Может ли плохая проводка быть причиной выхода из строя стабилизатора?

Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 20.5.2021, 17:12
Сообщение #21





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 12:52) *
Илья, пожалуйста марку и модель насоса и стабилизатора в студию.

Завтра вечером смогу сказать. Это на даче скважина с насосом.

Стабилизатор СНИ 1-1,5 кВА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 20.5.2021, 19:06
Сообщение #22





Гости






Может он и не сгорел? Включаю его в сеть. Рубильник загорается. Но если включить лапу в розетку стабилизатора то она не работает. Может он отключился как автомат? Или предохранитель там сгорел?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 20.5.2021, 19:07
Сообщение #23





Гости






Цитата(Илья Яковенко @ 20.5.2021, 19:06) *
включить лапу

включить лампу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.5.2021, 19:38
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Илья Яковенко_*)
Стабилизатор СНИ 1-1,5 кВА....Может он и не сгорел?....Может он отключился как автомат? Или предохранитель там сгорел?
ЭМ стабилизатор.
Он у Вас отработал по защите вероятнее всего,т.к. мал по мощности по отношению к мощности насоса.У Вас насос 1,2 кВт и стабилизатор почти столько же (в кВт, а не кВА).
Кроме автомата, внутри по входу должен быть предохранитель (возможно он даже снаружи в виде "кпопки" или ""вставки").
Но в любом случае Вам придётся менять стабилизатор на более мощный с заменой проводки болшего сечения....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 20.5.2021, 19:40
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2328
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Илья Яковенко @ 20.5.2021, 19:06) *
Может он и не сгорел?

А с чего вы решили что он сгорел ?
У этого стаба куча защит:
Наличие четырех видов защит: от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания), от повышенного и пониженного выходного напряжения, от перегрева обмотки автотрансформатора.
Проверьте предохранители (должны быть в комплекте).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.5.2021, 19:55
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Вся эта куча защит там скорее всего только для рекламы а самого обычного предохранителя на плате то иногда еле найдёшь не то что в виде обычной вставки как раньше. Но вскрыть корпус и всё внимательно осмотреть конечно никогда не поздно. Но подобные вещи сколько ни сталкивался заточены очень на непродолжительный период работы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_
сообщение 20.5.2021, 20:10
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11739



Цитата(eugevict @ 20.5.2021, 23:40) *
... У этого стаба куча защит:
Наличие четырех видов защит: от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания) - предохранитель, от повышенного и пониженного выходного напряжения - есть, от перегрева обмотки автотрансформатора - нет. ...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 27.5.2021, 8:19
Сообщение #28





Гости






Нашел наконец то параметры насоса:
Насос шнековый скважинный
Напряжение 220В/50Гц
Мощность 720Вт
Напор 30-60 м
Максимальная глубина погружения 15м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.5.2021, 11:03
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Илья Яковенко_*)
Нашел наконец то параметры насоса....Мощность 720Вт:
А откуда изначально было 1,2 кВт?
Тогда уж давайте параметры сетевого напряжения Вашей сети, ведь стабилизатор зачем-то устанавливали?
Какое бывает минимальное напряжени сети?

Сообщение отредактировал Rezo - 27.5.2021, 11:05


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 27.5.2021, 13:07
Сообщение #30





Гости






Цитата(Rezo @ 27.5.2021, 11:03) *
А откуда изначально было 1,2 кВт?

Ошибка получилась. Не 1,2 кВт а 720 Вт. Погружен на 45 метров насос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 27.5.2021, 13:08
Сообщение #31





Гости






Напряжение померю как буду там.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.5.2021, 13:09
Сообщение #32





Гости






Цитата(Илья Яковенко @ 27.5.2021, 13:07) *
Ошибка получилась. Не 1,2 кВт а 720 Вт. Погружен на 45 метров насос.

Советов много. А у меня вопрос: чем вызвана необходимость установки стабилизатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.5.2021, 13:21
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23042
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не только у Вас - пост 29


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 27.5.2021, 14:03
Сообщение #34





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 27.5.2021, 13:09) *
Советов много. А у меня вопрос: чем вызвана необходимость установки стабилизатора?

Сгорел до того насос. Причиной определили (не знаю как) скачки напряжения в сети. Дом за городом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.5.2021, 16:20
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3138
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Насос погружён на 45 м, по характеристикам можно на 15 м. Напор напором, но глубина погружения влияет на давление на корпус и уплотнения. Всё-таки 1,5 атм и 4,5 атм, превышение в 3 раза. Или 45 м это глубина скважины, а вода в ней примерно на той же глубине?
Тогда замечание выше отменяется.
Не получил ответа на вопрос о расстоянии от стабилизатора до насоса.
Понял, что насос на глубине 45 м, если добавить ещё 5 м по поверхности, то получится 100 м жилы 1,5 кв.мм, это сопротивление 1,35 Ом гибкого кабеля с нелужёными жилами 5-го класса. При нагрузке 720 Вт и cosф 0,75 сопротивление 50 Ом, ток с учётом потерь в кабеле 4,3 А. Получается падение напряжения на кабеле 5,8 В. Т.е. насос от стабилизатора на 220 В будет работать на напряжении 213,2 В, в принципе 3%, не страшно.
А какой длины кабель от стабилизатора до скважины на самом деле?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.5.2021, 17:06
Сообщение #36





Гости






Цитата(Илья Яковенко @ 27.5.2021, 14:03) *
Сгорел до того насос. Причиной определили (не знаю как) скачки напряжения в сети. ...

Вот это и вызывает сомнение. Почему сгорел только насос? Наверняка в этот момент что-то было ещё подключено в Вашей домашней сети, возможно, даже, более чувствительное к скачкам напряжения оборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.5.2021, 17:12
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Полагаю 45м - глубина скважины. От поверхности воды должно быть 15, но это больше о теоретических возможностях, т.к. ниже 9м опускать нет смысла.
Думаю у автора стаб в отработке по защите.
Там всё просто..... Стаб ЭМ, который имеет очень большую инерционность.
Мало того, что в момент пуска токи раза в 3 выросли, если уже само по себе способно привести в действие защиту, то в случае пониженного или повышенного напряжения этот ток будет ещё больше - чему удивляться?
Хотя автор ерундой занимается, задав вопрос, не подготовив все данные.
Обычно люди сначала пробуют без стабилизатора пустить агрегат и если запускается, то задают вопрос о возможности выхода из строя стадилизатора.
А в данном случае вроде что-то говориться, но определённы данных и ответов оособо-то и нет.
Цитата(Гость_Илья Яковенко_*)
Напряжение померю как буду там.
О том и говорю! И кроме напряжения, нужно измерить его отклонения, если таковое имеется.
Цитата(Гость_Илья Яковенко_*)
Причиной определили (не знаю как) скачки напряжения в сети.
Скачки - понятие относительное.
Вообще-то Вы в курсе всех этих дел должны быть, как хозяин объекта, который всегда спрашивает аргументы перед тем, как принять решение на расходы.
В Вашем случае это как-то не просматривается, поэтому одни рассуждения в теме.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 1.6.2021, 12:01
Сообщение #38





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 27.5.2021, 17:06) *
Наверняка в этот момент что-то было ещё подключено в Вашей домашней сети

В этот момент по словам отца работали электрической бетономешалкой строители.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 1.6.2021, 12:16
Сообщение #39





Гости






Замерял на выходных мультиметром напряжение в сети. 224В.
Стабилизатор оказался рабочим. Сгорел предохранитель (спасибо форумчанам за подсказку). Поменял на запасной и стабилизатор заработал. Включил через стабилизатор насос, он сразу начал качать. В квартиле потускнела лампочка. По словам родителей так всегда случается когда накачивается насосом вода. На самом стабилизаторе во время накачки воды показало что напряжения входящее не дернулось и стрелка осталась стоять на 220, ток показало где-то 4 ампера. Мне надо еще напряжение выходящее замерять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 1.6.2021, 12:20
Сообщение #40





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.5.2021, 16:20) *
45 м это глубина скважины, а вода в ней примерно на той же глубине?


Глубина скважины 100 метров. Погружен насос на 45 метров.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.5.2021, 16:20) *
А какой длины кабель от стабилизатора до скважины на самом деле?


Где-то метров 10-15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения