![]() Подключение стабилизатора одним кабелем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение стабилизатора одним кабелем |
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Увеличил вводную мощность до 10 кВт, есть стабилизатор который подключен двумя проводами и я его хочу поменять на более мощный, соответственно и провод будет большего сечения. Что бы не бить ещё одной дырки, можно ли подключить его одним медным кабелем 4*10 (фаза вход, ноль, фаза выход, земля), что бы фаза вход и фаза выход до щитка был в одной общей изоляции?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Провод это один только провод. Кабель это несколько проводов под одной изоляцией. Что такое бить дырку? В корпусе преобразователя? Или штрабить? Ноль в самом стабилизаторе часто обьединён и вы изза этого не хотите пускать ещё одну нулевую жилу? Для чего вам стаб? Почему не хватает той мощности что вам выделили?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Прямого запрета нет. Но как Вы потом с цветовой маркировкой проводников разбираться будете?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Только, наверное, не 4х10, а 5х10: 2 фазы, 2 нейтрали и земля.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Shura_with_KINEF, в каких случаях нужна вторая нейтраль?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Приходящие фаза и нейтраль, уходящие фаза и нейтраль, ну и защитный проводник.
И самое главное, чтобы эти нейтрали не были соединены в щите на одной шинке. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
И самое главное, чтобы эти нейтрали не были соединены в щите на одной шинке. Для чего так делать? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Во-первых, мы не знаем какой стабилизатор стоит сейчас и какой будет стоять завтра. А не все стабилизаторы трёхполюсники даже не 50/50, не у всех трёхполюсников общим является нейтраль, есть и с общей фазой.
Во-вторых, в приходящих и уходящих парах фаза-нейтраль разные напряжения и токи, появится сдвиг фазы, следовательно,в частном случае с проходной (общей) нейтралью, такой кабель (L-in, L-out, N, PE) станет мощным источником ЭМ излучения (шума, помех). Полистатайте. А есть схемы, где между нейтралями входа и выхода стоит предохранитель Что произойдёт в случае объединения? Х.з. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 31.5.2021, 11:35 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Спасибо.
Как всё сложно. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Увеличил вводную мощность до 10 кВт, есть стабилизатор который подключен двумя проводами и я его хочу поменять на более мощный, соответственно и провод будет большего сечения. Что бы не бить ещё одной дырки, можно ли подключить его одним медным кабелем 4*10 (фаза вход, ноль, фаза выход, земля), что бы фаза вход и фаза выход до щитка был в одной общей изоляции? Вопервых нах тебе 10мм2 подключать стаб, хватит за глаза и 6мм2 Второе я еще не видел чтобы где-то заводили в дома и квартиры трехпроводку на 220В в том числе и СИПом на ответвлении и вводе, так как У нас в основном система TN-С и четвертый провод считается не ноль без палочки а PEN проводник. А вот как ты его и где разделишь на N и PE это уже другой вопрос. Как Правильно подключить вопрос исчерпывающий, вызови специалистов и попробуй им втюхать свои знания которые вынесешь отсюда полными ведрами. Интернет валится от всяких однотипных схем как подключать стабилизаторы напряжения, к тому же и в паспорте к твоему стабу эта схема также приложена. Овет на твой вопрос - одним 4х10 кабелем можно. Нулевая "N" шина провод общий, фазы разделены + " PE" земля четвертый и засунь это всё в одну дырку. В щитке сделаешь разделения PEN на PE и N |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3168 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Спасибо. Как всё сложно. Инк, видишь как у гостя со звёздочкой всё просто ![]() ![]() И даже жаловаться на такого ни как, гость ведь. Дремучесть свою вёдрами на форумы носит. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Вопервых нах тебе 10мм2 подключать стаб, хватит за глаза и 6мм2 Второе я еще не видел чтобы где-то заводили в дома и квартиры трехпроводку на 220В в том числе и СИПом на ответвлении и вводе, так как У нас в основном система TN-С и четвертый провод считается не ноль без палочки а PEN проводник. А вот как ты его и где разделишь на N и PE это уже другой вопрос. Как Правильно подключить вопрос исчерпывающий, вызови специалистов и попробуй им втюхать свои знания которые вынесешь отсюда полными ведрами. Интернет валится от всяких однотипных схем как подключать стабилизаторы напряжения, к тому же и в паспорте к твоему стабу эта схема также приложена. Овет на твой вопрос - одним 4х10 кабелем можно. Нулевая "N" шина провод общий, фазы разделены + " PE" земля четвертый и засунь это всё в одну дырку. В щитке сделаешь разделения PEN на PE и N 1. 10 мм2 взял с запасом, что бы исключить любое нагревание провода. Да и производители часто на сечении экономят, а 6 мм2 это в притык. 2. Ввод 2 провода - фаза и ноль. Землю выкопал на участке, то есть у меня получается система ТТ. И да я понимаю что 4-х проводный кабель это для 3-х фазной сети (3 фазы и N). Но вопрос был можно ли 4-й использовать использовать в обратном направлении. И вы дали ответ, спасибо. В схеме есть, но все что я нашел говорится что вести надо 2 провода, но мне это очень не удобно и хотелось бы избежать. |
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Провод это один только провод. Кабель это несколько проводов под одной изоляцией. Что такое бить дырку? В корпусе преобразователя? Или штрабить? Ноль в самом стабилизаторе часто обьединён и вы изза этого не хотите пускать ещё одну нулевую жилу? Для чего вам стаб? Почему не хватает той мощности что вам выделили? Не правильно выразился, д кабель. "Бить дырку" я подразумевал сделать отверстие из внутри дона на улицу. На стаб приходит фаза, ноль и земля. Выходит только фаза. Сделанного отверстия до ремонта не хватит для 2-х проводов толще 4 мм2. Стаб, нужен не от хорошей жизни. Напряжение зимой вечером 170-180, иногда до 150 доходит. Летом стабильнее, но все равно бывают просадки. Было выделено 3 кВта в далеком 80-м году. Теперь запросы выросли (2 бойлера, 2 стиралки, чайник) и их уже не хватает. Плюс купили электричку, которая может брать от 7 до 32А в зависимости от настройки и необходимой скорости зарядки, на ночь хватит и 16А, а если надо быстро за 3 часа, то надо 32А. Наперед отвечу про проводку на такую мощность... Общая мощность 10 кВт, но в щитке будет идти через отдельные автоматы 16А |
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Во-первых, мы не знаем какой стабилизатор стоит сейчас и какой будет стоять завтра. А не все стабилизаторы трёхполюсники даже не 50/50, не у всех трёхполюсников общим является нейтраль, есть и с общей фазой. Во-вторых, в приходящих и уходящих парах фаза-нейтраль разные напряжения и токи, появится сдвиг фазы, следовательно,в частном случае с проходной (общей) нейтралью, такой кабель (L-in, L-out, N, PE) станет мощным источником ЭМ излучения (шума, помех). А есть схемы, где между нейтралями входа и выхода стоит предохранитель Что произойдёт в случае объединения? Х.з. На стабилизаторе который стоял и который будет стоять 3 клеммы (фаза вход, N, Фаза выход) и на корпус земля. Если когда либо поменяется на стабилизатор где фаза-ноль вход и фаза-ноль выход тогда буду думать. На данный момент не хочется пробивать еще одно отверстие на улицу через стену, где уже выполнен ремонт как снаружи так и внутри. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Мало что прояснилось. Что такое электричка? Какой стаб вы купили или собираетесь? Вы в курсе что например чайнику стабилизатор не нужен? С кабелями что? Берите сечение какое хотите это всё ваши хотелки но на стаб должны приходить два провода фаза и ноль и уходить также два провода. Заземление это дело ваше но если уж его делать то прокладывать сечением не меньше 4.
Рисуйте ваш план местности и что вас интересует. Только очень уж долго отвечаете. Все уже разошлись давно. Один только гость вон как расходился. )) |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Стаб, нужен не от хорошей жизни. Напряжение зимой вечером 170-180, иногда до 150 доходит. Плюс купили электричку, которая может брать от 7 до 32А в зависимости от настройки и необходимой скорости зарядки, Когда начнете заряжать свой электромобиль от такой сети (да ещё через стаб.), думаю, соседи возрадуются... Да и домашней бытовой технике будет весело. Начните решать вопрос с поставщиком электроэнергии. Это вполне реально при правильном подходе. Тогда не нужен будет ни стаб, и дырка от него... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Электричка это бричка? Ну и сленг.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Увеличил вводную мощность до 10 кВт,.... Стаб, нужен не от хорошей жизни. Напряжение зимой вечером 170-180, иногда до 150 доходит. Как вам разрешили увеличить мощность, если сети и так не справляются с нагрузкой? Если все поставят стабилизаторы, то в скором времени в ктп отработает защита по перегрузке и будете сидеть без света Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.5.2021, 16:34 |
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Как вам разрешили увеличить мощность, если сети и так не справляются с нагрузкой? Если все поставят стабилизаторы, то в скором времени в ктп отработает защита по перегрузке и будете сидеть без света Я как потребитель в это не вникал. Рано или поздно они его поменяют/модифицируют. Количество потребителей растет, требуемая мощность тоже. Рано или поздно они обязаны будут модифицировать или заменить ктп. В конце концов я плачу деньги за подключение каждого кВта |
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |