Огромное потребление люминисцентной лампы. Странность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Огромное потребление люминисцентной лампы. Странность |
25.10.2021, 10:20
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 |
Хочется разобраться в причинах такой фигни. Как подправить ситуацию (кондер поставить, заменить на светодиоды и тд) знаю, но тут цель - понять. Спасибо. Ориентируйтесь на сообщение №20 Погрешность может ещё возникнуть если ваши клещи только для синусоидального тока (простенькие не TRUE). Возможно под счётчик попали сторонние потребители, не только светильники. Неисправность счётчика редкое явление, интересно узнать о результатах Ваших исследований. |
|
|
|
25.10.2021, 10:21
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
25.10.2021, 11:06
Сообщение
#23
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2779 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
И я не заметил, где.. Олега, вы в своём репертуаре, на каждое утверждение вам обязательно необходим документ, словам не верим .Ну вот: Здесь все варианты, включая одноламповые. Но суть дела не меняет, в одноламповой цепи последовательно с лампой стоит дроссель, и всё-равно на лампе ~100 В, остальное на дросселе. -------------------- |
|
|
||
25.10.2021, 13:50
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, вы в своём репертуаре, на каждое утверждение вам обязательно необходим документ, словам не верим Отнюдь, верим, только словам автора темы. У ТС не было про 2 лампы, потому и заметить не мог (у себя)Документов НЕ требовал, это придумки. в одноламповой цепи последовательно с лампой стоит дроссель, и всё-равно на лампе ~100 В, остальное на дросселе. А при двух ЛЛ 40 Вт и соотв.дросселе как напряжение распределяется ? |
|
|
|
25.10.2021, 14:03
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2779 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А при двух ЛЛ 40 Вт и соотв.дросселе как напряжение распределяется ? 100+100, остальное на дроссель. -------------------- |
|
|
25.10.2021, 14:48
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
25.10.2021, 16:57
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2779 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Я всё сказал.
-------------------- |
|
|
|
25.10.2021, 17:02
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И скока на дрисселе ?.. ну ладно, ладно..
|
|
|
25.10.2021, 20:01
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_*) Цитата(Rezo @ 24.10.2021, 22:18) * Странно!.....С чего это вдруг? Не 0,3, но мысль правильная.При определённых условиях. Глубокомысленно, но к пониманию не приблизило Цитата(Сунцов Денис) Цитата(Гость_ИВК_* @ 23.10.2021, 10:10) * Вы правы!но на балласте написано 0.85-0.90. Враньё. В реальности у таких ламп cos не более 0,5 Без компенсирующего конденсатора cos(f) будет порядка 0,43-0,5. Автор это должен был видеть на дросселе. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Гость_* |
30.10.2021, 23:07
Сообщение
#30
|
Гости |
Странно!.....Вы правы! Без компенсирующего конденсатора cos(f) будет порядка 0,43-0,5. Автор это должен был видеть на дросселе. Спасибо. Да, насчет, косинуса я был неправ, не там смотрел, на дросселе написан ток 0.43А и косинус 0.5, что в общем примерно совпадает с измернным (0.5А клещами), но остается непонятка со счетчиком. Он должен считать активную мощность, те по сути 0.43А*0.5=0.215А, а он считает так как будто реактивную те 0.43А |
|
|
|
10.11.2021, 12:08
Сообщение
#31
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Меркурии разные бывают: Меркурий230 AM-02, Меркурий 230AM-02, Меркурий-230AM-02, Меркурий230 AM02, Меркурий230 AM02, Меркурий230AM02, Меркурий 230АМ-02, Меркурий230 АМ02, Меркурий 230 АМ-02.
Из описания к одному какому-то меркурию: Цитата Номинальная сила тока в 5 ампер в полсекунды позволяет прибору выдавать максимальный ток 150 ампер, а номинальное значение в 10 ампер дает максимальный показатель в 200 ампер. Может, стетчик трансформаторный? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.11.2021, 12:16
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.11.2021 Пользователь №: 59097 |
Разбираемся в офисе с потреблением электричества. Токовыми клещами замерили потребление люминисцентных ламп. Получилось примерно 0.5А на 40вт лампе (на нескольких экземплярах измеряли) те получается не 40 вт, а 110вт, завышение чуть ли не втрое. Балласт индуктивный. Я так понимаю что такое завышение может объясняться косинусом фи порядка 0.3, но на балласте написано 0.85-0.90. Балласт греется совсем слабо, совсем не похоже, что там 60вт. пробовал замерять на блоке из 4х 18вт ламп, примерно такая же фигня. причем такое впечатление что счетчик (Меркурий 230 АМ-2) считает именно реактивную мощность, те завышая в те же почти 3 раза. Хочется разобраться в причинах такой фигни. Как подправить ситуацию (кондер поставить, заменить на светодиоды и тд) знаю, но тут цель - понять. Спасибо. Потребление каждой лампы 7 Вт. Итого при тех же условиях затраты на электроэнергию составят 0,07 кВт в час и 0,56 в сутки. За год это составит 527,35 рублей. А это практически в 9 раз меньше, чем потребляет стандартная лампа накаливания. |
|
|