Здравствуйте! Подскажите "чайничку", не могу разобраться с Узо, все по разному советуют. icon_biggrin.gif Вопрос в следующем, есть щиток, стоят автоматы без УЗО:
10А свет ванная
16А розетки прихожая+комната
10А свет комната
10А свет прихожая
16А стиралка+водонагреватель
Нужно добавить УЗО, но как правильнее будет разделить на группы!? Советуют два варианта, мол выбирай, как можно выбирать если в электрике маленько чайник icon_biggrin.gif
1 вариант:
УЗО 32/30mA свет прихожая+розетки( прихожая+комната) +свет комната
УЗО 32/30mA свет ванная+розетки (стиралка +водонагреватель)
2 вариант :
УЗО 32/30mA для всех розеток
УЗО 32/30mA для света.
Подскажите, какой правильнее выбрать, первый или второй вариант, а может и совсем эти два варианта не правильные и будет третий)))!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.5.2021, 8:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Поставьте вместо автомата на стиралку и водонагрев дифавтомат и всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нурабад
сообщение 20.5.2021, 8:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.5.2021
Пользователь №: 58554



Цитата(Sap @ 20.5.2021, 7:55) *
Здравствуйте!

УЗО без автомата не используются. Есть комбинированные автоматы со встроенным узо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prussia39
сообщение 20.5.2021, 9:16
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 20.11.2020
Из: Калининград
Пользователь №: 57897



Есть комбинированные автоматы со встроенным узо - а как они называются icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


--------------------
Фаза есть , ума не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 20.5.2021, 10:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Sap @ 20.5.2021, 5:55) *
Подскажите, какой правильнее выбрать

"Правильного" не будет, только несколько мнений.
Мне нравится второй вариант своей логичностью.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 20.5.2021, 10:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3173
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Как называется См. сообщение #2.

А вообще, для безопасных помещений дифзащита вообще не нужна. Для влажных, с проводящими стенами и полами, другое дело.

И 30 мА на квартирные группы много, надо ставить 10 мА.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_спутник_*_*
сообщение 20.5.2021, 10:23
Сообщение #7





Гости






Цитата(Sap @ 20.5.2021, 5:55) *
Здравствуйте! Подскажите "чайничку", не могу разобраться с Узо, все по разному советуют. icon_biggrin.gif Вопрос в следующем, есть щиток, стоят автоматы без УЗО:
10А свет ванная
16А розетки прихожая+комната
10А свет комната
10А свет прихожая
16А стиралка+водонагреватель
Нужно добавить УЗО, но как правильнее будет разделить на группы!? Советуют два варианта, мол выбирай, как можно выбирать если в электрике маленько чайник icon_biggrin.gif
1 вариант:
УЗО 32/30mA свет прихожая+розетки( прихожая+комната) +свет комната
УЗО 32/30mA свет ванная+розетки (стиралка +водонагреватель)
2 вариант :
УЗО 32/30mA для всех розеток
УЗО 32/30mA для света.
Подскажите, какой правильнее выбрать, первый или второй вариант, а может и совсем эти два варианта не правильные и будет третий)))!?

а я на свет, с таким разделением как у вас, больше 4А автоматы не ставлю а то 2А для ванной комнаты и где могу - поменять их всегда можно если нужно.
И вообще в сырое помещение нужно УЗО на всё и на свет и на стиральну машинку и на нагреватель ставить УЗО не более 10мА - и Вот тебе для справки: УЗО на 10мА на рабочий ток больше 16А ты не найдешь. Есть там правда левое УЗО не помню какого то дешевого производителя 25А 10мА рискни поставить
И вообще , почему бы тебе не ставить везде УЗО на 10мА это ведь твоя хата и твоя безопасность или ты думаешь выбивать будет? - ну тогда грошь цена твоей проводки и всего твоего хозяйства.
У меня десятилетие стоят везде УЗО на 10мА и не жужжу при том что два раза затапливали правда в комнате не очень сильно но стены вокруг коробок мокрые были , а в ванной аж потоп был и всеё прохляло. правильно и ответственно нужно проводку делать провода зачищать, в коробке в розетке и выключателях окуратно укладывать и изолировать скрутки. Я пользуюсь только Wago клеммы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_спутник_*_*
сообщение 20.5.2021, 10:33
Сообщение #8





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 10:10) *
Как называется См. сообщение #2.

А вообще, для безопасных помещений дифзащита вообще не нужна. Для влажных, с проводящими стенами и полами, другое дело.

И 30 мА на квартирные группы много, надо ставить 10 мА.

может и так но, на алахха надейся а осла привязывай, и почему такое мнение? денег жалко один раз затратить а потом жалеть если что. Дети старики с шатким здоровьем, малого чего, холодильник щипать начал или ещё что не так И вообще у вас , что есть стандарт какое в идеале должно быть жилье и среда обитания у всех людей, чтобы так категорически заявлять , что УЗО не нужно вообще.
Да американцев в ж нужно цокать за то что они придумали все это. А ну да , лучше вернуться в Сталинские времена и стирать в деревянном корыте при свечке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 20.5.2021, 10:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Согласен, хотя автоматы 2-4А намного дороже, зато надёжнее защита.
Лучше сэкономить на УЗО или ДА для освещения сухих помещений (да и розеток в помещениях с деревянными полами). Даже если там кто то и затопит для хозяина опасности не вижу. Соответственно и Правилами не обязывается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.5.2021, 10:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Автор вроде не спрашивал здесь про философию собственного спасения. К чему тогда все эти монологи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 20.5.2021, 10:58
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3173
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



На
Цитата(Гость_спутник_* @ 20.5.2021, 10:33) *
малого чего, холодильник щипать начал
Дифзащита на 10 мА не сработает, а вот оставить без запасов и провонять квартиру может. Холодильник, группы безопасности, контроля доступа и охраны, питание компьютеров и АРМ не требуется оснащать дифзащитой в виду снижения надёжности.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.5.2021, 13:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18008
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_спутник_* @ 20.5.2021, 10:33) *
Да американцев в ж нужно цокать за то что они придумали все это.
.. лучше вернуться в Сталинские времена и стирать в деревянном корыте при свечке.
Американцев нужно непременно, хотя запатентовали УЗО немцы (RWE).
В чудесные Сталинские времена как раз СМ использовались законно без УЗО, и даже без заземления.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 10:58) *
Холодильник,.. не требуется оснащать дифзащитой в виду снижения надёжности.
Частный-то холодильник ?
Представил себе весы. На одной стороне жизнь человечья, на другой каралька "краковской".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.5.2021, 13:12
Сообщение #13





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 10:58) *
На Дифзащита на 10 мА не сработает, а вот оставить без запасов и провонять квартиру может. Холодильник, группы безопасности, контроля доступа и охраны, питание компьютеров и АРМ не требуется оснащать дифзащитой в виду снижения надёжности.

да что вы не сработает, ну пусть вас шандарахнет разок другой тогда вы не так запьете - нашли о чем заботится о продуктах ну-ну
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sap
сообщение 20.5.2021, 13:54
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.5.2021
Пользователь №: 58552





И 30 мА на квартирные группы много, надо ставить 10 мА.
[/quote]

На кухне у меня стоят УЗО 30 mA, их нужно что ли заменить!?


Цитата(Инк @ 20.5.2021, 10:04) *
"Правильного" не будет, только несколько мнений.
Мне нравится второй вариант своей логичностью.


Подскажите пожалуйста, а по мощности УЗО правильно подобрано?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.5.2021, 17:36
Сообщение #15





Гости






Цитата(Sap @ 20.5.2021, 13:54) *
И 30 мА на квартирные группы много, надо ставить 10 мА.


На кухне у меня стоят УЗО 30 mA, их нужно что ли заменить!?




Подскажите пожалуйста, а по мощности УЗО правильно подобрано?!

зачем же теперь менять УЗО живите так
- вот блин, ещё один непонимающий
ЕЩЁ РАЗ ДЛЯ ВСЕХ - УЗО ставят на кухне в квартире не для защиты лампочек чайников с холодильниками А для защиты человеческой жизни. Что не понятно??? - значит в ванной сырой комнате вы хотите чтобы вас ток не поимел и ставите 10мА, а в остальном другом помещении вы игнорируете то что 30мА это много для человека и УЗО сработает гарантировано только набрав эти 30мА , а если не наберет будите вы корячится цука как вша под дихлофосом .
Далеко не буду ходить за примером : работал на даче с удлинителем 20 м. погода стояла пожароопасная уже не первую неделю земля как порох сухая, защита была УЗО 30мА . Удлинитель чтото стал барахлить как у хорошего хозяина, лобзик то включится то отключится. Решил посмотреть, инструмент был рядом а идти выдергивать вилку из розетки не захотел , далеко, да и вообще электрик я или нет. Раскрутил и раскрыл колодку розеточную , смотрю провод раскрутился и ели весит. Ну как бы я не хотел аккуратно действовать всё равно зацепил этот провод , к тому же индикатора не было проверить фаза это или нет , а была просто обычная отвертка потому как занимался плотницкой работой, так вот меня как дернуло что язык чуть не выпал. Я блин бегом к щитку чё за х смотреть УЗО, а оно хотьбы х. Я его передернул прибегаю обратно к удлинителю и уже умышленно бью пальцем по этому же проводу - меня опять как уеб...т.
Немного вернусь назад, у меня уже был инцидент с этим УЗО. Стоит под навесом там же на даче холодильник , Стоит на поддоне деревянном, а пол обычный грунт с щебнем . Пришли дети как то раз и говорят хотели полезть в холодильник а он током бьется пришлось его временно отключить чтобы в него можно было попасть. Я тогда ещё удивился и уже тогда понимал что с УЗО чтоли что-то не так. Пришел на дачу взялся по хозяйски за ручку холодильника - обосался конечно но УЗО сработало. Нашел причину почему холодильник кусал поправил перетертый провод и всё.
Теперь что я делаю с удлинителем: Беру гвоздь не знаю сантиметров около 18 чтоли был у меня под рукой такой наматываю на него провод и начинаю касаться этой фазы после чего пробую лобзик он работает. Ага тогда я его воткнул в землю опять ноль результат, тогда я его начал одной рукой забивать а другой держу включенный лобзик. Так вот народ заху....л я этот гвоздь весь в землю и еще так сантиметров 10 молотком его вбил в глубь - Вот только тогда у меня сработало УЗО.
Ну что, теперь выход один или проверить УЗО или покупать новое.
Снял это УЗО и дома набрав нужное резистивное сопротивление с переменным на 10 кОм, чтобы добиться результата в 30мА я проверил работоспособность этого УЗО . Мой мультиметр который может измерять и переменный и постоянный ток до 20А показал 32 мА на срабатывание УЗО.

Так что кто дочитал - делайте сами вывод А нужно ли вам писать в штаны с УЗО на 30мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 20.5.2021, 18:10
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Выше написал не электрик))) Так думаю.
Индикатора нет!
ВсЁ тяп-ляп сделал. СЕБЕ сделал тяп-ляп...
Где-то чему-то учился...
Про ПУЭ, ПТБЭЭ и прочее - не ведает.
Зато да, дает советы(((
Видимо, академик ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.5.2021, 18:33
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Неелектрик бы столько не сочинил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.5.2021, 19:21
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость)
А нужно ли вам писать в штаны с УЗО....
В штаны писать не пришлось бы и Вам, если бы подключение обрудования (холодильника) и инструментов были бы правильными и соблюдая ПЛБ не лезли бы в разобранную розетку под напряжением.
УЗО - дополнительная мера и только в исключительных ситуациях может оказаться основной.
Полагаться на УЗО нельзя, тем более с сомнительным исполнением производителем.
Цитата
Мой мультиметр который может измерять и переменный и постоянный ток до 20А показал 32 мА на срабатывание УЗО.
А что так скромно?
Ещё бы на 100-амперном пределе требовали точность.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.5.2021, 20:29
Сообщение #19





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 20.5.2021, 18:33) *
Неелектрик бы столько не сочинил.

не сочинял я, но всё равно спасибо за поддержку если я правильно понял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.5.2021, 20:32
Сообщение #20





Гости






Цитата(Из России @ 20.5.2021, 18:10) *
Выше написал не электрик))) Так думаю.
Индикатора нет!
ВсЁ тяп-ляп сделал. СЕБЕ сделал тяп-ляп...
Где-то чему-то учился...
Про ПУЭ, ПТБЭЭ и прочее - не ведает.
Зато да, дает советы(((
Видимо, академик ...

на наших Российских кораблях крысы не водятся, а от тебя воняет примазанный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:30
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены