![]() GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A , Выбивает АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A , Выбивает АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 ![]() |
Доброго времени суток форумчане ! Просьба подсказать, помочь Чайнику !? Суть проблемы такова: имеются в наличии 3 сетевых насоса работающих каскадно с переменным мастером,в обычном режиме в работе один насос а при пиковых нагрузках то есть при большом расходе воды подключаются поочередно остальные два ,ПЧ DELTA всегда рулит одним из трех насосов а остальные насосы скидывает поочередно на прямое подключение .Прямое подключение выполняется через GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A и магнитные пускатели (в каком порядке не знаю ,в схемах подключения не разбираюсь Чайник полный
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Так выключатели у вас на 2.5-4 А то есть регулируется вопрос простой а регулировка то на сколько стоит?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 ![]() |
на 4 ампер
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Насосы то от какого напряжения запитаны, вроде как от 380 по вашим фотографиям а на самом деле как? Обмотки на насосах в звезде или в треугольнике.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 ![]() |
насосы 380 в , как подключены не знаю.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 ![]() |
Сделаю,но это завтра ! Насосы по переменно работают ,один любой от пч ,другие на прямую .
Сообщение отредактировал Xronn - 25.10.2021, 20:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Xronn, надо почистить или заменить все контакты на магнитных пускателях, которые включают эл двигатели. (подгорели - включается с перекосом, вот автоматы и выбивают).
Также нужно послушать подшипники моторов. Если работает больше 3х лет нужно всё поменять . Там, примерно, по фото, 6204zz (или 6205zz) стоят. На насосах скорее всего ничего нет, похоже они навесные. (возможно вообще дело только в подшипниках). Сообщение отредактировал Sky_net - 27.10.2021, 17:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Из описания:
Цитата Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN, А - 3.7 Т.е. 3.7 А его обычный рабочий ток а пусковой же ток намного больше вот автомат на 4 А и вышибает сразу же. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 ![]() |
Двигателя отработали 5 месяцев , станцию только в июне запустили и изначально была эта проблема с момента пуска станции. Изначально вообще стояли выключатели на 2,5 ампер ,4 амперные поставили несколько дней назад отработали 5 минут и выбило их.
Сообщение отредактировал Xronn - 27.10.2021, 19:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Из описания: Т.е. 3.7 А его обычный рабочий ток а пусковой же ток намного больше вот автомат на 4 А и вышибает сразу же. Автоматы с хар-кой D -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Если изначально была проблема почему клещами ток не замеряли ну или автоматы тупо помошнее не поставили? Когда стояло на 2.5 насосы так же были обвязаны? Давление водяного столба не менялось?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ток не мешало бы померить
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 ![]() |
Ничего не меняли ,все осталось так как было изначально за исключением автоматов . клещей нет ,электрика тоже .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 ![]() |
Выбивает когда частотник скидывает двигатель на прямое включение , под управлением частотника любой из двигателей работает без нареканий .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата Изначально вообще стояли выключатели на 2,5 ампер ,4 амперные поставили несколько дней Ну раз один раз уже поменяли А зачем то значит ещё раз надо поменять на 6 или 10 амперные.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 27.10.2021, 20:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Двигателя отработали 5 месяцев , станцию только в июне запустили и изначально была эта проблема с момента пуска станции. Изначально вообще стояли выключатели на 2,5 ампер ,4 амперные поставили несколько дней назад отработали 5 минут и выбило их. А, так что же Вы сразу не написали.... Там на нагнетании, на насосах, должны стоять невозвратные клапана. Вот их проверьте - их или не поставили, или они "приоткрыты" по каким-либо причинам. Проверить можно (если обратный поток на не работающих насосах не очень маленький) - посмотрите на крылатки двигателей, которые не в работе - если что-то с клапанами, то они будут вращаться в другую сторону. Если же клапана просто травят, то тогда проверьте так (если есть хотя бы один манометр на нагнетании насосов, даже в общей линии): - закройте клапана на нагнетающей стороне (на выходе) не работающих насосов - когда только один работает (например номер 1), и если давление на манометре увеличится, то значит травят невозвратные клапана в двух других насосах ( 2 и 3). так сделайте поочерёдно. ps: возможно, что травит только один из трёх (если они вообще там стоят - по фоткам вроде похоже есть), pps: если в системе есть редукционный клапан (на обратку) или предохранительный (по превышению давления), то возможно причина там (или подклинивает, или неправильно отрегулирован, т.е. приоткрыт вообще). А также можно проверить так. (т.к. по правилам эксплуатации одиночно работающих центробежных насосов (как и работающих в параллель) - насос должен запускаться с закрытым клапаном, который после запуска нужно сразу открыть. - именно для этого и стоят невозвратные клапана). Поэтому. Закройте все три клапана на нагнетании (на выходе из насосов - они вверху). Потом запустите мотор №1. Откройте только его клапан, посмотрите сколько будет работать (если нечем померять ток). Потом проделайте тоже самое с остальными двумя поочереди. Сообщение отредактировал Sky_net - 27.10.2021, 21:10 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |