В частном доме установлен электрокотел мощностью 12кВт.
В щитке стоит входной автомат на 63А. После этого автомата стоит 2 УЗО. 1 УЗО на 63А, ток сработки 300мА. Данное УЗО соединяется с автоматом на 63А. Эта группа для электрокотла. 2 УЗО такое же как и 1. Оно идет на группу автоматов для кухонной техники. Так же отдельно без УЗО подключены автоматы другой электрики в доме. Вопрос в следующем. При включении котла, либо при увеличении температуры и соответственно потребляемой мощности, отрубает УЗО, которое идет для автоматов кухни. В чем может быть причина? Автоматы новые, котел тоже. Все защемлено. Ноль и земля подключены правильно |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9246 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ошибка в подключении нуля и\или земли
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ищем электрика на месте, как находим зовем. В крайнем случае рисуем схему , и показываем тут. Название электрокотла (Марка. Модель) тоже не помешает. Сейчас все наши экстрасенсы уехали на море и волшебную тарелочку с яблочком с собой забрали.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.7.2021, 7:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.7.2021 Пользователь №: 58719 ![]() |
Ищем электрика на месте, как находим зовем. В крайнем случае рисуем схему , и показываем тут. Название электрокотла (Марка. Модель) тоже не помешает. Сейчас все наши экстрасенсы уехали на море и волшебную тарелочку с яблочком с собой забрали. Котёл Navien EQB 12HB |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
узо местами попробуйте поменять
котёл/узо на 380? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.7.2021 Пользователь №: 58719 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда первое
с какой целью столько нулевых шин? особливо правая нижняя? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.7.2021 Пользователь №: 58719 ![]() |
Каждому УЗО своя нулевая шина
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
зачем?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В чем может быть причина? Автоматы новые, котел тоже. Все защемлено. Ноль и земля подключены правильно Мэм, вы сами будете искать причину? Какие у Вас есть измерительные приборы? Для начала убедитесь, что котел не питается от кухонной линии, которая защищена кухонным узо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3140 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ошибка в подключении нуля и\или земли Поддерживаю. Как вариант, нейтраль котла заведена на шинку нейтрали кухни. Схема на бумаге, хорошо. А вот соответствует ли она фактической? А вообще, конечно странное применение противопожарных УЗО при отсутствии УЗО для защиты от поражения электрическим током. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Мэм, вы сами будете искать причину? Какие у Вас есть измерительные приборы? Для начала убедитесь, что котел не питается от кухонной линии, которая защищена кухонным узо. Если бы котёл висит на кухонной линии, тогда он должен отключится вместе с кухней с УЗО2 легко проверить без приборов. |
![]() |
|
Гость_Гость_Заглянувший_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Мощность 12кВ для однофазного котла(55А только на котёл) это очень много, скорее всего будет отключатся вводной автомат на 63А по перегрузке при условии что будут включены другие потребители (электро плита, посудомойка, стиралка, компьютеры, телефоны, мокроволновка, чайник, пылесос, свет и т.д.)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Вариант 1 попроще - Отключить УЗО2. Котёл не включается- ошибка монтажа эл. цепей
Вариант 2 посложнее - После прохождения через УЗО и автоматы фаза\нуль кухни и котла могли опять случайно связаться (например перемычкой), можно отключить УЗО1 и УЗО2 и позвонить(мультиметром) между собой фазу\нуль кухонной линии и котла. При условии правильного подключения как на рисунке связи не будет, но если зазвенит значит где-то есть ненужная перемычка и ток, который проходит через котёл возвращается через УЗО2 и отключает его. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3140 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не зная марки и модели УЗО нельзя быть уверенным, что нейтраль этим УЗО коммутируется.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3140 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не зная марки и модели УЗО нельзя быть уверенным, что нейтраль этим УЗО коммутируется. Это было сказано в ответ на Если бы котёл висит на кухонной линии, тогда он должен отключится вместе с кухней с УЗО2 легко проверить без приборов. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Могу предположить: исходная неисправность нагревателей котла где-то у N конца (подправил) ТЭНов. Наводка напряжения на N конец создаёт такой же ток, как с фазного. Получается в этой точке утечка на N или PE (земля) не искажает баланс УЗО1 и позволяет этому УЗО не выключаться.
Похоже, что эта утечка поступает на N шину (справа внизу) и выключает УЗО2 уже разностью токов. 1. Нужен ремонт ТЭНов. 2. Слишком большой ток УЗО (300мА), ставьте на 30мА. 3. Проверьте, соединена N и PE шины на вводе в дом (в ВРУ). 4. Если утечка поступает на N шину (справа внизу) вместо PE, значит они попутаны. Неисправность ТЭНов существенная, раз появляется такой большой ток 300мА. При бОльшей температуре ТЭНов поры в металлической оболочке расширяются и утечка увеличивается. Сообщение отредактировал -Mike- - 16.7.2021, 13:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Вам нужен знающий электрик, покопаться придётся...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |