krashow
сообщение 5.10.2021, 18:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.10.2021
Пользователь №: 58918



Доброго времени суток!
Имеется частный дом, в котором нет заземления. Схема подключения следующая - СИП приходит в счётчик в щит на столбе, от щита идёт пара бытовых уличных розеток, а так же от него ВВГ 4х16 идёт в дом, из дома в баню идёт ВВГ 4х10, в будущем будет гараж, который можно подключить только от столба. Хочется сделать всё максимально безопасно. Сделать заземление возможно только в одном месте - около дома, но от треугольника к столбу и к гаражу проложить не вариант - отстроенная территория. Правильно ли я думаю сделать: PEN разделяю в доме, от треугольника кидаю в дом ПВ-3 16 мм2, в баню кидаю ПВ-3 10 мм2 и завожу N на свою шину, а PE на свою, а в гараже делаю свой треугольник и в щите гараже разделяю PEN. Но как тогда заземлить пару уличных розеток, которые питаются от щита на столбе? Забить арматуру у столба и разделить PEN только на эти розетки? Или не разделять и от арматуры взять землю на розетки? Но тогда получится схема TT, что не хорошо...
P.S. Если это важно - в доме находится скважина, которая даёт воду в дом, а из дома, после очистки, вода идёт в баню. В трубе проложен греющий кабель, который питается из бани

Сообщение отредактировал krashow - 5.10.2021, 18:50
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
Прикрепленное изображение
780 x 473 (11.8 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prussia39
сообщение 5.10.2021, 19:03
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 20.11.2020
Из: Калининград
Пользователь №: 57897



заходить все должно в дом .
а потом распределятся по гаражам и баням


--------------------
Фаза есть , ума не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
krashow
сообщение 5.10.2021, 19:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.10.2021
Пользователь №: 58918



Гараж от дома запитать не вариант - облагороженная территория. Придётся долбить бетон и поднимать брусчатку, что встанет в значительную сумму

Сообщение отредактировал krashow - 5.10.2021, 19:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prussia39
сообщение 5.10.2021, 19:25
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 20.11.2020
Из: Калининград
Пользователь №: 57897



РЕN - разделяется в щите в который висит на столбе.
около столба и сделать заземление


--------------------
Фаза есть , ума не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
krashow
сообщение 5.10.2021, 19:32
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.10.2021
Пользователь №: 58918



Prussia39, может, прежде чем давать ответы, которые мне и так самому известны, прочитаете внимательно и полностью пост?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 5.10.2021, 21:06
Сообщение #6





Гости






Что "не хорошо" ? Сеть, я так понимаю, 3-фазная? Привести землю от контура у дома не получится, кабель 4-проводный, верно? Тогда вариантов немного. Уличные розетки питаются через автомат, меняем его на дифавтомат, а заземление этих розеток делаем от повторки у столба или, при её отсутствии, делаем там заземление. Да и нехорошо это - вести землю к уличным розеткам откуда-то "издалека", пусть лучше там будет "местный" защитный потенциал, на который будут подключены корпуса электроприемников. И потом, подключение уличных розеток через УЗО или дифавтомат есть обязательное требование. В любом случае работать от уличных розеток надо в обуви с хорошей диэлектрический подошвой...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.10.2021, 21:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(krashow @ 5.10.2021, 18:48) *
Сделать заземление возможно только в одном месте - около дома, но от треугольника..
Зачем вам этот треугольник, почему не по периметру дома - это самый эффективный вариант. При этом и молниезащиту по-уму можно подключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.10.2021, 8:36
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 5.10.2021, 21:37) *
Зачем вам этот треугольник,

Эти "треугольники 1х1х1" приводят в восторг своей бессмысленностью. Примерно как шарики на концах молниеотводов в своё время: "-А зачем? -все так делают!"


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.10.2021, 10:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



треугольник пришёл со времён, когда требовалась "надёжность" контура (например из-за отсутствия у многих той же сварки) и при обрыве любого одного горизонтального проводника, контур оставался "целым"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.10.2021, 11:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Не вижу проблем вообще. Столб TN-C, со столба на дом и гараж TN-C. C дома на другие постройки TN-C. Переход на TN-C-S в каждой постройке своё в вводном щите(щитке). Т.е. везде хватает четырёх жил. В домовом вводнораспределительном щите разделение на PE и N только для дома, а раздача на другие постройки до разделения по TN-C.
В системе TN повторные заземления не нормируются по растеканию сопротивлению. Можете сделать их у каждого строения свои и соединить с шинкой соответствующего вводного щита(щитка) изолированным ПВ3, но лучше ПВ1, т.е. моножилой. Многожильные просто быстее гниют. Да, по возможности рекомендуется объединять заземляющие устройства близкорасположенных электроустановок (зданий), но нет, так нет. Вы же не сможете одновременно прикоснутся к проводящим частям двух построек одновременно, а если сможете, то и объединить заземления этих построек не проблема icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.10.2021, 12:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 6.10.2021, 8:36) *
Эти "треугольники 1х1х1" приводят в восторг своей бессмысленностью.
Это бессмысленность по части размеров (взаимное экранирование). А если треугольник и большой, 3х3х3, то бестолковость вынесенного в поле ЗУ в том, что наименьшее напряжение прикосновения будет обеспечено именно в пределах этой фигуры.


Цитата(с2н5он @ 6.10.2021, 10:31) *
треугольник пришёл со времён, когда требовалась "надёжность" контура (например из-за отсутствия у многих той же сварки) и при обрыве любого одного горизонтального проводника, контур оставался "целым"
Интересно, что и контур в форме прямоугольника обладает тем же свойством сохранять цельность. При этом его сподручнее пользовать - треугольные дома редко встречаются.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.10.2021, 11:05) *
а если сможете, то и объединить заземления этих построек не проблема
А PEN-проводник не объединяет ?


Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.10.2021, 11:05) *
по возможности рекомендуется объединять заземляющие устройства близкорасположенных электроустановок (зданий)
Сдается мне, что электроустановка у владельца участка все же одна, невзирая на точки разделения в бане, курятнике или сортире.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.10.2021, 13:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
контур в форме прямоугольника обладает тем же свойством сохранять цельность. При этом его сподручнее пользовать - треугольные дома редко встречаются.....по периметру дома - это самый эффективный вариант. При этом и молниезащиту по-уму можно подключить.
Дело не в фигуре дома, а в том, что периметрический контур обычно как раз и не позволяет подключение молниезащиты по-уму.
Речь конечно об ИЖС.
Поэтому если форма треугольника - это выход из положения в какой-то ситуации, то смело можно это ПЗ выполнить и такой формой.
Цитата(Shura_with_KINEF)
В системе TN повторные заземления не нормируются по растеканию сопротивлению. Можете сделать их у каждого строения....
Вот именно!

Сообщение отредактировал Rezo - 6.10.2021, 13:05


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.10.2021, 13:12
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 6.10.2021, 12:56) *
А PEN-проводник не объединяет ?
конечно, задача ведь выровнять потенциал, что плохого PEN выровнять с локальной землёй.

Цитата(Олега @ 6.10.2021, 12:56) *
Сдается мне, что электроустановка у владельца участка все же одна, невзирая на точки разделения в бане, курятнике или сортире.
А я думаю, что это точка подключения и раздела со сбытовой одна. Ей, сбытовой, наплевать, что творится за разделом, а нам деление на несколько электроустановок, законное и в соответствии с определением, здорово упрощает жизнь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.10.2021, 13:57
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 13:03) *
что периметрический контур обычно как раз и не позволяет подключение молниезащиты по-уму.
Изложить подробнее не составит труда, надеюсь ?


Цитата(Олега @ 6.10.2021, 12:56) *
А PEN-проводник не объединяет ?

Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.10.2021, 13:12) *
конечно, задача ведь выровнять потенциал, что плохого PEN выровнять с локальной землёй.
Я про "объединить заземления этих построек не проблема". PEN-проводник уже объединяет два (повторных для самого себя) заземлителя. Какие проблемы ?


Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 13:03) *
периметрический контур обычно как раз и не позволяет подключение молниезащиты по-уму.
Речь конечно об ИЖС.
Отдельно хотелось бы услышать, почему это "не по-уму" относится именно к индивидуальному застройщику


Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 13:03) *
Поэтому если форма треугольника - это выход из положения в какой-то ситуации, то смело можно это ПЗ выполнить и такой формой.Вот именно!
А окружности можна пользовать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.10.2021, 13:57
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Изложить подробнее не составит труда, надеюсь ?
Всё в нормативках по МЗ - специально искать сейчас нет никакого желания.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.10.2021, 14:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 13:57) *
Всё в нормативках по МЗ - специально искать сейчас нет никакого желания.
А если я скажу, что в нормативах этого нет (и даже наоборот), то желание появится ?


Рассказывайте, как по-уму, или записываем в "народные мудрости".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.10.2021, 14:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
А если я скажу, что в нормативах этого нет (и даже наоборот), то желание появится ?
Конечно! Я же для себя должен знать, что этого нет или уже не стало.
Мне известны две действующие нормативки. Если появилось что-то новое и единое (что обещали уже много лет), то скажите какая это нормативка (не отраслевые конечно же) и я ознакомлюсь - возможно всё.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.10.2021, 14:21
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 6.10.2021, 13:57) *
Я про "объединить заземления этих построек не проблема". PEN-проводник уже объединяет два (повторных для самого себя) заземлителя. Какие проблемы ?
Нет проблем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.10.2021, 14:22
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 14:16) *
..или уже не стало. Мне известны две действующие нормативки.
РД и СО ? Там что-то было о неразумности контура по периметру ?

Сообщение отредактировал Олега - 6.10.2021, 14:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.10.2021, 14:55
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Цитата
Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 14:16) *
..или уже не стало. Мне известны две действующие нормативки
.


РД и СО ?
Да.
Цитата(Олега)
Там что-то было о неразумности контура по периметру ?

Я разве говорил о неразумности?
Цитата(Rezo)
периметрический контур обычно как раз и не позволяет подключение молниезащиты по-уму
Зачем переворачивать и подменять сказанное?
Если у Вас нет желания или возможности нормального общения, то не стоит тогда и утруждать себя.

PS: Складывается впечатление, что на форуме Вы для того, чтобы утешить себя поставив любую тему раком и загнать её в тупик.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы