Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Схема звезда-треугольник и направление вращения АД

Костян челябинск...
сообщение 20.10.2021, 15:58
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Всем привет, никогда не участвовал в запуске в работу двигателя по этой схеме, только в эксплуатации имел. Как я понимаю, возможна ситуация, когда на звезде двигатель вращается в одну сторону, а после переключения на треугольник он может закрутиться в другую. Как изначально избежать этой ситуации? У меня мысль только одна. Вручную толкнуть его и на звезде и на треугольнике и посмотреть что получится. Есть ли более культурные способы? И не парюсь ли я зазря?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.10.2021, 16:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Соблюдай ЖЗК, и всё будет хорошо. Прилично собрано вентиляторов по такой схеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.10.2021, 16:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Двигатель старый, возможно перемотан ни раз. Никаких пометок на проводах из него нет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 20.10.2021, 18:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Много раз собирал такие схемы на мощность 20-250кВт. В основном подключал новые, по схеме на крышке. Там где не было маркировки на проводах , начало обмоток подключал А,В,С, концы В,С,А. Ни разу в другую сторону не поехал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.10.2021, 20:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Сначала определяем начало и концы обмоток
https://zen.yandex.ru/media/elektrotechlife...bb8aa00b4c4ca20


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 20.10.2021, 21:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773




Разворачивай векторы звезды по часовой стрелке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 20.10.2021, 21:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



https://www.e-automatyka.sklep.pl/images/st...oz_gw_tr_01.png

https://rexmill.files.wordpress.com/2015/11...v-tr-motor2.jpg


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.10.2021, 8:58
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Костян челябинский @ 20.10.2021, 20:20) *
Двигатель старый, возможно перемотан ни раз. Никаких пометок на проводах из него нет

Начало и конец проблема определить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2021, 9:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ЛЕША, нет конечно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2021, 15:36
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(rosck @ 20.10.2021, 20:14) *
Много раз собирал такие схемы на мощность 20-250кВт. В основном подключал новые, по схеме на крышке. Там где не было маркировки на проводах , начало обмоток подключал А,В,С, концы В,С,А. Ни разу в другую сторону не поехал.

Еще раз, просто для закрепления. Допустим обозначили выводы обмоток как U1, U2, V1, V2, W1, W2. U1 подключаем к условной фазе А, V1 к В и W1 к С. Далее U2 подключаем к В, V2 к С и W2 к А. Правильно?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 21.10.2021, 16:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Костян челябинский @ 21.10.2021, 15:36) *
Еще раз, просто для закрепления. Допустим обозначили выводы обмоток как U1, U2, V1, V2, W1, W2. U1 подключаем к условной фазе А, V1 к В и W1 к С. Далее U2 подключаем к В, V2 к С и W2 к А. Правильно?

Да так. Начала обмоток на один контактор. Концы обмоток на второй. Еще нужно блокировку не забыть и организовать паузу при переключении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2021, 16:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(rosck @ 21.10.2021, 18:29) *
Еще нужно блокировку не забыть и организовать паузу при переключении.

Да да, этим всем у меня контроллер занимается

А вот еще вопрос. Двигателю 55 кВт, работающему на гидронасос для запуска на звезде 5и секунд хватит?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 21.10.2021, 16:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Костян челябинский @ 21.10.2021, 15:36) *
Еще раз, просто для закрепления. Допустим обозначили выводы обмоток как U1, U2, V1, V2, W1, W2. U1 подключаем к условной фазе А, V1 к В и W1 к С. Далее U2 подключаем к В, V2 к С и W2 к А. Правильно?

Правильно, далее разворачиваешь вектора обмоток по часовой стрелке т.е. U2. V2. W2 в центр, получаешь звезду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.10.2021, 19:17
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Костян челябинский @ 21.10.2021, 16:37) *
Да да, этим всем у меня контроллер занимается

А вот еще вопрос. Двигателю 55 кВт, работающему на гидронасос для запуска на звезде 5и секунд хватит?

Я думаю надо увеличить время до 7-8 сек



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 21.10.2021, 20:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(moshkarow @ 21.10.2021, 19:17) *
Я думаю надо увеличить время до 7-8 сек

А откуда такие цифры, можно поинтересоваться ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 22.10.2021, 9:37
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1274
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Костян челябинский @ 20.10.2021, 15:58) *
Как я понимаю, возможна ситуация, когда на звезде двигатель вращается в одну сторону, а после переключения на треугольник он может закрутиться в другую. Как изначально избежать этой ситуации?

Сие может быть не только по сакральным причинам, но и из-за банальных ошибок в монтаже. Потому полную гарантию может дать только пробный пуск при испытаниях.


--------------------
энге елдыбабай!