 гр. Вам посчитать давление на грунт опоры или плиты (с домиком) ? Или и так понятно.. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 20:59 |
|
![]() |