В частном доме установлен электрокотел мощностью 12кВт.
В щитке стоит входной автомат на 63А. После этого автомата стоит 2 УЗО.

1 УЗО на 63А, ток сработки 300мА. Данное УЗО соединяется с автоматом на 63А. Эта группа для электрокотла.

2 УЗО такое же как и 1. Оно идет на группу автоматов для кухонной техники. Так же отдельно без УЗО подключены автоматы другой электрики в доме.

Вопрос в следующем. При включении котла, либо при увеличении температуры и соответственно потребляемой мощности, отрубает УЗО, которое идет для автоматов кухни. В чем может быть причина? Автоматы новые, котел тоже. Все защемлено. Ноль и земля подключены правильно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2021, 7:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9246
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ошибка в подключении нуля и\или земли


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 15.7.2021, 7:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Ищем электрика на месте, как находим зовем. В крайнем случае рисуем схему , и показываем тут. Название электрокотла (Марка. Модель) тоже не помешает. Сейчас все наши экстрасенсы уехали на море и волшебную тарелочку с яблочком с собой забрали.

Сообщение отредактировал шахтер - 15.7.2021, 7:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия_72
сообщение 15.7.2021, 8:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 58719



Цитата(шахтер @ 15.7.2021, 8:38) *
Ищем электрика на месте, как находим зовем. В крайнем случае рисуем схему , и показываем тут. Название электрокотла (Марка. Модель) тоже не помешает. Сейчас все наши экстрасенсы уехали на море и волшебную тарелочку с яблочком с собой забрали.


Котёл Navien EQB 12HB
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 15.7.2021, 9:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Анастасия_72 @ 15.7.2021, 8:48) *
Котёл Navien EQB 12HB

Да вроде все правильно. ВАм нужен все же реальный электрик , виртуальный тут наверно не поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2021, 12:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23055
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



узо местами попробуйте поменять
котёл/узо на 380?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия_72
сообщение 15.7.2021, 13:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 58719



Цитата(с2н5он @ 15.7.2021, 13:26) *
узо местами попробуйте поменять
котёл/узо на 380?

Нет, 220. 380 к сожалению не подведено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2021, 15:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23055
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда первое
с какой целью столько нулевых шин? особливо правая нижняя?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия_72
сообщение 15.7.2021, 19:08
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.7.2021
Пользователь №: 58719



Каждому УЗО своя нулевая шина
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2021, 20:20
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23055
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



зачем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.7.2021, 7:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Анастасия_* @ 15.7.2021, 7:14) *
В чем может быть причина? Автоматы новые, котел тоже. Все защемлено. Ноль и земля подключены правильно

Мэм, вы сами будете искать причину? Какие у Вас есть измерительные приборы? Для начала убедитесь, что котел не питается от кухонной линии, которая защищена кухонным узо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.7.2021, 9:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3140
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Костян челябинский @ 15.7.2021, 7:32) *
Ошибка в подключении нуля и\или земли

Поддерживаю. Как вариант, нейтраль котла заведена на шинку нейтрали кухни.
Схема на бумаге, хорошо. А вот соответствует ли она фактической?
А вообще, конечно странное применение противопожарных УЗО при отсутствии УЗО для защиты от поражения электрическим током.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.7.2021, 9:38
Сообщение #13





Гости






Цитата(Dimka1 @ 16.7.2021, 7:34) *
Мэм, вы сами будете искать причину? Какие у Вас есть измерительные приборы? Для начала убедитесь, что котел не питается от кухонной линии, которая защищена кухонным узо.

Если бы котёл висит на кухонной линии, тогда он должен отключится вместе с кухней с УЗО2 легко проверить без приборов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Заглянувший_*
сообщение 16.7.2021, 9:48
Сообщение #14





Гости






Мощность 12кВ для однофазного котла(55А только на котёл) это очень много, скорее всего будет отключатся вводной автомат на 63А по перегрузке при условии что будут включены другие потребители (электро плита, посудомойка, стиралка, компьютеры, телефоны, мокроволновка, чайник, пылесос, свет и т.д.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 16.7.2021, 10:01
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Вариант 1 попроще - Отключить УЗО2. Котёл не включается- ошибка монтажа эл. цепей
Вариант 2 посложнее - После прохождения через УЗО и автоматы фаза\нуль кухни и котла могли опять случайно связаться (например перемычкой), можно отключить УЗО1 и УЗО2 и позвонить(мультиметром) между собой фазу\нуль кухонной линии и котла. При условии правильного подключения как на рисунке связи не будет, но если зазвенит значит где-то есть ненужная перемычка и ток, который проходит через котёл возвращается через УЗО2 и отключает его.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.7.2021, 11:15
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3140
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Не зная марки и модели УЗО нельзя быть уверенным, что нейтраль этим УЗО коммутируется.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 16.7.2021, 11:24
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.7.2021, 11:15) *
Не зная марки и модели УЗО нельзя быть уверенным, что нейтраль этим УЗО коммутируется.

Отключить УЗО и позвонить нейтраль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.7.2021, 12:09
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3140
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.7.2021, 11:15) *
Не зная марки и модели УЗО нельзя быть уверенным, что нейтраль этим УЗО коммутируется.

Это было сказано в ответ на
Цитата(Гость @ 16.7.2021, 9:38) *
Если бы котёл висит на кухонной линии, тогда он должен отключится вместе с кухней с УЗО2 легко проверить без приборов.




--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 16.7.2021, 12:19
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1066
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Могу предположить: исходная неисправность нагревателей котла где-то у N конца (подправил) ТЭНов. Наводка напряжения на N конец создаёт такой же ток, как с фазного. Получается в этой точке утечка на N или PE (земля) не искажает баланс УЗО1 и позволяет этому УЗО не выключаться.
Похоже, что эта утечка поступает на N шину (справа внизу) и выключает УЗО2 уже разностью токов.

1. Нужен ремонт ТЭНов.
2. Слишком большой ток УЗО (300мА), ставьте на 30мА.
3. Проверьте, соединена N и PE шины на вводе в дом (в ВРУ).
4. Если утечка поступает на N шину (справа внизу) вместо PE, значит они попутаны.

Неисправность ТЭНов существенная, раз появляется такой большой ток 300мА. При бОльшей температуре ТЭНов поры в металлической оболочке расширяются и утечка увеличивается.

Сообщение отредактировал -Mike- - 16.7.2021, 13:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 16.7.2021, 13:25
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1066
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Вам нужен знающий электрик, покопаться придётся...