армированная ПВХ , кнализация и заземление

donvovchik
сообщение 5.6.2008, 17:40
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



может кто-либо подзкажет, можно ли использовать армированную ПВХ трубу (от ДКС) как дополнительное средство заземления?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.6.2008, 17:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Армирование должно касаться грунта.
Если даже касался нельзя, предназначение другое, наоборот необходимо изолировать от внешних воздействий.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 5.6.2008, 18:54
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



если данную трубу присоединить к "земле" или просто к корпусу ПР?я хочу использовать как дополнительное заземление электрооборудования силовго. контур заземления в помещении есть. если бы я делал проводку в метал.коробе то его бы заземлял... а вот с этим как?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.6.2008, 19:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вовчик с Дона! В качестве РЕ- проводника, если по сечению проходит-пожалуйста, только зачем?
В этой трубе проходят 5 (3) -проводки, оплетку необходимо ввести в СУП, соединяя с двух сторон к РЕ-шине.
Здесь речь должна идти не о заземлении (намного путаете, см. гл.1.7 ПУЭ), а о защитных проводниках.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 5.6.2008, 20:20
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



а зачем мы тогда лотки и короба заземляем?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.6.2008, 21:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для системы заземления TN, мы их не заземляем, а как открытые проводящие части подключаем к РЕ-шине ШР,ШС,ЩО,ПР и т.д., другими словами объединяем в систему уравнивания потенциалов (СУП), (гл. 1.7. ПУЭ), точнее в дополнительную СУП (ДСУП).
Вы ведь не подключаете (не тянете отдельный проводник) лотки и короба к ЗУ непосредственно?
А для IT и TT перечисленные открытые проводящие части подлежат заземлению, т.к. у этих систем заземления для каждого присоединения свое ЗУ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 5.6.2008, 22:54
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



спосибо, выяснил.но на некоторых лотках все же есть РЕ проводник, он там зачем?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2008, 23:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не все производители гарантируют надежный контакт при соединении лотков. Возможно, для доп.соединения частей лотк.системы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.6.2008, 23:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
но на некоторых лотках все же есть РЕ проводник, он там зачем?

На соединениях промежуточных лотков сварка, либо перемычки, а концы соединяются к РЕ-шине конечных, начальных шкафов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 5.6.2008, 23:34
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



к РЕ?я так полагаю, что к PENу тож можно, если шкаф старый?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.6.2008, 12:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(donvovchik @ 6.6.2008, 0:34) *
к РЕ?я так полагаю, что к PENу тож можно, если шкаф старый?

Если есть совмещенная шина, на нее.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 7.6.2008, 19:01
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



спосибо......


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 28.6.2008, 11:52
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Цитата
может кто-либо подзкажет, можно ли использовать армированную ПВХ трубу (от ДКС) как дополнительное средство заземления?

Ув. господа проектировщики.
Если вы имеете в виду "гибкую армированную трубу" , то могу вас уверить, что нельзя.....потому-что пластмасса, из которой сия труба изготовлена на 100%, ток не проводит.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.6.2008, 19:24
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Непонятна марка этого этого армированного шланга, необходимы сертификаты соответствия и пожарный.
Потом уже об использовании.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 29.6.2008, 17:15
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



http://www.dkc.ru/production/certificates/plastic/
вот смотрите
http://www.dkc.ru/production/express/reinforced/69.html


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.6.2008, 17:53
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В этих трубах "жесткий каркас" не металл, а пластик. Вроде как стекловолокно какое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 29.6.2008, 22:45
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



олега, прав...
Жесткий противоударный ПВХ-пластикат, если честно, сам ток дочитал....значит никакого заземлени.........
так эт получается, альтернатива водогазопроводной трубе?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.6.2008, 9:29
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это Flash прав.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения