![]() Щит учета на улице , Не опасно ли такое подключение? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Щит учета на улице , Не опасно ли такое подключение? |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 11321 ![]() |
В дом проходят от счетчика 2 провода, т.е. однофазка.В щит протянут еще один провод со столба (по - моему нейтраль, т.к. с этого же провода ЛЭП протянут провод в счетчик и второй от того же провода присоединен болтом к щиту. ) Местного электрика найти не могу.Меня ,как чайника интересует? Не грозит ли мне это чем нибудь , когда полезу в ящик смотреть показания счетчика. Нарисовал , вроде понятно? |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
...Меня ,как чайника интересует? Не грозит ли мне это чем нибудь , когда полезу в ящик смотреть показания счетчика. Нарисовал , вроде понятно? Скорее всего "на болт" приходит нейтраль ("ноль".) Она заземлена в РУ на трансформаторе. Т.е. выполнено защитное зануление Вашего щитка. В принципе, если линия длинная, а повторных заземлений на столбах нет, то "на болте" может "сидеть" потенциал. Купите индикаторную отвертку, и проверьте и болт, и сам щиток. P.S. Вообще-то, по хорошему, щиток (болт) необходимо заземлить (подсоединить к контуру заземления, которого у Вас во дворе, конечно, нет.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ЛЭП-пятипроводная. По-моему, обыкновенная 3-х фазная 4-х проводная ЛЭП, нижний провод одна из фаз используется для включения уличного освещения. На опоре выполнено разделение РЕН на ПЕ и Н, в дом поступает фаза и рабочий ноль. Вам необходимо выполнить контур заземления, подключить к нему молниеприемник и все проводимые (мет. корпуса) эл. приемников. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вам необходимо выполнить контур заземления, подключить к нему молниеприемник и все проводимые (мет. корпуса) эл. приемников. Контур заземления человеку, по всей видимости, будет сделать сложно. Столбы, вероятнне всего, - железобетонные опоры. Надо посмотреть, сделан ли выпуск арматуры от нижнего конца. Если да - землить на него (подключить тот самый болт проводом 16 кв. и более). Для молниезащиты - вполне достаточно, для повторного заземления - приемлемо. Я делал орехом 35/16 кв. и проводом ПВ-3. Арматуру зачистил до блеска, после соединения облил маслом. За год - ни малейшей коррозии. Неплохо бы вместо вводного автомата поставить дифференциальный или добавить УЗО. Правда, они будут стоять до счётчика, и поэтому должны быть опломбированы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Если да - землить на него (подключить тот самый болт проводом 16 кв. и более). Для молниезащиты - вполне достаточно, для повторного заземления - приемлемо. Тогда уж новую 3-х проводку СИПом, а МП нужен. Цитата Неплохо бы вместо вводного автомата поставить дифференциальный или добавить УЗО. А это определяет ЭСО, шкаф специальный с отсеком для ограничения доступа. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 11321 ![]() |
Спасибо за помощь. Фазная отвертка у меня есть. В следующий приезд проверю наличие потенциала. Заземления на участке нет. Столб ж\б по-моему заземлен( по нему идет стальная полоса в землю.). Повторное заземление посмотрю , пройду вдоль ЛЭП. Дом купил недавно. Счетчики вроде бы устанавливал владелец ЛЭП и трансформатора. с ними еще не разговаривал , бухгалтер принимающая платежи сказала , что электрик появиться месяца через два. И все -таки , не опасно ли это , можно ли так подсоединять ? Может вызвать энергонадзор , Или кого еще?
Сообщение отредактировал Ktorr - 29.5.2008, 19:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ...не опасно ли это , можно ли так подсоединять ? Может вызвать энергонадзор , Или кого еще? Все у Вас безопасно, не волнуйтесь, можете спокойно списывать показания счетчика, берясь голыми руками за шкаф. Удачи. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а вот и не соглашусь. Линия- 5-проводная, т.е. 50/50- то ли 5 провод для уличного освещения, то ли для системы TN-S. Если дом был построен после 2002 года- то на него не распространяется старое ПУЭ. Система заземления должна тогда быть TN-C-S или TN-S. И больше ничего другого.
Контур забивать на участке не надо. Железный штырь можно забить около отпаечной опоры (надо посмотреть количество опор и где стоят повторные заземления). От ВЛЭП до щитка учёта должен быть проложен провод СИП 2 жилы сечением по 16мм2. От щитка учёта в дом должны идти 3 провода, причём только медные. В ЩУ должна быть РЕ-шина. В-общем, мне эта схема очень не нравится исходя из требований нового ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 11321 ![]() |
Здравствуйте. Докладываю , что пока знаю. В выходные постараюсь узнать поточней. Уличное освещение есть ,вроде через столб. ЛЭП по-моему была построена в 1999г. Благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал NickEl - 31.5.2008, 22:35 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Для учета это идеальный вариант, а вот для обслуживания.., да и всякое бывает, особенно в дождь,
снег или мороз. Наверно электриков много и не болеют. И температура от - до + для контактов под винт... Но вот точно, без работы не останемся. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
Учёт на улице, нормальная практика даже для энергосбыта. Недавно получил заказ на сборку пяти аналогичных щитов.
Уважаемый Ktorr, у вас ( Столб ж\б по-моему заземлен( по нему идет стальная полоса в землю.)) вот эта стальная полоса самре хорошее заземление для вашего щита, соедените корпус вашего щита с этой полосой медным проводником с сечением от 10 кв.мм. Автомат перед счётчиком лучше поставить двухполюсной. И ещё один момент щиток для такой эксплуатации должен быть герметичным и желательно из металла не тоньше 1 мм. -------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |