![]() Реле с тригером по отключению света для вентилятора , Сценари: вентилятор должен начать работу после выключения света |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Реле с тригером по отключению света для вентилятора , Сценари: вентилятор должен начать работу после выключения света |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
На дачном участке в туалете установили мощный промышленный вентилятор, такой, что впору ручку ставить, что бы не затянул. Не спрашивайте зачем, все ровно совру и придумаю причину. Просто так хотелось, что бы аж за секунду всё вытянул. А если серьезно, то не такой уж и мощный, кубометров на 500 в час. Ну не суть.
Хочется организовать сценарий за счет временного реле по тригеру на выключение света. Т.е. тригером должно быть выключение лампочки, что должно запустить вентилятор на условные 5 минут. Естественно хотелось отделаться дешевым исполнением, на Али куча реле временных по 4-5$ с доставкой, где тригером на запуск служит включение света, но я не могу найти реле где тригером бы служил щелчок выключение света. Может кто подскажет что за реле. Или возможно схему можно организовать проще (но не желательно не дороже) ? Почему-то на ум приходят только реле от умного дома, но стоят они прилично дороже и требуют как правило еще и wi-fi хаб. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поставьте ещё одно реле с замкн/размокн. контактами
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
с2н5он, если честно, то схему с двумя реле я не понял. Перечитал 5 раз и не понял)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Как раз для этого случая хорошо подойдет белорусское реле времени РО-406.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
Eugenio59, так вроде обычное реле - вентилятор запустится после включения света. А надо после выключения. Или я не понимаю какую-то схему. Но все ровно спасибо, оно удобно тем, что в магазине неподалеку в свободном доступе и не надо ждать с али.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Daner) Или возможно схему можно организовать проще (но не желательно не дороже) ? А как реле врнмени запитывать будете после выключения света?Поэтому и по включению имеется в продаже, но можно и по выключению (вариант "с2н5он"), но из р/коробки придётся выводить третий проводник. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
А как реле врнмени запитывать будете после выключения света? У реле независимый источник питания. Оно же так и работает: после выключения света вентилятор продолжает работать через него, фаза от выключателя там служит только триггером - не более. Вот чисто для примера принципиальная схема работы такого реле: Схема. на ней видно, что центральная клемма-провод работает исключительно как тригерная на появление фазы. PS: Я нашел реле с задержкой включения, но опять же по таймеру, а хотелось по фазе. Цитата но из р/коробки придётся выводить третий проводник. Я может и готов реализовать такое, но вот как обыватель не вижу принципиальной схемы работы и даже ее суть: какие реле для этого используются и что откуда куда выводится. Я ставил реле времени, но там как я говорил фаза с выключателя появилась на контакте клеммы - реле подало напряжение на фазу вентилятора. Фаза с выключателя пропала - реле запустило таймер выключения. Этот простой тригер нужен в 99% случаев, но я же хотел, что бы фаза на вентилятор была подана одновременно с таймером - после выключения света Сообщение отредактировал Daner - 7.10.2021, 13:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Я может и готов реализовать такое, но вот как обыватель не вижу принципиальной схемы работы и даже ее суть Суть своих "хотелок" знаете только Вы. Цитата я же хотел, что бы фаза на вентилятор была подана одновременно с таймером - после выключения света Это Вам и предложил "с2н5он".Давайте алгоритм желаемого и рисуйте то, что есть и как хотите, тогда наверное и исполнительная схемка появится. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
Давайте алгоритм желаемого и рисуйте то, что есть и как хотите, тогда наверное и исполнительная схемка появится. ![]() Сказал, что А: Хочу, что бы вентиялатор запускался на условные 5 минут после выключения света. Б: Что не понял то, что предложил с2н5он. Какие еще вы хотите алгоритмы? Мне нарисовать как работает вентиялтор и как работает свет? Или скинуть принципиальную схему работы таймера ? (скинул выше кстати). Ну да ладно, еще раз: Можно то, что предложил с2н5он более подробно, что бы я хотя бы понял как это реализуется? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Вам нужно реле времени с функцией С (если выбирать из ряда Шнейдер Электрик) + ещё одно вспомогательное реле.
Да, РВ всегда будет подключено к сети, но они на это рассчитаны, так что не переживайте, защитите автоматом весь туалет и ок. См. пример на картинке, тип указан. Лампу освещения и катушку доп реле подключаем к управляющему входу Y1, а вентилятор к сети напрямую - через последовательно соединеные контакты 15, 18 РВ и нормально замкнутые контакты доп. реле. Когда включаем свет, доп. реле размыкает НЗ контакты, чтобы вентилятор не работал, а когда выключили свет, доп. реле с НЗ не мешает таймеру (15,18) питать вентилятор заранее предустановленное в РВ время. Картинка (добавить штпп ![]() //b.radikal.ru/b39/2110/a0/5ce4424dce57.png |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
Вам нужно реле времени с функцией С (если выбирать из ряда Шнейдер Электрик) + ещё одно вспомогательное реле. Все, теперь кажется понял спасибо. Т.е. второе реле просто не даст вентилятору работать до тех пор пока свет будет включен. А дальше в дело уже вступает таймер, т.к. он подключен независимо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Многофункциональное в режиме G И есть куча аналогичных реле других фирм. Да, посмотрел дальше каталог ШЭ, там такое тоже есть, функция называется W, можно обойтись без доп. реле, но само многофункциональное реле обойдётся дороже (сравнительно, конечно). р.s.Переключатель вместо выключателя для отключения цепи таймера - согласен, тоже пойдёт имхо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
с2н5он, в целом я принцип понимаю как они работают и как их встроить, но искал способ обойтись малой кровью и деньгами ради одного вентилятора в туалете. Хотя, если вы скажете, что недостаток средств и воображения - это уже мои личные проблемы и трудности, то тоже будете правы.
Олега, при помощи проходного выключателя? Это же гениально! Спасибо! Эта схема подключения меня полностью устраивает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Олега показал самый лучший и самый простой вариант. А если делать по воторому посту, то получится вот такой колхоз. Извиняюсь, что не по феншую.
![]() Если в реле времени нет своего предохранителя, то нужно перед ним поставить предохранительна 1-2А, - лучше автоматический. Сообщение отредактировал АБорис - 7.10.2021, 22:38 -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Имх можно и без реле обойтись. Переключатель включает цепь лампы и отключает цепь таймера с винтом. При выключении лампы таймер включает вентиль и затем выключает. Точно так бы и сделал себе. Засада конечно есть таймер найти с выдержкой времени при ВЫКЛЮЧЕНИИ будет не просто, и если найдешь то он будет прилично стоить. Все таймеры которые недорогие и продаются в провинции там обычно выдержка времени работает при включении, То есть при подачи напряжения на Реле времени ( таймер) ![]() А невнимательно глянул тут нарисовали на таймер напряжение подают, то есть выдержка времени у него именно при включении.. Тогда точно работать будет. Но я бы себе все же поставил реле времени с функцией срабатывания при выключении. Чтобы все работало от стандартного выключателя. |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 12:19 |
|
![]() |