Интересует такой вопрос. В водной щите приходят 3 фазы. Можно ли ставить три однополюсных Узип и соединить контакты заземления перемычками? Или обязательна установка трехполюсного? PEN проводник разделен, повторное заземление есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Матвеич
сообщение 10.8.2021, 14:06
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.12.2016
Пользователь №: 50650



Нельзя. Потеря фазы, при наличии оставшихся в работе для трёхфазного потребителя. Аварийная ситуация для всех групп, если на вводе.

Сообщение отредактировал Матвеич - 10.8.2021, 14:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.8.2021, 15:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



А если трёхфазных потребителей нет, то можно. Только от контактов к заземлению не перемычки, а от каждого свой провод под свой винт на заземляющей шинке.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.8.2021, 16:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Можно и при наличии 3-хфазного оборудования. 1р УЗИП, не отключает 1 полюс автомата (3р) питающей цепи. Собственно 3-х полюсный УЗИП - это три однополюсных в одном корпусе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Матвеич
сообщение 11.8.2021, 17:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.12.2016
Пользователь №: 50650



"Можно и при наличии 3-хфазного оборудования. 1р УЗИП, не отключает 1 полюс автомата (3р) питающей цепи. Собственно 3-х полюсный УЗИП - это три однополюсных в одном корпусе"
Перед УЗИП ставится токовая защита, при длительном и значительном превышении напряжения произойдёт его (автомата) отключение током варистора. Это если защита тоже однополюсная или предохранителями (сгорит соответственно).

Сообщение отредактировал Матвеич - 11.8.2021, 17:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.8.2021, 21:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Матвеич @ 11.8.2021, 17:14) *
Это если защита тоже однополюсная или предохранителями (сгорит соответственно).
Это "для трёхфазного потребителя" из сообщ.#2 ? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Матвеич
сообщение 12.8.2021, 12:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 2.12.2016
Пользователь №: 50650



"Это "для трёхфазного потребителя" из сообщ.#2 ? "
Согласен, коряво выглядит, но в руководстве (ОПС-1) допускаются предохранители и часто (попадались "для удобства- всё сразу не гаснет") в коттеджных щитах вместо трехполюсной защиты ставят однополюсные автоматы, не предполагая трёхфазных потребителей.
Понятное дело- львиная доля перенапряжений малой мощности и скорее всего будет недостаточный ток для максимально-токовой (э/м) отсечки, главное защитить от "пробоя" вх. цепи приборов.

Сообщение отредактировал Матвеич - 12.8.2021, 12:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.8.2021, 14:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Матвеич @ 12.8.2021, 12:04) *
.. ставят однополюсные автоматы, не предполагая трёхфазных потребителей.
И ставят трёхполюсные автоматы, предполагая трёхфазных потребителей icon_smile.gif
Если ток вводного приличный, то пусть остается трехполюсным, а на УЗИПы 1р пойдут АВ 1р с меньшим номиналом (хотя бы пару ступеней).

Цитата(Матвеич @ 12.8.2021, 12:04) *
Понятное дело- львиная доля перенапряжений малой мощности и скорее всего будет недостаточный ток для максимально-токовой (э/м) отсечки, главное защитить от "пробоя" вх. цепи приборов.
Автомат ставят в цепь УЗИП вовсе не для защиты от перенапряжений (тем более "вх. цепи приборов").


Сообщение отредактировал Олега - 12.8.2021, 13:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения