Защита электрооборудования от кратковременных отключений , Стоит прибор для отключения напряжения при скачках в сети

niccbor
сообщение 15.4.2021, 3:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2021
Пользователь №: 58440



Новый дом. Трехфазное подключение.Существует некий перекос:240в.217в.222в. В щитке поставили монтажники прибор для отключения напряжения при скачках в сети..Прибор работает исправно.Вопрос: как обезопасить бытовые приборы от частых отключений и включений .Я так понимаю ТВ,холодильникам,компьютеру придет КИРДЫК скоро.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2021, 5:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 5:14) *
Существует некий перекос:240в.217в.222в.

Это плохо? А сколько должно быть?

Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 5:14) *
В щитке поставили монтажники прибор для отключения напряжения при скачках в сети..Прибор работает исправно.

У прибора есть имя? Не уверен что он работает исправно

Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 5:14) *
Вопрос: как обезопасить бытовые приборы от частых отключений и включений .Я так понимаю ТВ,холодильникам,компьютеру придет КИРДЫК скоро.

Правильный ответ возможен только после ответов на уточняющие вопросы


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.4.2021, 7:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23112
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 3:14) *
частых отключений и включений .
сколь частых? их причина?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Калинингр...
сообщение 15.4.2021, 10:16
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.4.2021
Пользователь №: 58430



Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 4:14) *
В щитке поставили монтажники прибор для отключения напряжения при скачках в сети.

Получается, Вы сами себе электроснабжение отключаете? "Прибор"-то чей? Кто его Вам поставил - это малосущественно. Важно только, он на Вашем участке сети или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 15.4.2021, 12:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(niccbor)
...как обезопасить бытовые приборы от частых отключений и включений
Нужно правильно настроить прибор, который Вам установили (думаю это РН).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.4.2021, 13:25
Сообщение #6





Гости






Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 3:14) *
... Существует некий перекос:240в.217в.222в. ...

В жилом секторе перекос фаз был, есть, и будет! Характер нагрузки такой - практически меняющийся постоянно.
Цитата
... В щитке поставили монтажники прибор для отключения напряжения при скачках в сети. ...

Как Вам уже указали, его ещё и настроить правильно надо. Сейчас однофазное напряжение должно быть 230 Вольт. Отклонения - плюс-минус 10 процентов, вот за этими пределами и должен срабатывать Ваш прибор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
niccbor
сообщение 15.4.2021, 13:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2021
Пользователь №: 58440



Цитата(Костян челябинский @ 15.4.2021, 7:49) *
Это плохо? А сколько должно быть?
У прибора есть имя? Не уверен что он работает исправно
Правильный ответ возможен только после ответов на уточняющие вопросы

По перекосу может я перестраховываюсь.Я просто отразил факт напряжения по каждой фазе.
Прибор СР-723.Настроен на выключение при 270в. С задержкой включения 30сек.
Цитата(с2н5он @ 15.4.2021, 9:36) *
сколь частых? их причина?

Бывает пару раз за 15 мин. а то и ни разу за 3 часа .
Трудно промониторить, пока мы не живем,но скоро установим всю технику в доме.Ой не дешевую.
Заранее думаю что то не упустить.Может что нибудь из защиты еще поставить
Цитата(Виктор Калининград @ 15.4.2021, 12:16) *
Получается, Вы сами себе электроснабжение отключаете? "Прибор"-то чей? Кто его Вам поставил - это малосущественно. Важно только, он на Вашем участке сети или нет.

Получается так.Сам себе отключаю от перенапряжения.Прибор поставили мне в щиток трехфазный СР-723 в качестве защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.4.2021, 14:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23112
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда на
Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 3:14) *
Вопрос: как обезопасить бытовые приборы
ответ - обратиться в сетевую организацию по поводу не качественной электроэнергии или к гарантирующему поставщику, тем более
Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 13:44) *
при 270в.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.4.2021, 14:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 3:14) *
Новый дом. Трехфазное подключение.Существует некий перекос:240в.217в.222в. В щитке поставили монтажники прибор для отключения напряжения при скачках в сети..Прибор работает исправно.Вопрос: как обезопасить бытовые приборы от частых отключений и включений .Я так понимаю ТВ,холодильникам,компьютеру придет КИРДЫК скоро.

Поспрашивай как обстоят дела с электричеством у соседей? У них бытовая техника часто горит или тоже все каждый раз отключается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Калинингр...
сообщение 15.4.2021, 15:05
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.4.2021
Пользователь №: 58430



Как такая защита спасет компрессор холодильника? Если не все, то очень многие холодильники нельзя включать сразу после выключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
niccbor
сообщение 15.4.2021, 15:15
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 15.4.2021
Пользователь №: 58440



Всем ответимшим спасибо!
Просто у меня скачки на одной фазе.Может думал какой то прибор выравнивающий существует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.4.2021, 16:36
Сообщение #12





Гости






Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 15:15) *
...
Просто у меня скачки на одной фазе. ...

Прочтите внимательно инструкцию к прибору, особенно настройки по асимметрии фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 15.4.2021, 17:15
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Виктор Калининград @ 15.4.2021, 15:05) *
Как такая защита спасет компрессор холодильника? Если не все, то очень многие холодильники нельзя включать сразу после выключения.

почему их нельзя включать сразу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 15.4.2021, 17:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3168
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 13:44) *
скоро установим всю технику в доме.Ой не дешевую.

Сколько готовы заплатить за качественное питание?
Какова будет нагрузка в А или кВт на плохой фазе?
Качественное питание нужно только на одной фазе?
У вас есть трёхфазные нагрузки?
Защита, т.е. ваш Прибор СР-723 рубит сразу все три фазы при проблеме в одной?
Если нет трёхфазных нагрузок, может быть поменять прибор на три однофазных?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Калинингр...
сообщение 15.4.2021, 17:39
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.4.2021
Пользователь №: 58430



Цитата(элкъ @ 15.4.2021, 18:15) *
почему их нельзя включать сразу?


Возможно есть новые холодильники, которые умеют "подождать", но есть много обычных холодильников, в которых мотор не справляется стартануть компрессор, если еще осталось повышенное давление, накачанное только-что. В результате электромотор может нагреться и даже перегреться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_
сообщение 15.4.2021, 18:21
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11739



Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.4.2021, 21:16) *
...Если нет трёхфазных нагрузок, может быть поменять прибор на три однофазных?


Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.4.2021, 19:44
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Aleks_ @ 15.4.2021, 18:21) *

Прикрепленное изображение


Понаставил защит на каждый "чих" и теперь будет сидеть без света. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 15.4.2021, 23:16
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(элкъ)
Цитата(Виктор Калининград @ 15.4.2021, 15:05) *
Как такая защита спасет компрессор холодильника? Если не все, то очень многие холодильники нельзя включать сразу после выключения.

почему их нельзя включать сразу?
Потому, что должно выровняться давление в нагнетающей и всасывающей части общего замкнутого контура.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 15.4.2021, 23:21
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата
Возможно есть новые холодильники, которые умеют "подождать", но есть много обычных холодильников, в которых мотор не справляется стартануть компрессор
Откуда вы это взяли? Холодильники т.е. их компресора боятся пониженого напряжения и частых пусков где пусковые токи могут повредить обмотки. Реле напряжения настраивается так чтобы исключить это пониженое и повышеное напряжение и создать задержку времени для того чтобы напряжение нормализовалось и оборудование лишний раз не дёргалось. Обычно этих 2-3 минут вполне хватает для остывания обмотки между пусками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор Калинингр...
сообщение 16.4.2021, 0:19
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 11.4.2021
Пользователь №: 58430



пару раз наблюдал, успевал выключить. Звук ненормальный и запах перегретого электромотора. Именно при включении в пределах минуты после выключения.

Сообщение отредактировал Виктор Калининград - 16.4.2021, 0:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения