Вода в светильниках В3Г-200 , Почему попадает вода в светильники и как с этим бороться

sawa
сообщение 10.6.2008, 22:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 21.4.2008
Пользователь №: 11007



Кто-нибудь знает почему попадает вода в светильники В3Г и как с этим бороться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.6.2008, 22:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(sawa @ 10.6.2008, 23:12) *
Кто-нибудь знает почему попадает вода в светильники В3Г и как с этим бороться.

Вода может попасть через 2 места:
1. Сальниковое уплотнение у ВЗГ обычно с двойным уплотнением:общее для наружной оболочки кабеля и пожильное.
- высохла резина;
- отсутствие на уплотнении ст. шайб сверху-снизу;
- не дотянут фланец прижима;
- сечение жилы меньше допустимого;
- принудительное расширение отверстий ввода жилы;
- самодельное уплотнительное устройство;
- при трубном вводе не уплотнена резьба.
2. Нарушение улотнения в креплении стекла к корпусу светильника.
3. Трещина корпуса светильника.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 10.6.2008, 23:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



4. Конденсат.

А у меня ещё интересней.
Установили 34 шт. а через 12 дней (сегодня днём) ещё не подключенные - у одного стекло разлетелось в мелкую крошку!
Размещение на открытом воздухе, на высоте 8 м.. Не знаю, чего теперь с остальными делать? Приобретались в солидном магазине, со всеми документами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.6.2008, 0:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
...ещё не подключенные - у одного стекло разлетелось в мелкую крошку!

Чудо не бывает как мы понимаем.
Светильник был заряжен, с лампой, оставалось только подключить в ВЗГ коробке.
Скорее всего стекло перетянут, либо слетело уплотнение с колпака, далее затяжка: стекло-металл.
Обследуйте светильник внимательнее.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 11.6.2008, 16:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
Обследуйте светильник внимательнее.

После праздников леса подгоним, посмотрим, но на такую мелкую крошку стекло разлетается от внутренних перенапряжений. Раньше выпускались стопки из толстого стекла - их было не разбить, но иногда они сами в сервантах взрывались, и именно на такие мелкие осколки.
А светильников у меня таких битых много - трещины, сколы ... но так мелко не было ещё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 12.6.2008, 1:18
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



Для освещения взрывоопасных зон в соответствии с маркировкой 1ExdIIBT4;220 или 127 В, 200 Вт. Эт понятно....но?
ухл какой (где ставите и у какого завода берете)?
ибо по обьявлениям, типа этого http://www.specserver.com/rus/notice.asp?noticeID=228336, можно сделать вывод: делают их на "Мал. Орнаутской"

Сообщение отредактировал donvovchik - 12.6.2008, 1:22


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ивашка
сообщение 17.12.2010, 20:42
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 20671



конденсат это похоже..потому как заметил вновь смонтированый НСП с водой,воду слил.стекло закрутил до резинки,болтом зафиксировал.коробка выводов неразъемно соединена со светильником,герметизирована.через три дня-опять полстекла воды о_О объясните это плохим уплотнением? другой вариант вредительство...

Для освещения взрывоопасных зон в соответствии с маркировкой 1ExdIIBT4;220 или 127 В, 200 Вт. Эт понятно....но?
ухл какой (где ставите и у какого завода берете)?

ухл1,стоят на улице. 2В и2С, смотря какая зона.завод не скажу((не помню.


--------------------
-----
АТП с ОП гр.V
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения