Электрощит частного дома

Михаил1983
сообщение 23.9.2021, 17:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.9.2021
Из: Ярославль
Пользователь №: 58890



Здравствуйте все! Помогите пожалуйста советами по сборке электрощита частного дома. Имеется: вводной щит на столбе, 3 фазы по 5 кВт. В щите: АВ 50 А, счетчик. Кабель от щита идет к дому под землёй. В доме щит на 36 модулей. Вопросы: 1) хочу поставить 4 -х полюсное селективное узо или диф автомат на 300ма, ? на сколько ампер и где можно ставить, сразу после счетчика или перед ещё 1 автомат нужен и можно ли ставить в доме. 2) если ставить в доме, то можно ли перед узо(диф) поставить рубильник, так как кабель короткий и сверху его не подключить. 3) есть реле напряжения rbuz d25 t, можно ли его поставить на 1 фазу, а от него дифавтоматы на розетки и автоматы на освещение? Я не электрик, если что не так написал, извините.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.9.2021, 17:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Такое ощущение что пришёл человек чего-то уже знающий, прикинулся дурачком и устраивает экзамен местным старожилам


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 23.9.2021, 18:29
Сообщение #3





Гости






Зачем бы я это писал если б все знал? Люблю возиться с электрикой, но читая кучу информации заходишь в тупик когда все или пишут про одно и тоже - разное или не можешь найти нужную инфу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.9.2021, 19:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3150
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Выход из тупика от Юрия Харечко.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 23.9.2021, 22:01
Сообщение #5





Гости






Юрий, спасибо! Но на мои вопросы ответ я так и не увидел. Какой номинал узо рекомендуется? Можно узо на 300 ма ставить в дом? Можно использовать рубильник? И про реле тоже нет там информации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 23.9.2021, 23:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



По УЗО тут есть целый раздел почитайте. 3) можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2021, 23:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1) На вводе можно и 300 мА но лучше прикинуть (возможно хватит 100 - какой уж дом). ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
2) Ставьте хоть два рубильника )) если надо. Возможно достаточно клеммника.
3) Можно, в паре с автоматом до 25А (для его защиты)

Цитата(Гость_Михаил_* @ 23.9.2021, 18:29) *
Зачем бы я это писал если б все знал?
Михаил, я вот тоже далеко не все знаю.. Давайте спросим у Костяна, как рассчитать ток утечки для выбора трехфазного УЗО ?

Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2021, 23:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 24.9.2021, 0:23
Сообщение #8





Гости






Если есть возможность (место и т. п.), ставьте 3-х фазное УЗО 300мА сразу после счётчика, во входном щитке. Таким образом оно защитит и подземный кабель, и дом. У меня так сделано, проблем никаких. Попутно используется как коммутационный аппарат, если надо отключить подземный кабель (работы в домовом щите и промежуточных на участке и т. п.) но при этом оставить под напряжением входной щиток с его щитовыми розетками для инструмента, автоматами уличного освещения, разных прибамбасов по автоматизации, охране и прочей слаботочке в наш век "диджитализации" icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2021, 9:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дачник_* @ 24.9.2021, 0:23) *
3-х фазное УЗО 300мА ... оно защитит и подземный кабель
До 1 кВ сопротивление изоляции кабеля должно быть не менее 0,5 МОм. 100-300мА это уже повреждение. От чего защитит УЗО подземный кабель, от возгорания ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 24.9.2021, 10:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3150
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость_Михаил_* @ 23.9.2021, 22:01) *
Юрий, спасибо! Но на мои вопросы ответ я так и не увидел. Какой номинал узо рекомендуется? Можно узо на 300 ма ставить в дом? Можно использовать рубильник? И про реле тоже нет там информации.

На схеме же все номиналы подписаны icon_eek.gif
Вот, например вводное УЗО
Прикрепленное изображение

Номинальный ток 63 A, диф.ток 0,3 А ( т.е. 300 мА) тип S
И всё другое тоже подписано.
Описание есть. Номиналы подгоните под своё потребление. Схема максимальная, упростите под себя. Двухполюсные автоматы дорого, ставьте однополюсные. Много групп, сократите.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил1983
сообщение 24.9.2021, 11:14
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.9.2021
Из: Ярославль
Пользователь №: 58890



Спасибо за ответы! Извиняюсь за плохое понимание некоторых нюансов и если неправильно вопросы формулирую, но теперь вопросы следующие: 1)Если вводной автомат до счетчика на 50А(не знаю почему электрик такой поставил, со мной не согласовывал), то можно ли ставить после счетчика автомат на 25А, чтоб ставить затем в доме УЗО 300ма на 32-40А. УЗО в доме хотел, так как столб за забором, а кабель под землей я копать не буду и бегать потом к столбу, если что то случится, не хотелось бы. Если нельзя ставить УЗО в доме, то принципиально ли УЗО после вводного автомата на 50А должно быть больше 50А или нет? То есть если в доме будут дифатоматы максимум на 25А имеет значение на сколько ампер вводное УЗО 300ма или нет? 2)Правильно ли я понял, что перед реле напряжения нужно поставить еще 1 автомат не выше 25А ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 24.9.2021, 11:42
Сообщение #12





Гости






Цитата(Олега @ 24.9.2021, 9:56) *
От чего защитит УЗО подземный кабель, от возгорания ?

Думаю, да. При замыкании одной из жил на броню например, если ток КЗ недостаточен для срабатывания штатного АВ (или в броне выгорело место замыкания), но будет понятно, что с кабелем проблемы. Читал такую рекомендацию. Где, точно не помню, но когда строил свою домашнюю электросеть (более 10 лет назад), руководствовался мануалами от Шнейдер Электрик, тогда в рунете ещё не было внятных рекомендаций по применению доступного современного ассортимента аппаратов. На старой базе делать не хотелось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 24.9.2021, 11:58
Сообщение #13





Гости






Цитата(Михаил1983 @ 24.9.2021, 11:14) *
УЗО в доме хотел, так как столб за забором, а кабель под землей я копать не буду и бегать потом к столбу, если что то случится, не хотелось бы.
Ставьте в доме, это не запрещено. Если что-то случится с подземным кабелем, то как раз противопожарное УЗО подскажет (без подземного дугового КЗ и аварийного вырубания электроснабжения надолго), что кабель подгулял и пора что-то делать. Вычислить, кто виноват в срабатывании УЗО, кабель или дом, очень просто, отключив автоматы в щите дома и включив затем по очереди.
Чтобы "не копать" в будущем (где не будет работодателя, закрывающего наряды и зарплатные ведомости), для себя любимого кабель прокладывается в трубах. Замена с использованием старого кабеля как протяжки и копка траншеи - это несколько разные сметы, согласитесь.
Всё имхо, конечно. Я не электрик по профессии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2021, 12:19
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дачник_* @ 24.9.2021, 11:42) *
.. но будет понятно, что с кабелем проблемы.
Кабель это уже не спасет, надо менять. А для воспламенения воздуха в земле не достаточно и вокруг мало чего горючего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 24.9.2021, 13:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3150
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Михаил1983 @ 24.9.2021, 11:14) *
Если вводной автомат до счетчика на 50А(не знаю почему электрик такой поставил, со мной не согласовывал), то можно ли ставить после счетчика автомат на 25А, чтоб ставить затем в доме УЗО 300ма на 32-40А.
Номинальный ток УЗО, это "мощность" контактов и его "внутренностей", его должен защищать от перегрузки автомат на меньший ток срабатывания.

Цитата(Михаил1983 @ 24.9.2021, 11:14) *
2)Правильно ли я понял, что перед реле напряжения нужно поставить еще 1 автомат не выше 25А ?
А перед реле нет автоматов? В прилагаемом к реле паспорте обязательно будет схема и описание подключения.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2021, 13:57
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.9.2021, 13:23) *
..на меньший ток срабатывания.
Или равный (т.е. не более)


Цитата(Михаил1983 @ 24.9.2021, 11:14) *
1)Если вводной автомат до счетчика на 50А
.. то и УЗО ставьте на 50А (или более)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил1983
сообщение 24.9.2021, 14:25
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.9.2021
Из: Ярославль
Пользователь №: 58890



Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.9.2021, 13:23) *
Номинальный ток УЗО, это "мощность" контактов и его "внутренностей", его должен защищать от перегрузки автомат на меньший ток срабатывания.

А перед реле нет автоматов? В прилагаемом к реле паспорте обязательно будет схема и описание подключения.

Вот как написано в инструкции: Для защиты от короткого замыкания и превышения мощности в цепи нагрузки обязательно необходимо перед реле установить автоматический выключатель
(АВ), который устанавливается в разрыв фазного провода, как показано на Схеме 2. Он должен быть рассчитан на номинальный ток нагрузки.

Сообщение отредактировал Михаил1983 - 24.9.2021, 14:27
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2021, 14:30
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Михаил1983 @ 24.9.2021, 14:14) *
Вот как написано в инструкции..
Написано и нарисовано.. Однако номинал защитного аппарата как правило не указан.
Одни указывают в маркировке модели максимальный ток

Прикрепленное изображение

другие номинальный ток..

Прикрепленное изображение

По-любому номинал автомата должен быть на ступень меньше. Ибо он в принципе не должен срабатывать час при токе 1,15Iн.

Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2021, 14:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил1983
сообщение 24.9.2021, 14:40
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.9.2021
Из: Ярославль
Пользователь №: 58890



Я читал что УЗО должно быть номиналом выше вводного автомата, но если в доме будут дифатоматы максимум на 25А имеет значение на сколько ампер вводное УЗО 300ма или нет? Если после счетчика будет идти автомат на 25А, а после УЗО на 32-40 будет это рабочей схемой или нет?




Цитата(Олега @ 24.9.2021, 14:30) *
Написано и нарисовано.. Однако номинал защитного аппарата как правило не указан.
Одни указывают в маркировке модели максимальный ток

Прикрепленное изображение

другие номинальный ток..

Прикрепленное изображение

По-любому номинал автомата должен быть на ступень меньше. Ибо он в принципе не должен срабатывать час при токе 1,15Iн.


Как все же Правильно? В тексте "перед реле установить автоматический выключатель" а на схеме он после.

Сообщение отредактировал Михаил1983 - 24.9.2021, 14:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2021, 14:52
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17877
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ошибаетесь, на схеме автомат ДО РН, питание идет справа, нагрузка слева.

Цитата(Михаил1983 @ 24.9.2021, 14:40) *
и автомат на 25А, а после УЗО на 32-40 будет это рабочей схемой или нет?
Еще раз, будет, даже если автомат на 32А
Вернуться в начало страницы