Добрый день!
Реконструируемый объект. 2 категория надёжности. Питание от двух вводов. Все потребители распределены по существующим ввода. Новый функционал объекта - банный комплекс. Планируется монтаж газового оборудования. Планируемая эксплуатация - 24/7. Резервного источника питания нет. Планируется установка АВР с резервирование по лучу, на котором будет действующая нагрузка. Прошу подсказать, какими нормативными актами (заранее, огромное спасибо, за ссылки на конкретные пункты) допускается или недопускается резервирование электроснабжения подобным образом. Смущает то, что в случае прекращения электроснабжения по одному лучу нагрузка полностью ляжет на второй, который и так нагружен. Заранее благодарен. С уважением. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3221 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Нормально. Так и должно быть. Каждый из двух вводов должен тянуть всю электроустановку, а иначе какая ж это вторая категория. В нормальном режиме все нагрузки делятся примерно поровну.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2021 Пользователь №: 58856 ![]() |
Нормально. Так и должно быть. Каждый из двух вводов должен тянуть всю электроустановку, а иначе какая ж это вторая категория. В нормальном режиме все нагрузки делятся примерно поровну. Понял. Спасибо. А все-таки, есть какие-то нормативы по этому вопросу? Может в ПУЭ или ПТЭЭП? Просто, получается, что на каждом луче должна быть зарезервирована свободная нагрузка равная существующей нагрузке на другом луче. Или я не прав? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по ПУЭ вторая категория от двух источников
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3221 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
...на каждом луче должна быть зарезервирована свободная нагрузка равная существующей нагрузке на другом луче. Или я не прав? Да, именно так. А если удаётся взять (иметь) оба источника с идентичными характеристиками, и, естественно сфазированными, то появляется возможность горячего переключения вводов, т.е. сначала вводится секционник, а потом отключается ввод, для производства плановых работ на одном из источников. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |