Мощность проточного нагревателя на 4 мм2? , Помогите определиться с выбором мощности нагревателя

с2н5он
сообщение 28.4.2021, 21:23
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23045
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) *
кинули кабель 4 мм2.
медь, люминий, железо, золото? а автомат какой?
Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) *
подбирая нагреватель на 8 кВт
а кто Вам разрешил его поставить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 28.4.2021, 23:35
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3140
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вторая страница, а всё не по теме, см. заголовок темы.
Расчёт.
На нагрев 1 гр. воды на 1оС необходимо затратить энергии в 1 кал. Соответственно на 1 кг(литр) 1 Ккал = 1,163 Вт*ч = 60 * 1,163 Вт*мин = 70 Вт*мин
Примем в зимнее время температуру холодной воды за 10оС, воду на до нагреть до 38-42оС, т.е. поднять температуру воды на 28-32оС.
получаем:
при водоразборе 1л/мин требуется мощность нагревателя 1л * (38-42оС) * 70 Вт*мин = 2,7-3 КВт;
при водоразборе 2л/мин требуется мощность нагревателя 2л * (38-42оС) * 70 Вт*мин = 5,4-5,9 КВт

А сколько нужно автору темы? Подставьте ёмкость под душевую лейку, под кран кухонной мойки и замерьте в литрах за одну минуту. Подставьте в расчёты выше и получите ответ на заданный вами вопрос.

На сколько меньше проблем с бойлером, вы ремонтируете всю квартиру, не верю, что нельзя выделить место хоть под потолком туалета или ванной объёмом 0,1 - 0,2 куба для бойлера мощностью 1-2 кВт. Который будет нагреваться в основном по ночному тарифу, когда все угомонятся и лягут спать.

Про ПВС до кучи. ИМХО: Главный минус ПВС для стационарной, недоступной для замены проводки без последующего ремонта стен и потолков, это сокращение активного сечения с течением времени из-за коррозии. Если на моножиле за определённый срок в несколько лет появится слой окислов в несколько микрон и это не вызовет сколь заметного уменьшения сечения, то у ПВС на каждой жилке провода 5-го, а то и 6-класса такой же слой окислов сократит активное сечение может даже в разы, что при таких предполагаемых нагрузках будет просто фатально.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.4.2021, 23:52


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.4.2021, 1:02
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.4.2021, 23:35) *
.. слой окислов сократит активное сечение может даже в разы..
В разы ? icon_cool.gif Откуда такие данные ?

Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.4.2021, 23:35) *
А сколько нужно автору темы?
Я понял, что сколько нужно его не интересовало. Его интересовал максимум мощности, который обеспечит сечение 4 мм2.


Цитата(АндрейРадист @ 28.4.2021, 10:59) *
выдержит ли система нагреватель на 8 кВт (при условии не включения одновременно с ним других мощных потребителей)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.4.2021, 10:19
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3140
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 29.4.2021, 1:02) *
В разы ? icon_cool.gif Откуда такие данные ?

Часто в цехе, зачищая ПВС, протоптанный, промятый при эксплуатации или лежащий на полке, мои электромонтёры показывали состояние жил, - медь в ПВС была чёрная на всём протяжении и толщина окислов такова, что порошком осыпалась при изгибе, такое ощущение, что изоляция сама источник кислорода, либо паропроницаем, тоже самое наблюдаю при ремонте проводки современных автомобилей. В машине после 7 лет эксплуатации в жгутах под капотом и в полу под ковролином, медь тоже чёрная.
Ни когда не считал и не читал, "данные" взяты из головы, просто мысленный эксперимент прямо во время написания топика. Ну раз так, вот сел за справочник Белоруссова по кабелям, проводам и шнурам, открыл Excel и посчитал для сечения жилы 2,5 мм2:
Прикрепленное изображение


Цитата(Олега @ 29.4.2021, 1:02) *
Я понял, что сколько нужно его не интересовало. Его интересовал максимум мощности, который обеспечит сечение 4 мм2

Из заголовка темы:
Цитата
Помогите определиться с выбором мощности нагревателя


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АндрейРадист_*
сообщение 29.4.2021, 10:28
Сообщение #25





Гости






Всем спасибо за ответы.
Принял решение больше 7 кВт не брать нагреватель.
Нагреватель нужен только на время сезонного отключения горячей воды, поэтому ставить бойлер в и без того маленьком санузле не хочется.
Максимальное планируемое потребление воды с нагревателем - это прием душа, хотя бы теплой водой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.4.2021, 10:38
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3140
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Летом вода теплей, хватило бы и 4-5 КВт. В душе главное правильная лейка! При одинаковом давлении одна будет и при 2 л/мин сопли размазывать, а у другой будут упругие струи даже при 1 л/мин. icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.4.2021, 15:16
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.4.2021, 10:19) *
.. в цехе,.. В машине..
Это другие условия эксплуатации. В квартирах, офисах и т.п. ПВС мне попадался только как с прилавка.


А вот в старом КГ действительно медь черная, но источником черноты воспринимал резину (сажу). Спасибо за табличку.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.4.2021, 10:19) *
справочник Белоруссова
Просмотрел справочник, однако данных о толщине оксида образующегося в нормальных условиях не сыскал. Вы на какой страничке видели (0,01 и 0,02 мм) ? Мне для себя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.4.2021, 18:08
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3140
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Олега, из справочника брал количество и диаметр проволок, а толщину окисной плёнки микрометром, измеряя остаточную толщину жилок, после зачистки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.4.2021, 23:13
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.4.2021, 18:08) *
толщину окисной плёнки микрометром, измеряя остаточную толщину жилок, после зачистки.
Класс микрометра и способ зачистки ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.4.2021, 13:17
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3140
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 29.4.2021, 23:13) *
Класс микрометра

х.з.

Цитата(Олега @ 29.4.2021, 23:13) *
и способ зачистки ?

кислотой, ортофосфорной, соляной, уксусом, что под рукой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.4.2021, 16:55
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.4.2021, 13:17) *
х.з.
так ить погрешность может составить и 50 мкм ))) это официально, у поверенного.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.4.2021, 13:17) *
кислотой, ортофосфорной, соляной, уксусом, что под рукой.
Сильно грамотный (и канительный) способ для производства, типовое решение - типа этого. Т.е. механическим путём. icon_wink.gif
Предположу, что в изоляцию допотопного ПВС сыпали все что угодно, включая серу (полурезина), изоцианиты (полиуретаны).. Плюс производственная среда. А в МКД медь от силы темнеет слегка, типа защитная пленка от дальнейшего окисления (как ляминий).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 1.5.2021, 8:00
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Вот так и рождаются мифы icon_smile.gif Не, сам эффект я не оспариваю, просто он настолько незначительный, что записывать его в минусы ПВС можно только для количества icon_smile.gif


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.5.2021, 9:59
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Буквоеду сочувствующему
Прил. к пр. Мин.а труда и соц. защиты РФ от 15.12.2020 N 903н
Прикрепленное изображение

А про провод тама (где про груз) ничего не сказано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.5.2021, 11:38
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Инк)
сам эффект я не оспариваю, просто он настолько незначительный, что записывать его в минусы ПВС можно только для количества
Тогда уж до кол-ва минусов и о скин-эффекте можно поговорить.
Если говорить о минусах ПВС, то по сути главной минус один - разница в токовой нагрузке, что собственно и говорил в сообщении #17.
А так, как явного запрета ПВС на применение стац.проводки нет, то выбор сечения ПВС и защиты под него, следует подходить с учётом вышесказанного.
Ну это как учитываем же в случае ВВГ кол-в жил, способ прогладки и т.д.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 1.5.2021, 11:44
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 10:38) *
Тогда уж до кол-ва минусов и о скин-эффекте можно поговорить.
Если говорить о минусах ПВС, то по сути главной минус один - разница в токовой нагрузке, что собственно и говорил в сообщении #17.

Ну да, ну да icon_smile.gif Если интересны наноэффекты, не имеющие практического значения, то
Цитата
При желании найдёте и эл.техническую литературу на этот счёт!


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.5.2021, 12:22
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Инк)
Если интересны наноэффекты, не имеющие практического значения
С точностью до наоборот!
Разница как раз существенна, а в табличках нет данных для подобного проводника (ПВС) по той причине, что подобный вид не предназначен для стац.проводки
А в слчае применения и нужно вносить все значимые корректировки исходя из знаний и
Цитата(Rezo)
При желании найдёте и эл.техническую литературу на этот счёт!
Вы же рекомендуете в соседней теме АВ16, вместо табличного 25?
Правильно! Потому, что Ваши выводы на основании знаний и эл.технической литературы на этот счёт!
То же и с кабелями, без всякого наноэффекта и прочей незначащей для практичекого применения теорией.
Кроме справочных табличек (которые кстати и между собой часто отличаются) ещё и знания нужны, иначе совсем до техничких комиксов скатимся..... crush.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 1.5.2021, 12:37


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 1.5.2021, 14:24
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 11:22) *
Разница как раз существенна, а в табличках нет данных для подобного проводника (ПВС) по той причине, что подобный вид не предназначен для стац.проводки

Посмотрел щас ПУЕ: для двухжильного ПВС допустимый ток - 33 А, для ВВГ (без указания количества жил) проложенного открыто - 30.
Прикрепленное изображение


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.5.2021, 17:28
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Ну я же говорил выше, что скоро до комиксов дойдём, если бездумно следовать всем таблицам.
А если хотя бы порассуждать, применительно к данной теме возможности применения ПВС с точки зрения инжененрии?
ПВС - это однозначно-стабильное сечение по сравнению с моножилой одинакового сечения?
Разве есть где-то недопущение обрыв одной или части проводников жилы?
Нет, т.к. такую вероятность невозможно недопустить и нормативки даже допускают обрыв и пропуск проводничков!
Вероятность обрыва существует? Существует и существует с большой долей вероятности.
Логично, что уже только поэтому не может быть допущен ток, равный моножильному проводнтку такого же сечения - не так ли?
Поэтому в ТУ (а ПВС регламентируется ТУ) указан ток на сечение одного многожильного проводника на уровне 1А*мм.
Значит один такой проводник 2,5мм допускает ток 25 Ампер, что вполне логично.
А для многопроволочных проводников (в т.ч. и ПВС) более одного, есть вот такое дело:

Сообщение отредактировал Rezo - 1.5.2021, 19:22


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.5.2021, 19:35
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 12:22) *
Разница как раз существенна, а в табличках нет данных для подобного проводника (ПВС) по той причине, что подобный вид не предназначен для стац.проводки
На примере "стационарных" от ПВ-1 до ПВ-4 докажете (что ПВ-4 самый плохо проводящий) ?

Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 12:22) *
Вы же рекомендуете в соседней теме АВ16, вместо табличного 25?
Есть таблица по выбору АВ ?


Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 17:28) *
ПВС регламентируется ТУ
Прикрепленное изображение



Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 17:28) *
А для многопроволочных проводников (в т.ч. и ПВС) более одного, есть вот такое дело:
Вы не ознакомились с пунктом (4.1.5.1 в ГОСТ 7399-97), где даны токи (табл.9а), которыми нагружены провода при испытаниях на ресурс, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба.


Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 17:28) *
Разве есть где-то недопущение обрыв одной или части проводников жилы?
Да-да.. еще и обгрыз мышами требуется учитывать до половины сечения.. а то и более ! ..тока не помню требующего норматива..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.5.2021, 19:48
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 1.5.2021, 17:28) *
Разве есть где-то недопущение обрыв одной или части проводников жилы?....нормативки даже допускают обрыв и пропуск проводничков!


Да-да.. еще и обгрыз мышами требуется учитывать до половины сечения.. а то и более ! ..тока не помню требующего норматива..
А не знаешь, то и нечего тупо языком язвительно чесать!

Сообщение отредактировал Rezo - 1.5.2021, 19:49


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения