Как вывести транс на ремонт из параллели не останавливая производство?

Костян челябинск...
сообщение 24.5.2021, 18:58
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ты зачем копипастишь одно и то же?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Павел_*
сообщение 24.5.2021, 19:05
Сообщение #22





Гости






Извиняюсь с телефона случайно.

Скинут схему сразу выложу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 25.5.2021, 14:18
Сообщение #23





Гости






Цитата(Гость_Павел_* @ 24.5.2021, 18:37) *
А нет документов так как тендер руководство выиграло на обслуживание.


Всё стало понятно. Победитель тендера ломает голову, как выполнить взятые обязательства... Примите соболезнования icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.6.2021, 22:27
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6941
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Из сообщений не понял что за ком. аппаратура по высокой.
1. Выбрать время наименьших нагрузок: ночью, в выходные, праздники, если коммутационная аппаратура не позволяет коммутировать токи нагрузки по высокой. Если позволяет - в любое время.
2. Отключить по высокой транс выводимый в ремонт. Вся нагрузка ляжет на второй транс. Отключенный транс будет работать в режиме обратной трансформации, но без нагрузки.
3. Теперь своим ШРом снимаете питание 0,4 кВ с этого транса в режиме хх.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 3.6.2021, 0:12
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(gomed12 @ 2.6.2021, 22:27) *
Из сообщений

ТС ушел искать дядю Васю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 4.6.2021, 0:20
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1830
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Гость @ 22.5.2021, 13:54) *
... 2 транса 10/0.4 работают в параллели. .... . Нагрузка большая выключателя нагрузки не видел.

А один транс потянет нагрузку? Все вроде уже написали, порядок отключения, осталось оценить нагрузку трансов и отключать, обычно по 0,4 отключают нагрузку, потом по 10 кВ транс на х.ходу. Выберите время с наименьшей нагрузкой и действуйте. Разьединителями по 10 кВ в закрытых помещениях не оперируют под нагрузкой, только выключателями нагрузки. На открытом воздухе до 15 А можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 4.6.2021, 17:45
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Сергей ДД @ 4.6.2021, 0:20) *
Разьединителями по 10 кВ в закрытых помещениях не оперируют под нагрузкой, только выключателями нагрузки. На открытом воздухе до 15 А можно.

Оперативник дернул ВНП-17 под нагрузкой..... ножей как будто никогда и не было, вот как-то так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.6.2021, 17:59
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



руки кривые
ВНП металлолом
много чего может быть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 6.6.2021, 12:00
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1830
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(eugevict @ 4.6.2021, 17:45) *
Оперативник дернул ВНП-17 под нагрузкой..... ножей как будто никогда и не было, вот как-то так.
Довели оборудование.
Цитата
Технические данные ВНП-16, ВНП-17
Наименование параметра Величина
1. Номинальное напряжение, 10 кВ
2. Номинальный ток, 400 А
3. Ток электродинамической стойкости, 25 кА
4. Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания, кА 10

Цитата
Выключатели нагрузки ВНП-16, ВНПп-16 являются улучшенной модификацией выключателя нагрузки ВНП-16-17 / 400. Выключатели предназначены для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного переменного тока частоты 50Гц напряжением 10 кВ с изолированной или заземленной нейтралью. Устанавливаются в качестве камерах одностороннего комплектующих изделий в ячейки КРУ, камеры КСО, трансформаторные подстанции,

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 6.6.2021, 18:09
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Сергей ДД @ 6.6.2021, 12:00) *
Довели оборудование.

Не факт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.6.2021, 10:55
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6941
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ВНП необходимо регулировать, чтобы гашение дуги происходило в камере с допконтактами, а не в силовой цепи. Дугогасительные камеры необходимо периодически проверять, ремонтировать и менять при необходимости.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 7.6.2021, 13:31
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(gomed12 @ 7.6.2021, 10:55) *
чтобы гашение дуги происходило в камере с допконтактами, а не в силовой цепи.

Дугогасительные контакты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.6.2021, 13:35
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(eugevict @ 6.6.2021, 18:09) *
Не факт.
тут только с бубном можно поплясать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 7.6.2021, 17:20
Сообщение #34





Гости






Цитата(eugevict @ 3.6.2021, 0:12) *
ТС ушел искать дядю Васю.


ТС две недели не проявляет интереса к теме. Вероятно, нашел решение. Какой смысл "надувать пузыри" по данному вопросу? icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 7.6.2021, 19:04
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(с2н5он @ 7.6.2021, 13:35) *
тут только с бубном можно поплясать

Согласен, хотя вопрос интересный, аварийно отключили СД без отключения возбуждения (У ВТЦ с ВНП не было блокировки, только с МВ, ВТЦ отключили позже).
ВНП по проекту были установлены рядом с СТД 1,6 МВт 6 кВ (РП с ячейками далековато).
У приводного механизма большая инерция - выбег несколько минут и СД перешел в генераторный режим, это в общем понятно, а почему ножи сгорели остался вопрос.
( СД проверили - жив, здоров и дальше работает).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 8.6.2021, 0:46
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1830
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(eugevict @ 7.6.2021, 19:04) *
... выбег несколько минут и СД перешел в генераторный режим, это в общем понятно, а почему ножи сгорели остался вопрос.
( СД проверили - жив, здоров и дальше работает).

Предположение, - Вы могли получить удвоенное напряжение, на ножах, вот ВН и не справился. Частота вашего СД в генераторном режиме не совпадала явно с частотой сети.


Интересно как вел себя СД, когда у него питание закоротили дугой, тормозил наверное icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 8.6.2021, 14:18
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Сергей ДД @ 8.6.2021, 0:46) *
Предположение, - Вы могли получить удвоенное напряжение, на ножах, вот ВН и не справился. Частота вашего СД в генераторном режиме не совпадала явно с частотой сети.

Возможно и это.

Цитата(Сергей ДД @ 8.6.2021, 0:46) *
Интересно как вел себя СД, когда у него питание закоротили дугой, тормозил наверное icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Какой там двигатель - оперативнику, когда следом вся технологическая цепочка встала.
Вернуться в начало страницы