![]() Электрощит частного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрощит частного дома |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2021 Из: Ярославль Пользователь №: 58890 ![]() |
Здравствуйте все! Помогите пожалуйста советами по сборке электрощита частного дома. Имеется: вводной щит на столбе, 3 фазы по 5 кВт. В щите: АВ 50 А, счетчик. Кабель от щита идет к дому под землёй. В доме щит на 36 модулей. Вопросы: 1) хочу поставить 4 -х полюсное селективное узо или диф автомат на 300ма, ? на сколько ампер и где можно ставить, сразу после счетчика или перед ещё 1 автомат нужен и можно ли ставить в доме. 2) если ставить в доме, то можно ли перед узо(диф) поставить рубильник, так как кабель короткий и сверху его не подключить. 3) есть реле напряжения rbuz d25 t, можно ли его поставить на 1 фазу, а от него дифавтоматы на розетки и автоматы на освещение? Я не электрик, если что не так написал, извините.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Такое ощущение что пришёл человек чего-то уже знающий, прикинулся дурачком и устраивает экзамен местным старожилам
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Зачем бы я это писал если б все знал? Люблю возиться с электрикой, но читая кучу информации заходишь в тупик когда все или пишут про одно и тоже - разное или не можешь найти нужную инфу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Выход из тупика от Юрия Харечко.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Юрий, спасибо! Но на мои вопросы ответ я так и не увидел. Какой номинал узо рекомендуется? Можно узо на 300 ма ставить в дом? Можно использовать рубильник? И про реле тоже нет там информации.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
По УЗО тут есть целый раздел почитайте. 3) можно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1) На вводе можно и 300 мА но лучше прикинуть (возможно хватит 100 - какой уж дом). ПУЭ: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
2) Ставьте хоть два рубильника )) если надо. Возможно достаточно клеммника. 3) Можно, в паре с автоматом до 25А (для его защиты) Зачем бы я это писал если б все знал? Михаил, я вот тоже далеко не все знаю.. Давайте спросим у Костяна, как рассчитать ток утечки для выбора трехфазного УЗО ?
Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2021, 23:51 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Если есть возможность (место и т. п.), ставьте 3-х фазное УЗО 300мА сразу после счётчика, во входном щитке. Таким образом оно защитит и подземный кабель, и дом. У меня так сделано, проблем никаких. Попутно используется как коммутационный аппарат, если надо отключить подземный кабель (работы в домовом щите и промежуточных на участке и т. п.) но при этом оставить под напряжением входной щиток с его щитовыми розетками для инструмента, автоматами уличного освещения, разных прибамбасов по автоматизации, охране и прочей слаботочке в наш век "диджитализации"
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Юрий, спасибо! Но на мои вопросы ответ я так и не увидел. Какой номинал узо рекомендуется? Можно узо на 300 ма ставить в дом? Можно использовать рубильник? И про реле тоже нет там информации. На схеме же все номиналы подписаны ![]() Вот, например вводное УЗО Номинальный ток 63 A, диф.ток 0,3 А ( т.е. 300 мА) тип S И всё другое тоже подписано. Описание есть. Номиналы подгоните под своё потребление. Схема максимальная, упростите под себя. Двухполюсные автоматы дорого, ставьте однополюсные. Много групп, сократите. -------------------- |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2021 Из: Ярославль Пользователь №: 58890 ![]() |
Спасибо за ответы! Извиняюсь за плохое понимание некоторых нюансов и если неправильно вопросы формулирую, но теперь вопросы следующие: 1)Если вводной автомат до счетчика на 50А(не знаю почему электрик такой поставил, со мной не согласовывал), то можно ли ставить после счетчика автомат на 25А, чтоб ставить затем в доме УЗО 300ма на 32-40А. УЗО в доме хотел, так как столб за забором, а кабель под землей я копать не буду и бегать потом к столбу, если что то случится, не хотелось бы. Если нельзя ставить УЗО в доме, то принципиально ли УЗО после вводного автомата на 50А должно быть больше 50А или нет? То есть если в доме будут дифатоматы максимум на 25А имеет значение на сколько ампер вводное УЗО 300ма или нет? 2)Правильно ли я понял, что перед реле напряжения нужно поставить еще 1 автомат не выше 25А ?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
От чего защитит УЗО подземный кабель, от возгорания ? Думаю, да. При замыкании одной из жил на броню например, если ток КЗ недостаточен для срабатывания штатного АВ (или в броне выгорело место замыкания), но будет понятно, что с кабелем проблемы. Читал такую рекомендацию. Где, точно не помню, но когда строил свою домашнюю электросеть (более 10 лет назад), руководствовался мануалами от Шнейдер Электрик, тогда в рунете ещё не было внятных рекомендаций по применению доступного современного ассортимента аппаратов. На старой базе делать не хотелось. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
УЗО в доме хотел, так как столб за забором, а кабель под землей я копать не буду и бегать потом к столбу, если что то случится, не хотелось бы. Ставьте в доме, это не запрещено. Если что-то случится с подземным кабелем, то как раз противопожарное УЗО подскажет (без подземного дугового КЗ и аварийного вырубания электроснабжения надолго), что кабель подгулял и пора что-то делать. Вычислить, кто виноват в срабатывании УЗО, кабель или дом, очень просто, отключив автоматы в щите дома и включив затем по очереди. Чтобы "не копать" в будущем (где не будет работодателя, закрывающего наряды и зарплатные ведомости), для себя любимого кабель прокладывается в трубах. Замена с использованием старого кабеля как протяжки и копка траншеи - это несколько разные сметы, согласитесь. Всё имхо, конечно. Я не электрик по профессии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3150 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Если вводной автомат до счетчика на 50А(не знаю почему электрик такой поставил, со мной не согласовывал), то можно ли ставить после счетчика автомат на 25А, чтоб ставить затем в доме УЗО 300ма на 32-40А. Номинальный ток УЗО, это "мощность" контактов и его "внутренностей", его должен защищать от перегрузки автомат на меньший ток срабатывания.2)Правильно ли я понял, что перед реле напряжения нужно поставить еще 1 автомат не выше 25А ? А перед реле нет автоматов? В прилагаемом к реле паспорте обязательно будет схема и описание подключения.-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2021 Из: Ярославль Пользователь №: 58890 ![]() |
Номинальный ток УЗО, это "мощность" контактов и его "внутренностей", его должен защищать от перегрузки автомат на меньший ток срабатывания. А перед реле нет автоматов? В прилагаемом к реле паспорте обязательно будет схема и описание подключения. Вот как написано в инструкции: Для защиты от короткого замыкания и превышения мощности в цепи нагрузки обязательно необходимо перед реле установить автоматический выключатель (АВ), который устанавливается в разрыв фазного провода, как показано на Схеме 2. Он должен быть рассчитан на номинальный ток нагрузки. Сообщение отредактировал Михаил1983 - 24.9.2021, 14:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот как написано в инструкции.. Написано и нарисовано.. Однако номинал защитного аппарата как правило не указан.Одни указывают в маркировке модели максимальный ток другие номинальный ток.. По-любому номинал автомата должен быть на ступень меньше. Ибо он в принципе не должен срабатывать час при токе 1,15Iн. Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2021, 14:32 |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#19
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2021 Из: Ярославль Пользователь №: 58890 ![]() |
Я читал что УЗО должно быть номиналом выше вводного автомата, но если в доме будут дифатоматы максимум на 25А имеет значение на сколько ампер вводное УЗО 300ма или нет? Если после счетчика будет идти автомат на 25А, а после УЗО на 32-40 будет это рабочей схемой или нет?
Написано и нарисовано.. Однако номинал защитного аппарата как правило не указан. Одни указывают в маркировке модели максимальный ток другие номинальный ток.. По-любому номинал автомата должен быть на ступень меньше. Ибо он в принципе не должен срабатывать час при токе 1,15Iн. Как все же Правильно? В тексте "перед реле установить автоматический выключатель" а на схеме он после. Сообщение отредактировал Михаил1983 - 24.9.2021, 14:39 |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |