Подключение стабилизатора одним кабелем

Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 31.5.2021, 17:35
Сообщение #21





Гости






Цитата(Гость_Дачник_* @ 31.5.2021, 15:39) *
Когда начнете заряжать свой электромобиль от такой сети (да ещё через стаб.), думаю, соседи возрадуются... Да и домашней бытовой технике будет весело.
Начните решать вопрос с поставщиком электроэнергии. Это вполне реально при правильном подходе. Тогда не нужен будет ни стаб, и дырка от него...

А кто сейчас думает про соседей? )) Они про вас точно не думают.
Потихоньку воюю. На данный момент должны поменять провода, как они сказали на СИП 4*50. 3-и раза уже переносили. Сейчас пообещали до 8.06. Жду icon_biggrin.gif
Дай бог и отключу стабилизатор ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.5.2021, 17:47
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Максим_* @ 31.5.2021, 17:27) *
Рано или поздно они обязаны будут модифицировать или заменить ктп. В конце концов я плачу деньги за подключение каждого кВта

ну да, скоро только сказка сказывается, да не скоро дело делается...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.5.2021, 18:04
Сообщение #23





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 31.5.2021, 15:29) *
Мало что прояснилось. Что такое электричка? Какой стаб вы купили или собираетесь? Вы в курсе что например чайнику стабилизатор не нужен? С кабелями что? Берите сечение какое хотите это всё ваши хотелки но на стаб должны приходить два провода фаза и ноль и уходить также два провода. Заземление это дело ваше но если уж его делать то прокладывать сечением не меньше 4.
Рисуйте ваш план местности и что вас интересует. Только очень уж долго отвечаете. Все уже разошлись давно. Один только гость вон как расходился. ))

По электричке объяснил уже - это электроавтомобиль.
Чайнику и фену ОК, А остальным приборам? Бойлер, Стиральная машина, ТВ, ПК, Микроволновке и куче другой технике с платами управления?

Вот по стабилизатору у меня вот такая схема (В ссылке надо убрать пробелы в адресе, а то гостям тут запрещено ссылки добавлять)
infoelectrik . ru/wp-content/uploads/2016/02/Schtma_podklucheniya_odnofaznogo_stabilizatora_napriageniya1_06cbb3d928cf7d26c63
6e459f35666a1.jpg
или
infoelectrik . ru/wp-content/uploads/2016/02/stshema2_75cab371d539d3b5cab8176d18bead0c.jpg но только у меня 1 фаза и соответственно 1 стабилизатор

Только вместо рубильника Автомат icon_biggrin.gif И после счетчика УЗО 63А на 30мА утечки.
На стабилизаторе только 3 клеммы, там нет выходного "0" и по схеме производителя "0" на нагрузку берется с общей шины.
И изначальный вопрос обязательно ли тянуть отдельный кабель в своей изоляции для выходной фазы со стабилизатора (1 провод), или можно взять 4-х жильный (который для 3-х фазной сети) и 4-ю жилу использовать как возвратную фазы?

По сечению заземления ок, спасибо. Там по идее от провода заземления в случае пробоя на корпус увести 30 мА в землю, до момента срабатывания УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 31.5.2021, 18:56
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
и 4-ю жилу использовать как возвратную фазы?
Колхоз это конечно но за неимением почему бы и нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 31.5.2021, 20:41
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3146
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Электромонтёр @ 31.5.2021, 18:56) *
Колхоз это конечно но за неимением почему бы и нет.

Если по схеме производителя, почему же колхоз? Просто частный случай конкретного производителя.

Максим.
Про электромобильную зарядку. Посмотрите внимательно тех.характеристики зарядки. Обычно эти зарядки на базе импульсного источника питания и имеют широкий диапазон питающего напряжения и для неё стабилизатор не нужен.

Если разрешённая мощность увеличена за счёт ещё одного ввода, зачем увеличивать мощность стабилизатора?
Может купить ещё один такой же мощности, или сгруппировать на второй ввод нагрузки, не требующие стабилизированного напряжения.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 1.6.2021, 10:30
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Просто провода может в четырехжильном кабеле будут больше грется, чем в двух двухжильных. Но это предположение просто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 1.6.2021, 11:32
Сообщение #27





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 31.5.2021, 18:56) *
Колхоз это конечно но за неимением почему бы и нет.



Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.5.2021, 20:41) *
Если по схеме производителя, почему же колхоз? Просто частный случай конкретного производителя.

Максим.
Про электромобильную зарядку. Посмотрите внимательно тех.характеристики зарядки. Обычно эти зарядки на базе импульсного источника питания и имеют широкий диапазон питающего напряжения и для неё стабилизатор не нужен.

Если разрешённая мощность увеличена за счёт ещё одного ввода, зачем увеличивать мощность стабилизатора?
Может купить ещё один такой же мощности, или сгруппировать на второй ввод нагрузки, не требующие стабилизированного напряжения.


Почему вы говорите что это какой-то колхозный стабилизатор, частный случай производителя? Насколько я начитался в просторах интернета, что есть 2 типа стабилизаторов по подключению.
1. фаза и ноль вход + земля, фаза и ноль выход
2. фаза и ноль вход + земля, только фаза выход

И вроде бы нету разницы какой тип подключения, поскольку напряжение то идет только по фазе, а ноль надо только для питания самого стабилизатора.
Или все таки есть разница?
Может стоит поискать другого производителя? этот что у меня стоит, доволен уже 8 лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 1.6.2021, 11:37
Сообщение #28





Гости






Цитата(шахтер @ 1.6.2021, 10:30) *
Просто провода может в четырехжильном кабеле будут больше грется, чем в двух двухжильных. Но это предположение просто.

Не должен. Для 50А можно 6 мм2, но вот он как раз, наверное, может немного греться при максимально потреблении, а планирую подключить через 10 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 1.6.2021, 11:55
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Колхоз здесь то что вы ноль приходящий и отходящий делаете одной жилой. А вместо того чтобы пустить 2 кабеля меньшего сечения и которых былобы достаточно вы сечение удваиваете. Те делаете нелогично с точки зрения электромонтажа. Возможно мы не знаем какихто ваших условий но это всё дело ваше.

Цитата
2. фаза и ноль вход + земля, только фаза выход
Одна фаза без ноля разве будет работать? Фото вашей клемной колодки с обозначениями можно посмотреть? Или в паспорте схему подключения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxim.K
сообщение 1.6.2021, 12:30
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.6.2021
Пользователь №: 58590



Цитата(Электромонтёр @ 1.6.2021, 11:55) *
Колхоз здесь то что вы ноль приходящий и отходящий делаете одной жилой. А вместо того чтобы пустить 2 кабеля меньшего сечения и которых былобы достаточно вы сечение удваиваете. Те делаете нелогично с точки зрения электромонтажа. Возможно мы не знаем какихто ваших условий но это всё дело ваше.

Одна фаза без ноля разве будет работать? Фото вашей клемной колодки с обозначениями можно посмотреть? Или в паспорте схему подключения?

Пришлось регистрироваться.
Не могу найти фото тыльной стороны своего. Схема подключения там точно такая же
Прикрепленное изображение

И Вот такая же клеммная колодка
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 1.6.2021, 12:59
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Так вот именно что точка разделения двух кабелей и в часности нулевых проводов это всего лишь точка. Только производитель ради экономии поставил не 2 нулевые клеммы для входящего и отходящего ноля а только одну клемму типа пускай с местом разделения покупатель мучается. А вы и рады на этом сэкономить и эту точку удлинить на несколько метров. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 1.6.2021, 17:11
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3146
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156




Цитата(Гость_Максим_* @ 1.6.2021, 11:32) *
Почему вы говорите что это какой-то колхозный стабилизатор, частный случай производителя? Насколько я начитался в просторах интернета, что есть 2 типа стабилизаторов по подключению.
1. фаза и ноль вход + земля, фаза и ноль выход
2. фаза и ноль вход + земля, только фаза выход

Друзья, спор на пустом месте. Есть трёхполюсники, есть четырёх полюсники. И то и другое не колхоз, а просто техническое решение. Трёхполюсник легко превращается в четырёхполюсник добавлением второй нейтрали под один винт, если надо.
Я давал ссылку в #8 на посмотреть схемы стабилизаторов.

Цитата(Гость_Максим_* @ 1.6.2021, 11:32) *
И вроде бы нету разницы какой тип подключения, поскольку напряжение то идет только по фазе, а ноль надо только для питания самого стабилизатора. Или все таки есть разница?

Разница есть. Нейтраль может быть потенциальная, просто для опорного напряжения (измерительная), а может быть полноценно силовая и ток в ней будет соизмеримый с фазным, и понять это можно лишь зная принципиальную схему конкретного стабилизатора. Нет времени рисовать блок схемы, чтоб попроще было понять.

Цитата(Гость_Максим_* @ 1.6.2021, 11:32) *
Может стоит поискать другого производителя? этот что у меня стоит, доволен уже 8 лет.
Не надо.



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxim.K
сообщение 1.6.2021, 18:10
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.6.2021
Пользователь №: 58590



Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.6.2021, 17:11) *
Друзья, спор на пустом месте. Есть трёхполюсники, есть четырёх полюсники. И то и другое не колхоз, а просто техническое решение. Трёхполюсник легко превращается в четырёхполюсник добавлением второй нейтрали под один винт, если надо.
Я давал ссылку в #8 на посмотреть схемы стабилизаторов.


Разница есть. Нейтраль может быть потенциальная, просто для опорного напряжения (измерительная), а может быть полноценно силовая и ток в ней будет соизмеримый с фазным, и понять это можно лишь зная принципиальную схему конкретного стабилизатора. Нет времени рисовать блок схемы, чтоб попроще было понять.

Не надо.

Спасибо вам за ответы.
Вопрос закрыт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.6.2021, 16:43
Сообщение #34





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.5.2021, 14:29) *
Инк, видишь как у гостя со звёздочкой всё просто icon_biggrin.gif , даже в квартиру у него 220 по двум проводам заходит, как и у нас, в основном. icon_biggrin.gif.
И даже жаловаться на такого ни как, гость ведь. Дремучесть свою вёдрами на форумы носит.

умняга трубадур, ты уже сморозил с 5-ю жилами в кабель. Трусы одень и пройди по улице посмотри, а ну да ты же живешь в кишлаке, тебе негде этого увидеть и понять, что ввод 220В выполняют двумя проводами 380В 4проводами.
Каждое ответвление на столбе от PEN провода заземляется в этом столбе по внутренней арматуре или отдельным стальным проводником под столб ну бывают пробросы халтурщиков. В щитке на вводе ты обязан разделить PEN проводник на PE и N к тому же PE точка шитка должна опять же быть заземлена и это проверяется при приемке притом что ещё и проверяют сопротивление заземления.
Ты в каком колхозе живешь трубадур? в укропии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.6.2021, 17:01
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3146
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость @ 2.6.2021, 16:43) *
умняга трубадур, ты уже сморозил с 5-ю жилами в кабель. Трусы одень и пройди по улице посмотри, а ну да ты же живешь в кишлаке, тебе негде этого увидеть и понять, что ввод 220В выполняют двумя проводами 380В 4проводами.
Каждое ответвление на столбе от PEN провода заземляется в этом столбе по внутренней арматуре или отдельным стальным проводником под столб ну бывают пробросы халтурщиков. В щитке на вводе ты обязан разделить PEN проводник на PE и N к тому же PE точка шитка должна опять же быть заземлена и это проверяется при приемке притом что ещё и проверяют сопротивление заземления.
Ты в каком колхозе живешь трубадур? в укропии.

Гость, ты не на экзамене, рассказывать про подключения, и всё равно 2 балла, не сдал. И запятые бы уже научился ставить, а то "казнить нельзя помиловать" получается. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения