![]() Как вывести транс на ремонт из параллели не останавливая производство? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как вывести транс на ремонт из параллели не останавливая производство? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ты зачем копипастишь одно и то же?
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость Павел_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Извиняюсь с телефона случайно.
Скинут схему сразу выложу. |
![]() |
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Из сообщений не понял что за ком. аппаратура по высокой.
1. Выбрать время наименьших нагрузок: ночью, в выходные, праздники, если коммутационная аппаратура не позволяет коммутировать токи нагрузки по высокой. Если позволяет - в любое время. 2. Отключить по высокой транс выводимый в ремонт. Вся нагрузка ляжет на второй транс. Отключенный транс будет работать в режиме обратной трансформации, но без нагрузки. 3. Теперь своим ШРом снимаете питание 0,4 кВ с этого транса в режиме хх. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... 2 транса 10/0.4 работают в параллели. .... . Нагрузка большая выключателя нагрузки не видел. А один транс потянет нагрузку? Все вроде уже написали, порядок отключения, осталось оценить нагрузку трансов и отключать, обычно по 0,4 отключают нагрузку, потом по 10 кВ транс на х.ходу. Выберите время с наименьшей нагрузкой и действуйте. Разьединителями по 10 кВ в закрытых помещениях не оперируют под нагрузкой, только выключателями нагрузки. На открытом воздухе до 15 А можно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
руки кривые
ВНП металлолом много чего может быть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Оперативник дернул ВНП-17 под нагрузкой..... ножей как будто никогда и не было, вот как-то так. Довели оборудование.Цитата Технические данные ВНП-16, ВНП-17 Наименование параметра Величина 1. Номинальное напряжение, 10 кВ 2. Номинальный ток, 400 А 3. Ток электродинамической стойкости, 25 кА 4. Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания, кА 10 Цитата Выключатели нагрузки ВНП-16, ВНПп-16 являются улучшенной модификацией выключателя нагрузки ВНП-16-17 / 400. Выключатели предназначены для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного переменного тока частоты 50Гц напряжением 10 кВ с изолированной или заземленной нейтралью. Устанавливаются в качестве камерах одностороннего комплектующих изделий в ячейки КРУ, камеры КСО, трансформаторные подстанции, |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ВНП необходимо регулировать, чтобы гашение дуги происходило в камере с допконтактами, а не в силовой цепи. Дугогасительные камеры необходимо периодически проверять, ремонтировать и менять при необходимости.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
тут только с бубном можно поплясать Согласен, хотя вопрос интересный, аварийно отключили СД без отключения возбуждения (У ВТЦ с ВНП не было блокировки, только с МВ, ВТЦ отключили позже). ВНП по проекту были установлены рядом с СТД 1,6 МВт 6 кВ (РП с ячейками далековато). У приводного механизма большая инерция - выбег несколько минут и СД перешел в генераторный режим, это в общем понятно, а почему ножи сгорели остался вопрос. ( СД проверили - жив, здоров и дальше работает). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... выбег несколько минут и СД перешел в генераторный режим, это в общем понятно, а почему ножи сгорели остался вопрос. ( СД проверили - жив, здоров и дальше работает). Предположение, - Вы могли получить удвоенное напряжение, на ножах, вот ВН и не справился. Частота вашего СД в генераторном режиме не совпадала явно с частотой сети. Интересно как вел себя СД, когда у него питание закоротили дугой, тормозил наверное ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Предположение, - Вы могли получить удвоенное напряжение, на ножах, вот ВН и не справился. Частота вашего СД в генераторном режиме не совпадала явно с частотой сети. Возможно и это. Интересно как вел себя СД, когда у него питание закоротили дугой, тормозил наверное ![]() ![]() Какой там двигатель - оперативнику, когда следом вся технологическая цепочка встала. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |