![]() Переносное заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Переносное заземление |
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при работе по наряд-допуску в электроустановках свыше 1000в. Кто должен снимать установленные переносные заземления, установленные допускающим, после окончания работ. Допускающий так как он ставил или производитель работ (но его бригада не ставила пз)??
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Кто ставил, тот и снимает.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Допускающий допускает, далее - производитель
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мнения разные... А как правильно-то ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
Кто ставил, тот и снимает.
-------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Допускающий не принимает участия в работах и не ждет их окончания
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
с2н5он, если ПЗ ставила бригада, она же их и снимает. Даже запись в наряде гласит. "Заземления, установленные бригадой, сняты". Если же устанавливал оперативный персонал (не обязательно это должен быть лично допускающий), то снимает он. И опять же это может быть не лично тот же самый работник. Тот, кто на смене в момент восстановления схемы
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Да. Тоже так.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7579 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если в ремонтной бригаде имеется лицо с правами допускающего из числа оперативно-ремонтного персонала по ОРД (списку) организации, тот и допустить бригаду выполнив технические мероприятия, в которые входят установка и снятие ПЗ.
Для ремонтной бригады сугубо с правами ремонтного персонала для выполнения этих операций необходимо лицо, имеющее право оперативного персонала по списку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Оперативно-ремонтный персонал - это ремонтный с правами оперативного. Имеется там, где на объекте нет оперативного персонала.
Тогда ПЗ всё равно накладывает не бригада, а допускающий, могущий совмещать обязанности с производителем или членом. ![]() Это чтоб не путать наложенные бригадой для каких-то своих целей ПЗ - и наложенные при подготовке рабочего места. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
снятие ПЗ. не является тех мероприятиемТот, кто на смене о чём я и сказал - не допускающиймогущий совмещать а если не могущий?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7579 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
не является тех мероприятием При выполнении любых работ в ЭУ выполняются технические мероприятия. По памяти-это 3 и 4 операции в строгой последовательности их выполнения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
а если не могущий? имеющий право в данной электроустановке согласно утверждённому ответственным за электрохозяйство списку. Так точнее? о чём я и сказал - не допускающий А что там в приказе энергодиспетчера? "По окончании работ заземление снять"? А в наряде? Какое "тот, кто на смене"? 8( Нету там никакой смены. Как и оперативного персонала. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Такое впечатление что никто здесь ни разу не допускался по наряду или не допускался или не выписывал
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Непонятен вопрос. По регламенту или практически? У нас например так. Идём мы ремонтники на двигатель. Внаряде сказано поставить ПЗ в борно. Это должен делать допускающий т.е. ДЭМ. Но тк там много болтов откручивать а проверяющих не предвидится это делаем мы. Так же в наряде указывается что при испытаниях мы сами можем ПЗ снять. Ну а когда двигатель доделали мы ПЗ снимаем борно закрываем и говорим это ДЭМ. Он проверяет а иногда и нет и пишет в наряде что ПЗ снято.
А тк двигатель даётся не на один день то дежурные меняются и допускает нас один а закрывает наряд уже другой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
При выполнении эээ..читать умеем?имеющий право я о том, что если не имеетА что там в приказе энергодиспетчера? "По окончании работ заземление снять"? А в наряде? это об чём?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7579 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
эээ..читать умеем?я о том, что если не имеет это об чём? Дело в том, что ПЗ необходимо снять-это техническое мероприятие независимо кто его будет выполнять. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ткните в пункт правил где снятие ПЗ является тех. мероприятием
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
с2н5он, если ПЗ ставила бригада, она же их и снимает. Даже запись в наряде гласит. "Заземления, установленные бригадой, сняты". Бригада снимает только те, которые сама и поставила, после допуска, например по технологии работ. Последнее время и ПЗ установленное на рабочем месте, если его ставили.Если же устанавливал оперативный персонал (не обязательно это должен быть лично допускающий), то снимает он. И опять же это может быть не лично тот же самый работник. Тот, кто на смене в момент восстановления схемы Да, снимает оперативный персонал по команде диспетчера, и ставит оперативный персонал, не обязательно допускающий.Вопрос был: Цитата Кто должен снимать установленные переносные заземления, установленные допускающим, после окончания работ. Оперативный персонал. На момент снятия ПЗ, наряд уже закрыт. Бригада с места работ удалена. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7579 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ткните в пункт правил где снятие ПЗ является тех. мероприятием Расшифровка операций при выполнении техмероприятий ПОТЭЭ ХХ ОТ при установке заземлений п.20.2 и 20.3 ХХ1 ОТ при установке заземлений в РУ, п.21.8 ХХ11... п.22.10 Сообщение отредактировал gomed12 - 8.6.2021, 2:12 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |