Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
может кто-либо подзкажет, можно ли использовать армированную ПВХ трубу (от ДКС) как дополнительное средство заземления?
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Армирование должно касаться грунта.
Если даже касался нельзя, предназначение другое, наоборот необходимо изолировать от внешних воздействий. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
если данную трубу присоединить к "земле" или просто к корпусу ПР?я хочу использовать как дополнительное заземление электрооборудования силовго. контур заземления в помещении есть. если бы я делал проводку в метал.коробе то его бы заземлял... а вот с этим как?
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вовчик с Дона! В качестве РЕ- проводника, если по сечению проходит-пожалуйста, только зачем?
В этой трубе проходят 5 (3) -проводки, оплетку необходимо ввести в СУП, соединяя с двух сторон к РЕ-шине. Здесь речь должна идти не о заземлении (намного путаете, см. гл.1.7 ПУЭ), а о защитных проводниках. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
а зачем мы тогда лотки и короба заземляем?
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для системы заземления TN, мы их не заземляем, а как открытые проводящие части подключаем к РЕ-шине ШР,ШС,ЩО,ПР и т.д., другими словами объединяем в систему уравнивания потенциалов (СУП), (гл. 1.7. ПУЭ), точнее в дополнительную СУП (ДСУП).
Вы ведь не подключаете (не тянете отдельный проводник) лотки и короба к ЗУ непосредственно? А для IT и TT перечисленные открытые проводящие части подлежат заземлению, т.к. у этих систем заземления для каждого присоединения свое ЗУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
спосибо, выяснил.но на некоторых лотках все же есть РЕ проводник, он там зачем?
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не все производители гарантируют надежный контакт при соединении лотков. Возможно, для доп.соединения частей лотк.системы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата но на некоторых лотках все же есть РЕ проводник, он там зачем? На соединениях промежуточных лотков сварка, либо перемычки, а концы соединяются к РЕ-шине конечных, начальных шкафов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
к РЕ?я так полагаю, что к PENу тож можно, если шкаф старый?
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
к РЕ?я так полагаю, что к PENу тож можно, если шкаф старый? Если есть совмещенная шина, на нее. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
спосибо......
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Цитата может кто-либо подзкажет, можно ли использовать армированную ПВХ трубу (от ДКС) как дополнительное средство заземления? Ув. господа проектировщики. Если вы имеете в виду "гибкую армированную трубу" , то могу вас уверить, что нельзя.....потому-что пластмасса, из которой сия труба изготовлена на 100%, ток не проводит. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Непонятна марка этого этого армированного шланга, необходимы сертификаты соответствия и пожарный.
Потом уже об использовании. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
http://www.dkc.ru/production/certificates/plastic/
вот смотрите http://www.dkc.ru/production/express/reinforced/69.html -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В этих трубах "жесткий каркас" не металл, а пластик. Вроде как стекловолокно какое.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
олега, прав...
Жесткий противоударный ПВХ-пластикат, если честно, сам ток дочитал....значит никакого заземлени......... так эт получается, альтернатива водогазопроводной трубе? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это Flash прав.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |