Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.9.2021 Пользователь №: 58843 ![]() |
Здравствуйте.
Имею вот такую схему подключения в частном доме. (Фото) Хочу добавить дополнительно 2-3 отходящих линии (оборудовал доп. жилые комнаты), а так же установить вводной диф.автомат после счетчика. Ввод и учёт опломбированы. Подскажите как правильно в эту схему добавить вводной диф.? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вот такая вот загогулина (с)
Вы антидимка ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
300
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3175 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Тип S
Противопожарный -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.9.2021 Пользователь №: 58843 ![]() |
Вы это задумали чтобы при утечке на одной из групп гас весь дом ? В щитке нет места для установки дифов на каждую группу, а защитить хочется все группы. Пусть лучше весь дом гаснет, чем человек. Вычислить потом какая группа гасит не составит проблем. Как бэ.. и УЗО достаточно, есть вводной ВА. Кстати, а сколько мА ? Открывается очередной модный сезон на коммукакеры в PEN-проводник ? (зачастили) Достаточно и УЗО. Места недостаточно. Только если ковырять и менять весь щиток. Установить при данной схеме УЗО или Диф (в разрыв после учёта) не получается, работать будет только если убирать перемычку между PE и N вот такая вот загогулина (с) антидимка ![]() Не работает. Сразу выбивает, пока не убираешь перемычку между PE и N Сообщение отредактировал Pavell_F - 8.9.2021, 21:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3175 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Пусть лучше весь дом гаснет, чем человек. что 300 мА, что S не защитят человека от поражения током, только дом и человека от пожара. Не работает. Сразу выбивает, пока не убираешь перемычку между PE и N Естественно, шинка N питается с выходной клеммы УЗО или ДА. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.9.2021, 21:42 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..недостаточно. .. не получается.. Что там не получается - вторично. В цепи совмещенного нулевого проводника не должно быть выключателей, автоматов.. и прочих коммукакеров., шинка N питается с выходной клеммы УЗО или ДА. Добавлю, шинка РЕ подключается до вводного двухполюсного автоматаСообщение отредактировал Олега - 8.9.2021, 22:02 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.9.2021 Пользователь №: 58843 ![]() |
Таки а какое решение?
Как подключить? Что бы и работало и защищало? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.9.2021 Пользователь №: 58843 ![]() |
Что там не получается - вторично. В цепи совмещенного нулевого проводника не должно быть выключателей, автоматов.. и прочих коммукакеров. Добавлю, шинка РЕ подключается до вводного двухполюсного автомата Как я понял, то только распломбировка и переподключение? Или же УЗО (Дифы) на каждую группу? Только так Сообщение отредактировал Pavell_F - 8.9.2021, 22:33 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.9.2021 Пользователь №: 58843 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.9.2021 Пользователь №: 58843 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3175 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Pavell_F, поймите, утечка это не что-то аварийное, а техническая характеристика кабеля, электротехнического изделия, среды. каждый метр кабеля, каждый светильник, холодильник, каждая розетка имеют вполне конкретную утечку. Сложите все метры, штуки и получите суммарную утечку при нормальной эксплуатации, которая может быть, а скорее всего будет, больше 10 мА, и быть близкой к 30 мА. Поэтому если и ставят в голову УЗО или ДА, то только 100, 300 мА и с задержкой (S). Нет ни какого смысла ставить дифзащиту на все цепи. Ставьте на цепи влажных, опасных и особо опасных помещений, для уличных розеток и электроприёмников.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Я родне на однофазку на вводе поставил диф на 100 мА а от полного и постояного затмения рядом поставил обходной какбы байпасный автомат и провёл инструктаж как отключая линии искать на какой утечка. Потом потихоньку заменял всю их ветхую проводку. Вот лет 5-6 уже всё работает нормально. Да и в самом начале отключений по утечке не было хоть провода были и старые и длиные.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.9.2021 Пользователь №: 58843 ![]() |
Pavell_F, Нет ни какого смысла ставить дифзащиту на все цепи. Ставьте на цепи влажных, опасных и особо опасных помещений, для уличных розеток и электроприёмников. Ну если есть возможность взять дифы по адекватной цене, то почему бы и нет? И групп не так много. Да и спокойней будет. Дети малые лазят по дому, мало ли захочет в розетку что-нибудь сунуть? Я понимаю можно и розетки со шторками поставить и заглушки. Чей проект, откуда, скиньте если не жалко.. меньше будет распросов. (зачем было рисовать схемку имея возможность сфоткать?) Вот нашел проект. Сосед поделился. У нас типовые дома. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |