![]() Управление 3-х фазным котлом своими руками , Изготовить схему управления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Управление 3-х фазным котлом своими руками , Изготовить схему управления |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Шансы, что у вас всё получится и что вы устроите какую-нить беду примерно равные, фифти-фити, по оптимистисскому прогнозу. Но в такие лотереи лучше не играть. Адекватные люди обычно это понимают. Безопаснее всего ничего не делать. Можно ктопочками поехидничать. Но тогда человечество до сих пор ниже уровня муравья существовало (-ли?) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2021 Пользователь №: 58768 ![]() |
Нашел марку ТЭН для котла ЭВАН (10,0кВт/380В) L=450мм
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Добрый день. Хочу сделать электрокотел своими руками на 30 кВт, 3 ТЕН по 10 кВт. Котел будет включаться только на ночной тариф и нагревать до 90 гр. теплоаккумулятор. Так как в электрике я "чайник" прошу вас если возможно давать марку приборов, чтобы знать что покупать. Котел будет стоять в отдельном помещении, так что щелчки контакторов не пугают. Вот схема что я хочу. [attachment=62560:1.jpg] Сразу вспомнил себя. Я ещё в техникуме учился. 1989 год. Собрал в дом электрокотёл. До сих пор успешно работает. Вам, как я понял, совсем не для личного применения сия конструкция нужна. Но сути дела она не меняет. В данном случае применил бы в силовой цепи: 1. Три однополюсных Автомата на вводе С40, 2. Три однополюсных пускателя на ток в 40А - редко и дорого, то взял бы трёх-фазные и запаралелил фазы, В цепи управления установил: 1. суточное реле времени; 2. Датчик температуры регулируемый от 15 до 90 град.С. 3. Датчик температуры контактный на 95-100 град.С Выбор сейчас огромен, но обрати внимание на напряжение питания, лучше брать оборудование под рабочее напряжение. Это минимальный список оборудования, что бы всё нормально работало. Дальше всё ещё проще... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Это один тен и он только на 10 кВт значит вам их надо 3. Так сколько у вас вводной автомат? Разрешонная мощность позволяет? Похоже что вы совсем плаваете в этом деле.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3138 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
1. Три однополюсных Автомата на вводе С40, 2. Три однополюсных пускателя на ток в 40А На 40 А мало. Надо 50 или 63 А -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2328 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
правильно ли я считаю вводной автомат 30000Вт/3 фазы=10000Вт на фазу/230 В=43,47А - получается 45 А контактор на ТЭН получается тоже 45 А или лучше побольше мощностью взять. Процесс пошел. Считается не так, ток будет 45,5 А. Можно ставить АВ на 50 А (63 А). Соответственно пускатель на 63 А ( можно на 80 А). Соединение ТЭНов - треугольник. Соответствующее сечение кабельной разводки. Определитесь с напряжением оперативного тока, во избежание путаницы в дальнейшем. За дельту молчите, дело ваше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2021 Пользователь №: 58768 ![]() |
Уррра.... Заработало
Спасибо всем ![]() Процесс пошел. Считается не так, ток будет 45,5 А. Можно ставить АВ на 50 А (63 А). Соответственно пускатель на 63 А ( можно на 80 А). Соединение ТЭНов - треугольник. Соответствующее сечение кабельной разводки. Определитесь с напряжением оперативного тока, во избежание путаницы в дальнейшем. За дельту молчите, дело ваше. Теплоаккумулято будет нагреваться примерно от 40 до 90 градусов. Такой контактор подойдет? Сообщение отредактировал Kosty29 - 12.8.2021, 16:24 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2328 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2021 Пользователь №: 58768 ![]() |
Пока нет, как раз собираю всю информацию и буду заказывать в магазине. Надо еще с датчиками определиться. Хочу купить накладные на трубу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1372 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Безопаснее всего ничего не делать. Можно ктопочками поехидничать. Но тогда человечество до сих пор ниже уровня муравья существовало (-ли?) Вы явно путаете проблески гениев с зудом в шаловливых ручках тупорылых дебилов. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2328 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Пока нет, как раз собираю всю информацию и буду заказывать в магазине. Надо еще с датчиками определиться. Хочу купить накладные на трубу. Вам достаточно и трех полюсного если не планируете использование четвертого. Еще : Установка УЗО. Заземление самого бака. Установка датчиков уровня воды в баке. Наличие аварийной сигнализации (весьма желательно). Токи не маленькие, обратите внимание на силовую подводку и контактные соединения. Сообщение отредактировал eugevict - 12.8.2021, 19:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2021 Пользователь №: 58768 ![]() |
Можно наверное диф. автомат взять на 50А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2328 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2021 Пользователь №: 58768 ![]() |
Если взять такое УЗО ВД1-63 4Р 63 А 30 мА, ток утечки в 30 мА подойдет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Пойдёт. Но к узо ещё нужен автомат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2328 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Теплоаккумулято будет нагреваться примерно от 40 до 90 градусов. Большой разбег температур. Исходя из местных условий возможен и другой вариант (чуть сложнее): При достижении температуры (скажем 85 гр) ТЭНы переключаются с треугольника на звезду т.е. режим поддержания температуры (за теплотехнику ни-ни). В остальном работа семы управления остается прежней. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.8.2021 Пользователь №: 58768 ![]() |
Большой разбег температур. Исходя из местных условий возможен и другой вариант (чуть сложнее): При достижении температуры (скажем 85 гр) ТЭНы переключаются с треугольника на звезду т.е. режим поддержания температуры (за теплотехнику ни-ни). В остальном работа семы управления остается прежней. А как это сделать автоматически, можно поподробней ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3138 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Большой разбег температур. Это не разбег температур и не гистерезис, а всего лишь начальная и конечная температуры теплоносителя за ночь. Думаю, переключение звезда тереугольник излишнее усложнение, тянущее ещё и установку дополнительного датчика, и как любое усложнение - снижение надёжности. Расчёт мощности нагревателя под установленный объём бойлера у автора выполнен верно, мой простой на пальцах расчёт только подтвердил его правильность. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2328 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Это не разбег температур и не гистерезис, а всего лишь начальная и конечная температуры теплоносителя за ночь. Можно назвать и "дельтой" и перепадом температур - это вопрос вкуса.... Думаю, переключение звезда тереугольник излишнее усложнение, тянущее ещё и установку дополнительного датчика, и как любое усложнение - снижение надёжности. Угу, регулярный перепад температуры в 50 гр очень повысит надежность работы тепловых приборов и разводки. Расчёт мощности нагревателя под установленный объём бойлера у автора выполнен верно, мой простой на пальцах расчёт только подтвердил его правильность. А причем здесь ваш расчет - о нем речь не идет и ваше авторство ни кто не оспаривает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3138 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Угу, регулярный перепад температуры в 50 гр очень повысит надежность работы тепловых приборов и разводки. Перепад температуры будет только исключительно в накопителе тепла. Накопитель тепла не стоит в контуре отопления или ГВС, а через термостатический клапан добавляет в контур необходимую порцию тепла(горячей воды) для поддержания установленной температуры контура. И ни каких суточных колебаний температуры разводки, батарей, полов, ГВС не будет. Это именно накопитель(аккумулятор) тепла, а не бойлер, как некотрые, а может и я где то в обсуждении так назвал. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |