Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Подскажите, существует ли перекидной рубильник на 3 направления? Для коммутации от 3-х источников (две сети и генератор) одной нагрузки. 63 - 100 А.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3185 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Рубильники бывают и модульные на дин-рейку.
А так, кулачковые переключатели. Море, с нейтральными положениями и без. Но есть нюанс. Последовательность переключения не изменить. Т.е. 1-2-3 и обратно 3-2-1. Не получится 1-3 и 3-1. Если б у меня была такая задача (две сети и генератор), то я её реализовал двумя рубильниками на два положения, тогда последовательность коммутации любая. Один коммутирует 1 и 2 сеть, второй сети и генератор. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если б у меня была такая задача (две сети и генератор), то я её реализовал двумя рубильниками на два положения, тогда последовательность коммутации любая. Один коммутирует 1 и 2 сеть, второй сети и генератор. В такой схеме нужно обеспечить блокировку от ошибочного возможного двойного включения. С рубильником на 3 положения - идея интересная. Скажем, губки от эл. источников отстоят друг от друга на 120град. по кругу. Тогда можно из любого положения включить любое из оставшихся. Кто бы этим занялся, изготовил... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3185 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не будет ни каких ошибочных двойных включений, исключительно только "один из трёх"
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_ееее_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Shura правильно написал. Полностью согласен. Я вот себе в дом тоже искал переключатель на 4 положения, но нашёл только на три.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Полностью согласен с Shura. У меня похожая была ситуация. Ввод в гараж 3 фазный, и захотелось мне поставить переключатель для выбора фазы в дом (то напряжение скачет, то высокое, то низкое).Купил в магазине переключатель-китайский (три группы по 30А, три положения). Запаралелил все три группы, ну думаю - на сто лет. Через два года заметил моргание на лампочках, прибор то же самое показал. Разобрал переключатель, ну думаю щас контактики почищю,один раз тиранул шкуркой нулёвкой, а с контакта покрытие так и ссыпалось, а там металл, на другом так же. Было сделано тончайшее напыление. Выбросил в мусор переключатель. Нашёл переключатель времён СССР(16А, две группы контактов, три положения), так же запаралелил обе группы. Контакты зачистил, подправил, контакты классные-больше чем у китайского в полтора раза, но самое главное эти контакты можно и надфелем почистить, толщина наверное около 2-х мм. Вот это вещь.
![]() -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так есть у кого-то такой же, но на 63-100 А ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Встречки у трёхпозиционного рубильника (если он сделан правильно) никакой не будет. Переключения происходят с взаимным исключением.
То что можно сделать при помощи двух классических двухпозиционных перекидов, я знаю, спасибо за совет. В моём случае 2 сети, генератор и 2 нагрузки. Это 4 перекида, как ни крути. Так и буду делать. Других вариантов, как я понимаю, нет. Трёхпозиционный рубильник с ходом губок в 120 градусов идея конечно интересная, но как он конструктивно будет выглядеть? Особенно интересует центральный отходящий контакт. И я тоже не встречал кулачковых переключателей на 63-100 А. Сообщение отредактировал Bor2905 - 14.9.2021, 9:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3185 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ещё можно и на 250 поискать. ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Барахло. Много отказов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3185 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В #14 переключки на 2 направления, как и первый в #12.
Но, учитывая опыт использования пакетников, ПП 3-100/Н3 на вводе использовать не стал бы даже за коврижку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3185 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
В #14 переключки на 2 направления, как и первый в #12. Кулачковые переключатели есть на 3 положения плюс 0, с углом поворота 90о и даже на 6 положений с углом 60о, но до токов 16А. Ну да, имелось ввиду для применения 2 переключателей на 2 два направления: Цитата Если б у меня была такая задача (две сети и генератор), то я её реализовал двумя рубильниками на два положения, тогда последовательность коммутации любая. Один коммутирует 1 и 2 сеть, второй сети и генератор. А согласитесь, задача совсем не стандартная, и решения применением стандартных электроизделий нет. Надо комбинировать из нескольких стандартных. II категория с тремя источниками! Напрашивается первая, а тогда не хитрый рубильник на три положения, а АВР на две сети, дальше ИБП и команда на запуск генератора. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.9.2021, 16:58 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18059 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кулачковые переключатели есть на 3 положения плюс 0, с углом поворота 90о и даже на 6 положений с углом 60о, но до токов 16А. И я о том же..имелось ввиду для применения 2 переключателей на 2 два направления.. Принципиальная схема.. да, согласен. Но воплощение на ПП.. - не могу согласиться (см. ниже)А согласитесь, задача совсем не стандартная, и решения применением стандартных электроизделий нет. Надо комбинировать из нескольких стандартных. Разумеется, в этом и дело.. пакетники и кулачковые на вводе (ещё и от 3-х источников) - нонсенс. Переключатели - они размыкают цепь без возможности просмотра разомкнутого участка. Не предусмотрено в данных девайсах (ПП) и дугогашение.II категория с тремя источниками! Напрашивается первая, а тогда не хитрый рубильник на три положения, а АВР на две сети, дальше ИБП и команда на запуск генератора. Про категории речь не шла (тут м.б. частное решение), однако если о первой категории (тем паче об особой группе (категории)), то никаких "хитрых рубильников", только АВР (наличие ИБП - опционально, по надобности).
Сообщение отредактировал Олега - 15.9.2021, 0:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Shura_with_KINEF, ваше сообщение #12 первое фото. Рубильники может и называются "трёхпозиционные", но на деле являются двухпозиционными, в смысле на 2 направления. Третья позиция это, как я понимаю, нейтраль. Нужно на 3 направления. 1 нагрузка и 3 источника.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 16.9.2021, 17:10 |
![]() |
|
![]()