Бумажные электросхемы в распределительных щитках

Гость_Олег Олегович_*
сообщение 10.9.2021, 15:30
Сообщение #1





Гости






История такая. На работе начальник требует разместить в щитках освещения бумажные электрические схемы. Знаете, такие распечатанные на листах А4 прямиком из принтера. Я ему стал доказывать, что из соображений пожарной безопасности размещать в щитках горючий материал не самая хорошая идея. Начальник потребовал аргументировать данную мысль какими-нибудь регламентированными документами (правилами). Погуглил, полистал книги: ПУЭ, ПТЭЭП. ГОСТы уже не действующие какие-то обнаружил на просторах интернета (ГОСТ Р 51778-2001), но ответа удовлетворяющего запрос так и не нашел. Есть ли что-нибудь в правилах, что регламентирует данный вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2021, 15:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Производители щитовой продукции (к прим. АВВ) для документации предусматривают карманчик на дверце. (у нас в ЭТМ 1694р., наверно ручной работы)

С начальством вообще спорить вредно, а тем более без уверенности в правоте.

Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2021, 15:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.9.2021, 15:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олег Олегович @ 10.9.2021, 17:30) *
Есть ли что-нибудь в правилах, что регламентирует данный вопрос?

Есть. И это пункты об обязательности наличия схем и "легенд" в щитах. А вот о том что они не должны быть на бумаге ни слова. А вам бы в следующий раз перед тем как что-то лепить начальству лучше думать. Потому что начальник он от того что опыта и знания у него побольше вашего.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2021, 16:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олег Олегович @ 10.9.2021, 15:30) *
в щитках горючий материал
Мдя.. надо бы пересчитать массу горючего материала.. Если до куя, непременно под силикатное стекло.. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 10.9.2021, 16:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Олег Олегович @ 10.9.2021, 15:30) *
из соображений пожарной безопасности размещать в щитках горючий материал не самая хорошая идея.

Это и надо искать в "Правилах пожарной безопасности".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 10.9.2021, 17:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
из соображений пожарной безопасности размещать в щитках горючий материал
Горе от ума. Бедный начальник добрейшей души человек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.9.2021, 17:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олег Олегович @ 10.9.2021, 15:30) *
горючий материал не самая хорошая идея.
если в щитке что то загорится, то бумага большой роли не сыграет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.9.2021, 17:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Он просто рисовать на компе схемы не хочет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2021, 17:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 10.9.2021, 17:28) *
Он просто рисовать на компе схемы не хочет.
Хочет краской на дверце ? icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.9.2021, 17:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



схемам на щитах со свободным доступом верить нельзя, поэтому их рисование и расклейка есть затея дурная.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.9.2021, 17:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2021, 17:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 10.9.2021, 17:20) *
если в щитке что то загорится, то бумага большой роли не сыграет
Не-не.. бумага - катализатор, т.е. для растопки оболочек кабелей.. дальше само попрёт.


Цитата(Dimka1 @ 10.9.2021, 17:52) *
схемам на щитах со свободным доступом ..
А про доступ ничего не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daner
сообщение 10.9.2021, 18:10
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 52721



Установил щит на даче и повесил схему. Потом там провод поменял, тут поменял, электрика приросла и в итоге она не соответствует действительности, а висеть осталась потому, что переделывать лень. Правильно говорит Dimka1, там где нет контроля, а контроля почти нигде и нет, все это бесполезно. Но если где-то законом предписано, то что поделаешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.9.2021, 18:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924




В щите достаточно провода и автоматы промаркировать/подписать (какой провод откуда приходит и куда должен быть подключен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daner
сообщение 10.9.2021, 18:23
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 52721



Цитата(Dimka1 @ 10.9.2021, 18:17) *
В щите достаточно провода и автоматы промаркировать/подписать (какой провод откуда приходит и куда должен быть подключен)

Пользуясь случаем, хотел спросить как кто маркирует провода? Понятно что есть стяжки со стикерами специальные в продажи, но если без них? Пробовал бумажным скотчем - ерунда получается, по крайней мере надо изловчится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.9.2021, 18:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Dimka1 @ 10.9.2021, 18:17) *
достаточно
нет, ибо есть
Цитата(Олег Олегович @ 10.9.2021, 15:30) *
начальник
и
Цитата(Олег Олегович @ 10.9.2021, 15:30) *
ПТЭЭП.


Цитата(Daner @ 10.9.2021, 18:23) *
как кто маркирует провода?
бирки чем не нравятся?
пысы: аватарку пора менять на новую icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2021, 19:25
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Кроме начальника и ПТЭЭП есть сложность щита (а соответственно и восприятия)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 10.9.2021, 19:46
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Иногда приходится восстанавливать щитки после КЗ. Бумага ни разу не пострадала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.9.2021, 21:19
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3175
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Я 28 лет называю их растопкой, но надо, значит надо, даже печать "Утверждаю" с датой и подписью ставлю. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Щитов и щитков чуть меньше 2500 шт., но ни один за эти годы не сгорел. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 10.9.2021, 21:25
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Daner @ 10.9.2021, 18:23) *
Пользуясь случаем, хотел спросить как кто маркирует провода?

На провод одевается Трубка ТВ-40 ПВХ "кембрик" белая, подписывается чернилами на дихлорэтане.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 11.9.2021, 8:46
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(Daner @ 10.9.2021, 18:23) *
Пользуясь случаем, хотел спросить как кто маркирует провода?

Если полноценный монтаж по КД, то на это дело есть принтер, печатающий на бирках. У монтажников с собой комплект готовых бирок. Если, что-то мелкой смонтировать, есть ручной принтер, который печатает на клейкой ленте специальной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 13:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены