2 Провода в один кабельный наконечник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
2 Провода в один кабельный наконечник |
3.3.2021, 19:41
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.3.2021 Из: ekb Пользователь №: 58274 |
Здравствуйте!
Господа, возник спор на работе. Почему нельзя использовать гильзу не по сечению провода. Т. Е. что мне мешает взять два провода с сечением 0.5мм2 и вставить их в гильзу под 2 мм2 или 1.5мм2. Перерыл все, а ответ не нашел. -------------------- КиП - Все, кроме нас. Сх**ли Мы!!
|
|
|
|
3.3.2021, 20:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8888 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Потому что 2х0.5 не равно 2. И даже 1.5.
-------------------- |
|
|
3.3.2021, 21:51
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сильно плющить придётся, ничего не мешает
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.3.2021, 22:25
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Можно.
Я так делал. С двойным обжимом. Сначала обжимкой в ячейке 2,0 мм2 обжимаешь, вытаскиваешь и потом - в ячейку 1,0 мм2 вторым проходом. Приэтом предварительно пождатый наконечник на 900 поворачиваешь. Все в порядке. ничего не выскочило. |
|
|
|
4.3.2021, 1:24
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6954 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Колхозить можно и сложив жилы с удаленной изоляцией в несколько раз до достижения сечения гильзы, потом уж всунуть и опрессовать.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
4.3.2021, 7:42
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1279 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Т. Е. что мне мешает взять два провода с сечением 0.5мм2 и вставить их в гильзу под 2 мм2 или 1.5мм2. Перерыл все, а ответ не нашел. Не знаю, что вам мешает, но ни что это не запрещает. Лишь бы обжато было достаточно плотно и оба провода незачищеной частью вошли под пластик гильзы. Иногда так просто приходится делать, ибо иначе никак. Например, во внутреннем монтаже всяких шкафов управления часто используется провод 0,75. Но в некоторые клеммники на дин-рейку наконечники под два провода просто не лезут, только одиночные до 2,5. Приходится обжимать 2*0,75 одной гильзой под 2,5. С двойным обжимом. Сначала обжимкой в ячейке 2,0 мм2 обжимаешь, вытаскиваешь и потом - в ячейку 1,0 мм2 вторым проходом. Приэтом предварительно пождатый наконечник на 900 поворачиваешь. Купите нормальную обжимку, чтоб без этой мастурбации. Сообщение отредактировал чукча - 4.3.2021, 7:48 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:08 |
|