Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Oscol
сообщение 4.6.2008, 18:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2007
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 9555



Очень нужна инструкция по ремонту и эксплуатации контактора КТ 6043
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.6.2008, 19:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7591
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Все в паспорте и у изготовителя.
А, что интересует?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 4.6.2008, 20:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Oscol @ 4.6.2008, 19:26) *
Очень нужна инструкция по ремонту и эксплуатации контактора КТ 6043


Есть книжка на сайте О.Конорова из серии БЭ № 489 Проверка, регулировка, настройка контакторов переменного тока. Полюбопытствуйте:http://www.electrik.org/forum/redirect.php...tromontera.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oscol
сообщение 5.6.2008, 12:24
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2007
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 9555



Не знаю величины провала контактов для настройки их нажатия. Паспорта нет, инструкции нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 5.6.2008, 13:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Oscol @ 5.6.2008, 13:24) *
Не знаю величины провала контактов для настройки их нажатия. Паспорта нет, инструкции нет


В книге приведенной на ссылке для просмотра и закачки все есть:настройка, регулировка, все размеры, или трафик не позволяет скачать? Объем книжки 2,06Мб, дежавю. Для КТ 6043: раствор контактов- 11-13мм, провал- 3,3-3,5мм, начальное нажатие-5,3-5,5кг, конечное нажатие- 7,32-8,43кг.

Сообщение отредактировал Uran - 5.6.2008, 13:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oscol
сообщение 5.6.2008, 22:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2007
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 9555



Уже скачал спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 11:47