![]() Мощность проточного нагревателя на 4 мм2? , Помогите определиться с выбором мощности нагревателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мощность проточного нагревателя на 4 мм2? , Помогите определиться с выбором мощности нагревателя |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Логично, что уже только поэтому не может быть допущен ток, равный моножильному проводнтку такого же сечения - не так ли? А что будет, если, допустим оборвётся проволок на 10% сечения? Скоропостижно отгорит в этом месте при протекании номинального тока? Я думаю что это приведёт лишь к незначительному (на пару градусов) нагреву участка провода длиной пару сантиметров. В этом месте быстрее деградирует (задубеет) изоляция, не за 30 лет, а за 20. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Инк) А что будет, если, допустим оборвётся проволок на 10% сечения? Скоропостижно отгорит в этом месте при протекании номинального тока? Видите ли коллега..... На всей длине линии, жилки могут быть оборваны не только в одном месте - они же тоненькие, всегда обрываются и нормативки допускают в технологическом процессе производства пропуск жилок (и даже не одной) в любом месте (на кол-во раз ограничений нет). Поэтому более разумно говорить о линии в целом. Так вот!.... Нормативки регламентируют не сечение, а сопротивление Ом/км, которое у многопроволочного проводника ПВС (жилы 5 класса) выше в среднем на 0,5 Ом., по сравнению с моножилой ВВГ (жила 1 класса),ПВ1-ПВ3 (жилы2 и 3 класса). Уже только это указывает на то, что не может быть одинаковой токовой пропускной способности моножилы и многопроволочной жилы. А если сделаете дополнительный запрос эксплуатационных характеристик кабелей выполненных многопроволочной жилой, то узнаете, что производитель допускает в процессе срока эксплуатации, увеличение погонного сопротивления аж чуть ли не до 20% - это как раз в том же русле, что и говорил наш коллега: Цитата(Shura_with_KINEF) Главный минус ПВС....это сокращение активного сечения с течением времени из-за коррозии. Если на моножиле за определённый срок в несколько лет появится слой окислов в несколько микрон и это не вызовет сколь заметного уменьшения сечения, то у ПВС на каждой жилке провода 5-го, а то и 6-класса такой же слой окислов сократит активное сечение может даже в разы, что при таких предполагаемых нагрузках будет просто фатально. Поэтому ошибаетесь, когда говорите, что эти "наноэффекты" не имеют практического значения.Имеют, поэтому в случае применения в стационаре ПВС, будет ошибочно исходить из защиты под ВВГ. Собственно всё! Я своё мнение высказал и попытался обосновать, а дальнейшие "лекции" не имеют смысла..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 1.5.2021, 22:24 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А не знаешь, то и нечего тупо языком язвительно чесать! Если знаешь, назови документ, обязывающий учитывать "допускаемые обрывы и пропуски проводничков" в номинальном сечении. И вопросы отпадут.А пока не назвал - любопытно. Так вот!.... Нормативки регламентируют не сечение, а сопротивление Ом/км, которое у многопроволочного проводника ПВС (жилы 5 класса) выше в среднем на 0,5 Ом., по сравнению с моножилой ВВГ (жила 1 класса),ПВ1-ПВ3 (жилы2 и 3 класса). Не указывает. Разница в сопротивлении с лихвой компенсируется разницей в диаметре жил. Поверхность многопроволочных проводников больше, охлаждение лучше. У ВВГ между жилами воздух, который проводит тепло хуже ПВХ.Уже только это указывает на то, что не может быть одинаковой токовой пропускной способности моножилы и многопроволочной жилы. К сведению: У признанных стационарными проводов ПВ-4 и ПуГВ сечением 2,5 мм2, как и у ПВС, жилы 5 класса. А уж "разов" точно не предвидится, господа.. Только "нано". Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2021, 0:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) И вопросы отпадут. А они были? Ваши вопросы исключительно с целью язвительности, а не истины ради. Цитата(Олега) назови документ, обязывающий учитывать "допускаемые обрывы и пропуски проводничков" в номинальном сечении. Вот-вот!.... И опять подменил основной смысл мной сказанному.Я разве говорил об обязывании учитывать пропуски? Я говорил о тех.процессе при производствве, где допустимы обрывы и пропуски - разницу видим? Цитата(Олега) А пока не назвал - любопытно. Ради Вашего любопытства я не намерен "лопатить" интернетет для доказательства того, что точно знаю из прочтённого когда-то в нормативках.Да и вообще - Ваше любопытство мне "до лампочки", т.к. относительно Вашей персоны для себя выводы сделал. Но не исключаю, попутно при случае и наличии времени, глянуть в архивах (сегодня праздник и день-бездельник), тем более это в контексте развётрутого разговора в части применения ПВС. Цитата(Олега) А уж "разов" точно не предвидится, господа.. Думаю разы было сказано образно для "подчёркивания" изменения параметра со временем.Мне известно до 20%. Сообщение отредактировал Rezo - 2.5.2021, 0:16 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я разве говорил об обязывании учитывать пропуски? А с какой целью говорил ? Просто поговорить ?Я говорил о тех.процессе при производствве, где допустимы обрывы и пропуски - разницу видим? .. точно знаю из прочтённого когда-то в нормативках. Уважаю вашу работу с нормами. Но верить на слово не стану. Вы только что в #38 привели табл.9а из ГОСТ 7399-97 совершенно неуместную. Потому извините, но.. лучше убедиться самому... относительно Вашей персоны для себя выводы сделал. Да, я помню.. И даже обещал не отвечать никогда и ни разу.. ))
Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2021, 0:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) обещал не отвечать никогда и ни разу А зачем тогда мне вопросы задаёшь?Цитата(Олега) ....верить на слово не стану...... Потому извините, но.. лучше убедиться самому. Убеждайся - при реальном желании найдёшь!.....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А зачем тогда мне вопросы задаёшь? А мне можно - я же ничего не обещал, как ты.Убеждайся - при реальном желании найдёшь!..... Нет никакой возможности убедиться, что необходим учет количества возможно оборванных проволочек при определении длительно допустимого тока выбираемого кабеля. Этого ни кто не делает, почему-то. Как ни кто не проверяет и стабильность сечения моножилы в бухте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Нормативки регламентируют не сечение, а сопротивление Ом/км, которое у многопроволочного проводника ПВС (жилы 5 класса) выше в среднем на 0,5 Ом., по сравнению с моножилой ВВГ (жила 1 класса),ПВ1-ПВ3 (жилы2 и 3 класса). Уже только это указывает на то, что не может быть одинаковой токовой пропускной способности моножилы и многопроволочной жилы. По-моему это "средняя температура по больнице". А если сделаете дополнительный запрос эксплуатационных характеристик кабелей выполненных многопроволочной жилой, то узнаете, что производитель допускает в процессе срока эксплуатации, увеличение погонного сопротивления аж чуть ли не до 20% - это как раз в том же русле, что и говорил наш коллега "Проверять это, я, конечно, не буду" (С) Выше уже был хороший пример, как разы превращаются в проценты. Я своё мнение высказал и попытался обосновать Принял, если попадётся инфа подтверждающая ваши слова, пересмотрю своё мнение. А пока - те же яйца, только в термоусадке ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Инк) По-моему это "средняя температура по больнице". Посмотрите таблицы ГОСТ на требования производства кабельной продукции, тогда и увидите, что это в разных классах (собственно выше писал об этом) и ВВГ нормируют в среднем 7,5 Ом, и ПВС 8 Ом/км - и никакой "средней температуры по больнице".Это нормативное требование! Но лично к Вам, естьь одно "но"! - Украина в международном советом по стандартизации (ISC), почти никакие ГОСТы не подписывала , за исключением сугубо отдельных в изменённой редакции. Цитата(Инк) ....пока - те же яйца, только в термоусадке Как видим, что не те же яйца, ну..... если только ПАСХАЛЬНЫЕ!.... ![]() Цитата(Инк) Выше уже был хороший пример, как разы превращаются в проценты. Не перенимайте некрасивые манеры, тем более, что сами способны рассуждать.....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПВС срок службы - 6 лет, ВВГ - 30 лет. ПВС не имеют индекс нг-LS, поэтому по пожарным нормам не проходит для многих стационарных прокладок.
По токам, кабель необходимо брать 3-х жильный и с прокладкой в трубе (кабель-канале), что подразумевает худший температурный режим, поэтому для 8 кВт 4 кв. мм никак не проходит, что по нагреву, что по потерям напряжения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. Украина в международном советом по стандартизации (ISC), почти никакие ГОСТы не подписывала , за исключением сугубо отдельных в изменённой редакции. ГОСТ 7399-97ПВС срок службы - 6 лет, ВВГ - 30 лет. Это срок службы в условиях предназначения (для ПВС - с движением). В неподвижности износа жил и изоляции нет.ПВС не имеют индекс нг-LS
|
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Это срок службы в условиях предназначения (для ПВС - с движением). В неподвижности износа жил и изоляции нет. Эти сроки для стационарной прокладки ПВС хотя бы с одним поворотом. Да и желательно было бы показать в каталоге производителей, без рекламных буклетов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) и понимать, что Rezo продолжает муссировать величину сопротивления, вместо длительно допустимого тока И понимать, что "Олега" просто не в курсе того, что кабельная продукция изготавливается не по сечению, а как раз и именно по величине сопротивления.Сечение - это уже как производная! Цитата Термины и определения: - номинальное сечение: значение идентифицирующее определённый размер жилы, но не подлежащей проверке непосредственным измерением! Цитата(Олега) ГОСТ 7399-97 Не то берёте за основу - это ГОСТ на ТУ!Если не знаете, то напомню, что кабельная продукция изготавливается по ГОСТ и по ТУ. Ничего-то ты в реале не знаешь, а только "пыжишься", бездумно выдёргивая любые нормативки..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Может сразу сертификат ? Вряд ли микропредприятие с 9 чел занимается производством. Вот такие МП и втюривают налево и направо с купленными сертификатами провода под любые нужды. Желательно показать такие же сертификаты от известных брендов производящих кабельную продукцию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Желательно показать такие же сертификаты от известных брендов производящих кабельную продукцию. Раз желательно, то от Электрокабеля. Жмите оранжевое слово "сертификаты".Раз желательно,то и от Конкорда. Выберите ПВСнг(А)-LS. Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2021, 21:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18057 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И понимать, что "Олега" просто не в курсе того, что кабельная продукция изготавливается не по сечению, а как раз и именно по величине сопротивления. Чем дальше в лес,.. тем толще партизаны ))Сечение - это уже как производная! Объясняю отдельно, для Rezo: Кабельная продукция (по ГОСТ) производится по ГОСТ 7399-97, который распространяется на кабельную продукцию (провода и шнуры). В нем установлены: марки изделий, число, номинальные сечения, классы жил, номинальные толщины изоляции и оболочки, наружные размеры, цвета, испыт.напряжения, механические параметры.. Но сопротивление жил "должно соответствовать ГОСТ 22483", который с 2014 г. заменил ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004). Он устанавливает требования к номинальному сечению токопроводящих жил , включая требования к числу и диаметру проволок и значению электрического сопротивления. Кабельный завод получает токопроводящие жилы (для использования в своей продукции) по номинальным сечениям. Номинальные сечения - в каталогах, в таблицах (в т.ч.Iдд), в проектах, в маркировке.. Если не знаете, то напомню, что кабельная продукция изготавливается по ГОСТ и по ТУ. У кольчугинского завода:"ТУ16.К01-49-2005 ПРОВОДА ГИБКИЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380/660 В Назначение проводов - по ГОСТ 7399-97. Вид климатического исполнения УХЛ4, Т4. Марки проводов: ПВС - с медными гибкими жилами класса 5, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката; ПВСнг-LS - то же, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Примечание - Индекс LS в марке означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke). Преимущественная область применения провода марки ПВС - по ГОСТ 7399-97, марки ПВСнг-LS - то же, в условиях, где требуется повышенная пожаробезопасность. Пример условного обозначения - по ГОСТ 7399-97. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Провода соответствуют требованиям ГОСТ 7399-97 для провода марки ПВС с дополнениями, изложенными в данных технических условиях." Таки кто из нас "пыжик", Rezo ? ![]() .. провод ПВС не предназначен для стационарной проводки.. Посмотрите в только что приведенные ТУ. "Назначение" это всего лишь "Преимущественная область применения провода марки ПВС - по ГОСТ 7399-97" |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |