Интересует такой вопрос. В водной щите приходят 3 фазы. Можно ли ставить три однополюсных Узип и соединить контакты заземления перемычками? Или обязательна установка трехполюсного? PEN проводник разделен, повторное заземление есть.
|
|
|
|
10.8.2021, 14:06
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 |
Нельзя. Потеря фазы, при наличии оставшихся в работе для трёхфазного потребителя. Аварийная ситуация для всех групп, если на вводе.
Сообщение отредактировал Матвеич - 10.8.2021, 14:08 |
|
|
10.8.2021, 15:26
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А если трёхфазных потребителей нет, то можно. Только от контактов к заземлению не перемычки, а от каждого свой провод под свой винт на заземляющей шинке.
-------------------- |
|
|
10.8.2021, 16:55
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Можно и при наличии 3-хфазного оборудования. 1р УЗИП, не отключает 1 полюс автомата (3р) питающей цепи. Собственно 3-х полюсный УЗИП - это три однополюсных в одном корпусе
|
|
|
|
11.8.2021, 17:14
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 |
"Можно и при наличии 3-хфазного оборудования. 1р УЗИП, не отключает 1 полюс автомата (3р) питающей цепи. Собственно 3-х полюсный УЗИП - это три однополюсных в одном корпусе"
Перед УЗИП ставится токовая защита, при длительном и значительном превышении напряжения произойдёт его (автомата) отключение током варистора. Это если защита тоже однополюсная или предохранителями (сгорит соответственно). Сообщение отредактировал Матвеич - 11.8.2021, 17:29 |
|
|
11.8.2021, 21:55
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
12.8.2021, 12:04
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 |
"Это "для трёхфазного потребителя" из сообщ.#2 ? "
Согласен, коряво выглядит, но в руководстве (ОПС-1) допускаются предохранители и часто (попадались "для удобства- всё сразу не гаснет") в коттеджных щитах вместо трехполюсной защиты ставят однополюсные автоматы, не предполагая трёхфазных потребителей. Понятное дело- львиная доля перенапряжений малой мощности и скорее всего будет недостаточный ток для максимально-токовой (э/м) отсечки, главное защитить от "пробоя" вх. цепи приборов. Сообщение отредактировал Матвеич - 12.8.2021, 12:07 |
|
|
|
12.8.2021, 14:17
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. ставят однополюсные автоматы, не предполагая трёхфазных потребителей. И ставят трёхполюсные автоматы, предполагая трёхфазных потребителей Если ток вводного приличный, то пусть остается трехполюсным, а на УЗИПы 1р пойдут АВ 1р с меньшим номиналом (хотя бы пару ступеней). Понятное дело- львиная доля перенапряжений малой мощности и скорее всего будет недостаточный ток для максимально-токовой (э/м) отсечки, главное защитить от "пробоя" вх. цепи приборов. Автомат ставят в цепь УЗИП вовсе не для защиты от перенапряжений (тем более "вх. цепи приборов").Сообщение отредактировал Олега - 12.8.2021, 13:55 |
|
|