Кажется (хочется не ошибиться) автор (off.open) предлагаемых вариантов схемы отозвался - отвечу, но сначала накоротке^.
Цитата(Гость_Гость_интересующийся_) Резо вопрос. А если самостоятельно соединить перемычкой ноль-РЕ и тогда не рвать РЕН? Не совсем понял применяемость и конкретику вопроса, но попытаюсь.Вроде и можно а вроде и нельзя. На практике по разному получается. Помехи? Оставим в стороне предприятия, т.к. там несколько иные требования. Самостоятельно соединить перемычкой ноль с корпусом (РЕ) допустимо только там, где это допускает производитель генератора. Если такой вариант не предусмотрен, то получите массу проблем Цитата 1.7.165. Автономные передвижные источники питания с изолированной нейтралью должны иметь устройство непрерывного контроля сопротивления изоляции относительно корпуса (земли) Если читали тему, то должны понять, что не разорвав полностью внешнюю (основную) линию, через перемычку "N"- "PE" создадите условия отработки автоматики контроля генератора по этой цепи - это же очевидно!И ещё.... генераторы могут использоваться для разных назначений и возможных сочетаний с другими ИП. Перемычка ноль-РЕ на генераторе может оказаться второй, что как мы знаем, недопускается: Цитата ....Не допускается применять какие-либо устройства, создающие электрическую связь фазных и (или) нулевых проводов или нейтрали с корпусом или нулевых проводов или нейтрали с корпусом или землей непосредственно.... Такой подход в т.ч для эл.магнитной совместимости, т.к. могут возникнуть условия при которых обратные токи могут проходить не только по нулевомуЮ но и защитному проводнику.Поэтому- никогда не соединяйте ноль и РЕ у генератора! Сообщение отредактировал Rezo - 7.2.2021, 1:52 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#103
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата 1.7.165. Автономные передвижные источники питания с изолированной нейтралью должны иметь устройство непрерывного контроля сопротивления изоляции относительно корпуса (земли) Цитата не полная, форма "должны" в этом пункте имеет допущение не устанавливать контроль сопротивления.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Кажется (хочется не ошибиться) автор (off.open) предлагаемых вариантов схемы отозвался - отвечу, но сначала накоротке Жду ... не спеша.Цитата Самостоятельно соединить перемычкой ноль с корпусом (РЕ) допустимо только там, где это допускает производитель генератора. Даже не верится, что это пишет специалист! Вам уже манагеры китайских генераторов стали авторитетом в электрике. Если такой вариант не предусмотрен, то получите массу проблем ![]() Список проблем, можете озвучить? Цитата Если читали тему, то должны понять, что не разорвав полностью внешнюю (основную) линию, через перемычку "N"- "PE" создадите условия отработки автоматики контроля генератора по этой цепи - это же очевидно! Я Вас просил, назвать хоть одну модель генератора, оборудованного такой системой ... остальное, из цитируемого, полнейший бред, не очевидное автору.Цитата И ещё.... генераторы могут использоваться для разных назначений и возможных сочетаний с другими ИП. Перемычка ноль-РЕ на генераторе может оказаться второй, что как мы знаем, недопускается: Гы ... оказывается, теперича и параллельные проводники под запретом! ![]() Цитата Такой подход в т.ч для эл.магнитной совместимости, т.к. могут возникнуть условия при которых обратные токи могут проходить не только по нулевомуЮ но и защитному проводнику. Околонаучный бред.Цитата Поэтому- никогда не соединяйте ноль и РЕ у генератора! Может хватит уже тупить? У генератора, изначально, отсутствует ноль .. именно, чтобы получить его - требуется соединить один из выводов с РЕ_проводником (т.е. с землей). |
![]() |
|
|
Гость_Гость_интересующийся_* |
![]()
Сообщение
#105
|
Гости ![]() |
Резо спасибо. Теперь понятно почему в деревнях со старой двухпроводкой не возникало никогда никаких проблем при подключении гены.
Но осталось ощущение, что на что то у меня ответа нет а на что не пойму. Еще раз попытаюсь осилить прочтение темы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#106
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(off.open) Я не "подразумевал" и не "желал", систему СЗ - озвучил автор вопроса. Ну теперь более понятно условие и всё значительно упрощается, но всё же требуется ещё одно маленькое уточнение:Соответственно выложил схемы: два варианта подключения генератора, к сети дома, где применена система TN-C-S ... два варианта это ... мое видение (без коммутации нулей) ... и Ваше с Shura_with_KINEF (коммутировать нули). Выкладывая их, просил, с вашей стороны, привести доводы, за опасность "не коммутировать" ... и всё, т.е. никому не рекомендовал и не советовал! Цитата(off.open) изначально предполагаемое применение их - локальный источник питания ... Вы электрик ... обязаны знать, как, такой источник, подключить и как резервный (согласно нормам). А Вы знаете?Ну вот как можно ответить на Ваш вопрос, если мне непонятно, что значит локальный источник. Это вторичный ИП (например АБ), БИП? Я не знаю такого как источник питания для потребителя [b[в контексте темы[/b]. Цитата 4.2 Электроагрегаты и электростанции классифицируются по следующим признакам: Нет никаких локальных!- электроагрегаты - основные, резервные и аварийные; Цитата п. 20.23 «…резервный электрический источник питания: Электрический источник питания, предназначенный для поддержания питания электроустановки или ее частей, или части в случае перерыва нормального питания Вот это и есть наш случай!И это я Вам уже говорил, но Вы почему-то не заметили. Так какой источник питания рассматривать в ваших представленных схемах - как локальный или всё же резервный? Уточните, чтобы опять не возникло условие, когда каждый понимает по своему. Или хотя бы по-возможности приведите пункт в ПУЭ или ГОСТ, где говориться о локальном источнике питания с возможностью запитки от него потребителя при необходимости. Получив ответ на этот вопрос, однозначно и очень кратко смогу привести свои доводы, иначе опять начнёться взаимное недопонимание - чего я просто не хочу. Жду!.... Цитата(Олега) Оперативный разъединитель используется где ? На вводах дачных домиков ? Есть запрет на оперативный разъединитель (как таковой в принципе) на вводе дачного домика?Цитата(Олега) Не хами ! Особенно когда во всем не прав. Осечки случаются. Насчёт правоты - вопрос относительный. Ну то, что всегда правильность только со слов "Олега"- это известно и другого не дано.Но это совершенно не так: Цитата(Олега) Мне за ПУЭ абидна,....что ? А в ПУЭ есть ! Да Вы сударь, просто "словестный шуллер"!И нужно отдать должное, что для этого "шуллерства", Вы очень талантливо выдёргиваете выдержки нормативок прикрывая этим свои "пробелы" в темах. Например когда Вам выгодно и нужно любой ценой "затоптать" аппонента, Вы с заботой ссылаетесь на ПУЭ, а когда не выгодно, Вы ПУЭ игнорируете. Цитата(Олега) На вводах дачных домиков Коллега, а не Вы ли уже лет 10 постоянно твердите глупость, что ПУЭ на физика не распространяется?Значит может этот физик в эл.установке своего дачного домика в нарушение ПУЭ и разъединитель установить, генератор подключить как ему хочется - да? Вы сударь во всём правы в таком случае? Или "здесь переворачиваем, а здесь рыбу заворачиваем"? ![]() Не переживайте - осечки случаются, получилось.. уж что получилось. Плюнуть и забыть..... ![]() Цитата(Олега) Цитата не полная, форма "должны" в этом пункте имеет допущение не устанавливать контроль сопротивления. Должен - значит обязан ГН иметь уствойство контроля (электронные "мозги"), а продолжение данного пункта указывает на обязательную возможность проверки правильности работы этого устройства (считай ППР), т.к. правильность и безотказность работы этой системы контроля здесь очень важна, т.к. конроль участка "ноль" - " земля" ведётся постоянно.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#107
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что ПУЭ на физика не распространяется? попрошу мои высказывания другим не отдавать ![]() ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Есть запрет на оперативный разъединитель (как таковой в принципе) на вводе дачного домика? А где написано, что на вводе в дачный домик ставят именно "оперативный разъединитель" (и оперативный персонал при нём) ? Это с головой не надо дружить. Ты уж поставь лучше "электрический соединитель", (разъём). Этой штукой и защитный проводник будешь рвать, раз приспичило. Хотя тоже смешно, но не так.. ![]() Насчёт правоты - вопрос относительный. Ну то, что всегда правильность только со слов "Олега".. Насчет хамства - вопрос однозначный. А про правоту, так её доказать надо, а не "расширяться" за горизонты, не подпускать туману..Собственно что ты лично в теме доказал ? Что доказали тебе ? Посчитай. Но это совершенно не так:Да Вы сударь, просто "словестный шуллер"! На кой топтать того, кто лихо кидается под каток, сам ? У меня не было знакомых мо́нтеров, которые бы столь же уверенно коммутировали защитные проводники, честно. Я растолковываю (еще и не с первого раза !) этот момент.. и вот оно "спасибо" ? У кого "пробелы"-то ? И нужно отдать должное, что для этого "шуллерства", Вы очень талантливо выдёргиваете выдержки нормативок прикрывая этим свои "пробелы" в темах. Например когда Вам выгодно и нужно любой ценой "затоптать" аппонента.. ![]() Вы с заботой ссылаетесь на ПУЭ, а когда не выгодно, Вы ПУЭ игнорируете. Вы мало читали ПУЭ, вы мало читали про ПУЭ. Вам неведомы приоритеты использования, расставленные 184-ФЗ. Отсюда и непонятки (удивление).Коллега, а не Вы ли уже лет 10 постоянно твердите.. Постоянно ? Лет 10 ? Приведёте множественные примеры, за десять-то лет ?попрошу мои высказывания другим не отдавать Если нечем защищать свою точку зрения, то остается собирать всякую хрень ![]() ![]() ![]() Вы сударь во всём правы в таком случае? Я еще и дорогу на красный свет переходил сегодня. И что ?Я толкую про данную тему, любитель "расширяться" ![]() Должен - значит обязан ГН иметь уствойство контроля (электронные "мозги"), а продолжение данного пункта указывает на обязательную возможность проверки правильности работы этого устройства (считай ППР), т.к. правильность и безотказность работы этой системы контроля здесь очень важна, т.к. конроль участка "ноль" - " земля" ведётся постоянно. Зачем говорить неправду ? На самом-то деле что написано ?1.7.165. ... Допускается не устанавливать устройство непрерывного контроля изоляции с действием на сигнал на передвижной электроустановке, питающейся от такого автономного передвижного источника, если при этом выполняется условие 1.7.164, пп. 2. Может плохо видно ? тогда сделаю покрупнее.. Есть знакомый "глазник", могу устроить талончик. Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2021, 21:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#109
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(с2н5он) попрошу мои высказывания другим не отдавать Странно.... "Лопатить" форум не буду, поэтому поверю на слово.Беру свои слова обратно и перед Вами "Олега", приношу свои публичные извинения! Факт - есть факт! ![]() Цитата(Олега) Зачем говорить неправду ? Почему?Цитата На самом-то деле что написано ? А было где- то сказано, что в нашей теме кто-то выполнил 1.7.164, пп. 2.?1.7.165. ... Допускается не устанавливать устройство непрерывного контроля.... Цитата(Олега) Может плохо видно ? тогда сделаю покрупнее.. Спасибо - не нужно, но буду иметь ввиду когда понадобиться.Есть знакомый "глазник", могу устроить талончик. Цитата 10.4 В передвижных электрогенераторных установках мощностью 1 кВт и выше номинальным напряжением от 115 В и выше должно иметься устройство для постоянного контроля изоляции, позволяющее измерять (оценивать) сопротивление изоляции относительно корпуса (земли) токопроводящих частей электрогенераторных установок, находящихся под напряжением. Для эксплуатации совместно с местной электрической сетью в передвижных электрогенераторных установках должно иметься защитное автоматическое отключающее устройство. Должен быть предусмотрен контроль исправности этих устройств. "Олега"! Вы же прекрасно знаете, что в настоящее время ПУЭ действительно может не охватить, то что есть в реале.
Не допускается применять устройства постоянного контроля изоляции, работающие по принципу асимметрии напряжения. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#110
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почему? Патамушта, тексты о разном.. а по вашему есть что-то общее ![]() А было где- то сказано, что в нашей теме кто-то выполнил 1.7.164, пп. 2.? Этот вопрос - очередное "расширение" ![]() Главное не перепутывать "допускается не устанавливать устройство непрерывного контроля" и "обязательную возможность проверки". Не надо заменять отсебятинкой. Цитата 10.4 ... должно иметься устройство для постоянного контроля изоляции,.. Не допускается применять устройства постоянного контроля изоляции, работающие по принципу асимметрии напряжения. .. прекрасно знаете, что в настоящее время ПУЭ действительно может не охватить, то что есть в реале. Есть отдельный п.10.3, по которому 3-фазные передвижки должны иметь IT. Всё. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Асимметрия в каких генераторах может быть ? А какой у автора ? А я на это ссылался?Я просто привёл полный текст - и всё! Цепляться уже не за что, да? Цитата(Олега) Есть отдельный п.10.3, по которому 3-фазные передвижки должны иметь IT. Всё. Ну наконец-то с этим согласились - радует!Цитата А было где- то сказано, что в нашей теме кто-то не выполнил 1.7.164, пп. 2.? Так это именно Вы и подвели под этот пункт, когда говорили о продолжении в текстовой части п.1.7.165.А поскольку нам неизвестно выполены или не т1.7.164, пп. 2. я не стал продолжать п.1.7.165. Ну хватит уж искать любые "зацепки" прикрываясь любыми нормативками. Да знаем... знаем, все знаем, что истина на форуме только и исключительно из Ваших уст. Надоела мне эта Ваша словестная пустота - удовлетворяйте себя сами (не в смысле половых органов) и балдейте в виртуальных высотах. PS: Не трать себя на всех, а посмотри, В ком солнце не снаружи, а внутри. Сообщение отредактировал Rezo - 8.2.2021, 1:18 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
о ГОСТе по которым должен быть изготовлен генератор (исполнения китайцев для меня не авторитет) Получается китайские (и другие) братья помогают российским блюсти 384-ФЗ ![]() Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" УТВЕРЖДЕН приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 года N 687 204. СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные" (с изменением N 1). п.9.9 Электроснабжение и электрооборудование в доме следует проектировать в соответствии с [10] [10] ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.) 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. 1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников. А я на это ссылался? А кто ссылался на этот пункт ? Пушкин А.С.? Или тот, кто привел ?Ну наконец-то с этим согласились - радует! Не знаю, что так радует. Я просил привести ГОСТ для понимания, требуется ли в его случае контроль. Пока не вижу основания так считать.Так это именно Вы и подвели под этот пункт, когда говорили о продолжении в текстовой части п.1.7.165. Пункт приведен, поскольку вы "забыли" о нём. И даже после напоминания вы попытались исказить содержание и смысл абзаца. Просто внаглую.А поскольку нам неизвестно выполены или не т1.7.164, пп. 2. я не стал продолжать п.1.7.165. А следовало бы, ибо не все однозначно в этом пункте. Для объективности я и напомнил о наличии и содержании второго абзаца. прикрываясь любыми нормативками. См. первый абзац этого сообщения. "Нормативка" в виде Федерального закона велит, как надо делать, что пользовать. ![]() Надоела мне эта Ваша словестная пустота Гы.. не утомительно одно и то же долдонить ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#113
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Ну теперь более понятно условие и всё значительно упрощается, но всё же требуется ещё одно маленькое уточнение:А Вы знаете? Жди демагог ... (далее не переводимое) ... слово "локальный" начал применять ты ... я просто повторился и ввел слово "резервный", в противовес, чтоб не было путаницы ... чтоб ты, не смог "засирать" мозга, читающим, эти посты, людям.Ну вот как можно ответить на Ваш вопрос, если мне непонятно, что значит локальный источник. Это вторичный ИП (например АБ), БИП? Я не знаю такого как источник питания для потребителя [b[в контексте темы[/b].Нет никаких локальных!Вот это и есть наш случай! И это я Вам уже говорил, но Вы почему-то не заметили. Так какой источник питания рассматривать в ваших представленных схемах - как локальный или всё же резервный? Уточните, чтобы опять не возникло условие, когда каждый понимает по своему. Или хотя бы по-возможности приведите пункт в ПУЭ или ГОСТ, где говориться о локальном источнике питания с возможностью запитки от него потребителя при необходимости. Получив ответ на этот вопрос, однозначно и очень кратко смогу привести свои доводы, иначе опять начнёться взаимное недопонимание - чего я просто не хочу. Жду!.... А теперь по теме ... такие теоретики (далекие от практики), не знающие устройство генераторов ... тупо приводят требования из ГОСТ_ов, не понимая сути и места их применения. В данном случае, это ... Раздел 444.4.7 Переключение источников питания (ГОСТ Р 50571.4.44-2019) Смотрим рисунок (44.R9A) ... подчеркнул: само требование; и для чего именно надо коммутировать. А теперь по теме ... Смотрим следующий рисунок (44.R9В) ... подчеркнул: проблема, возникающая при такой схеме; красными стрелками указал нежелательный ток, возникающий при коммутации только фазных проводов. Теперича объясняю, тому кто "недопер" ... данное требование относится к ЭУ питаемое с двух ТП ... т.е. к ЭУ подводятся две нейтрали (от каждого ТП). Именно в таком случае возможен нежелательный ток (на рисунке показано). Мы же обсуждаем не два ТП, а сеть и генератор ... а это, уже, совсем другая история... ... а это, уже, совсем другая история... Смотрим схему подключения генератора, и задаем вопрос нашему "теоретику" ... где тут "нежелательный уравнительный ток, который создает электромагнитные поля."(ГОСТ)?В каком кабеле не соблюдается требование ... "Сумма токов в одном кабеле должна быть равна нулю."(ГОСТ)? Сообщение отредактировал off.open - 8.2.2021, 9:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#114
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
подчеркнул: само требование; и для чего именно надо коммутировать. А то ему не подчеркивалось.. ![]() В ГОСТ к рис.44.R9a сделано пояснение, почему и зачем… Нет никаких блуждающих токов в основной системе питания электроустановки Именно это ведет к необходимости коммутации N-проводника. В приведенном вами в #31 п.444.4.7 "Переключение источников питания" нет намека на параллельность ИП. На рисунке 44.R9A типичная схема двухтрансформаторной ТП, получающей питание от разных источников, с общей N-шиной. .. возникновение эл.магн.помех невозможно для варианта с отсутствием общей N-шины источников питания, притягивать сюда нац.стандарт, направленный "на обеспечение защиты электроустановок и потребляющего оборудования от.. эл.магн.помех. .. прикрыли глаза на указанное примечание, объясняющее причину использования коммутации N-проводника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#115
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(с2н5он) Гость - это секта В которой есть считающие себя неприкасаемыми!Пора с этом заканчивать. И они сильно "вляпались", а теперь без разбору шашкой машут наотмашь всему и всем, лишь бы остаться неприкасаемым. Цитата(off.open) Жди демагог ... (далее не переводимое) ... слово "локальный" начал применять ты ... я просто повторился и ввел слово "резервный", в противовес, чтоб не было путаницы ... чтоб ты, не смог "засирать" мозга, читающим, эти посты, людям. У Вас совесть есть?Смотрим хронологически: Цитата(off.open) #87 ... человек выбрал TN-C-S (согласно требованиям нормативов) ... решил, на время отключений, использовать генератор ... Так кто первый применил локальность?Это называется организацией локальной сети электропитания, а не резервной. Походу, для Вас, нет разницы, между этими словами . То же самое и СЗ: Цитата(off.open) #80 ... даже не удобно, Вам указывать, что речь идет о генераторе, в связке с домовой сетью, где организована система TN-C-S. А это разве не условие по-умолчанию?#82 См. левую схему ... пришедший из сети PEN, на шине (нонаме - чтоб не придирались) разделен на PE и N ... далее идут кажный своим путем, больше не встречаясь ... это система TN-C-S. Я не "подразумевал" и не "желал", систему СЗ - озвучил автор вопроса. Соответственно выложил схемы: два варианта подключения генератора, к сети дома, где применена система TN-C-S ... Самому не смешно? Получается, что "я не подразумевал и не желал, но она имеется" как факт! Это разве не условие задачи? Бывает как-то по-другому? После такого нет великого желания принимать участие в теме, но я обещал ответить на Ваш вопрос, а заодно прояснить своё мнение. Итак - условия: - СЗ TN-C-S - однофазный ГН (#21) - предлагаемые Вами варианты коммутации Цитата(off.open) Rezo писал: Я вру или Вы, как с локальностью ГН?если брать в условия СЗ TN-C-S, то обе схемы "off.open" с нарушением требований, Перестаньте уже врать в обоих вариантах нет нарушений. Смотрим:. Цитата(off.open) Опять бред несете ... в моих схемах (два спорных варианта) ... IT получается только в вашем варианте (tn-c-s --] ti) ... в варианте "без коммутации" происходит переход с tn-c-s --] tn-s. Мало того, что Ваш вариант без коммутации не переводит СЗ из TN-C-S в TN-S по причине наличия гальванической связи на ГЗШ, так и ещё вдобавок противоречит требованиям соответствия совместимости мер защиты в таких случаях: Цитата 1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников. Это означает, что уже принятая система заземления, соответствует мерам защиты стационарных электроприемников (эл.плит, СВЧ-печь, холодильник....) и не должна меняться при переходе на электроснабжение от резервного источника питания.Поэтому "прикрыться" благородным желанием : Цитата с целью выполнить требование нормативов, как для "вновь" ... у Вас не получится по вышеуказанным мной причинам.О возможном заносе потенциала Вам говорили, о создании предпосылок неправилной работы оборудования (с чем по нормативкам мы должны бороться) Вам говорили. Вот и весь мой вердикт Вашим схемам! Мой предлагаемый вариант, также с нарушениями, что не скрывал и о чём собственно говорил, когда отмечал тот факт, что в данной ситуации в принципе невозможно соблюсти абсолютно все требования нормативок. Это результат рекомендованной предписаниями нормативок СЗ в "пользу бедного". Поэтому подобные бесполезные споры между спецами будут ещё очень долго. Однако..... проведя комплексную вероятностную оценку, оценку рисков и т.д. решил, что данный вариант более безопасный - по сути из всего неправильного представил наимее неправильный (на мой взгляд) вариант. Цитата(off.open) Смотрим схему подключения генератора, и задаем вопрос нашему "теоретику" ... где тут "нежелательный уравнительный ток, который создает электромагнитные поля."(ГОСТ)? А это я разве к Вам относил? Это был ответ очередному "гостю" (#102) и к Вашим вариантам не имел никакого отношения.В каком кабеле не соблюдается требование ... Что же Вы со злобы намеренно всё искажаете? Наша тема без учёта параллельности ИП и без учёта молниезащиты - в условиях темы этого нет. Перенимаете манеры "Олега"? Плохой пример и подумайте почему с ним на форуме ни у кого не складывается диалог общения. Просто так? Кроме "Олега" остальные все дураки? Вы в это так слепо верите? Он и сейчас не делает Вам явные замечания потому, что ему сейчас нужен соучастник для нападок на меня. Ему бы Цитата(Олега) #91 Мне за ПУЭ абидна, а заодно потрындеть , а Вы подумайте....Так вот.... Грамотный специалист будет излагать в диалоге свои рассужения и доводы, а у кого нет должных знаний, тот будет оперировать только нормативками, которые к сожалению пока не всегда во всём сходятся между собой. Диалога в теме давно уж нет, поэтому своё пребывание здесь не считаю необходимым. Общайтесь между собой и пусть у вас дальше: "кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит тот кукушку" (И.А.Крылов.) PS: Секту я не победил, но и избранные в ней меня не завалили! Всё будет хорошо!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#116
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Грамотный специалист будет излагать в диалоге свои рассужения и доводы, .. .. основанные на нормативах, имеющих отношение к вопросу.а у кого нет должных знаний, тот будет.. .. "расширяться" - собирать (гулом) отрывки нормативов, совершенно не заботясь о смысловом содержании требований, изобретать PEN-коммутатор, устанавливать оперативный разъединитель в дачный дом ..В которой есть считающие себя неприкасаемыми! Кто "вляпался" - тут все понятно любому читающему.Пора с этом заканчивать. И они сильно "вляпались", а теперь без разбору шашкой машут наотмашь всему и всем, лишь бы остаться неприкасаемым. "Неприкасаемый" с моей точки зрения - Rezo, не раз хамивший вместо аргументации, искажавший содержание пунктов НД. С этим действительно надо бы по-строже.. Ему бы, .. о переходе на сторону Rezo - он давно зондеркоманду собирает Цитата(Олега) #91 Мне за ПУЭ абидна, а заодно потрындеть а Вы подумайте.... ![]() Мне лично надоело такое Ваше отношение к другим мнениям и выводам коллег - участников форума. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#117
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. Ваш вариант без коммутации не переводит СЗ из TN-C-S в TN-S по причине наличия гальванической связи на ГЗШ.. Причесал:.. и ещё вдобавок противоречит требованиям соответствия совместимости мер защиты в таких случаях: Это означает, что уже принятая система заземления, соответствует мерам защиты стационарных электроприемников (эл.плит, СВЧ-печь, холодильник....) и не должна меняться при переходе на электроснабжение от резервного источника питания. Цитата 1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников. Цитата 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S С переходом с TN-C-S на TN-S меры защиты стационарных ЭП остаются прежними. Безопасность только улучшается. Вы в состоянии назвать отличия используемых мер ? Мой предлагаемый вариант, также с нарушениями, что не скрывал и о чём собственно говорил, когда отмечал тот факт, что в данной ситуации в принципе невозможно соблюсти абсолютно все требования нормативок. Напомню:4страницы говорю только одно - рвать (коммутироваль) линию ПОЛНОСТЬЮ!.. PEN-проводник в том числе.. Это называется организация энергоснабжения с учётом резервного генераторного источника и всё это организовывается в комплексе всех требований и пожеланий. Я бы сказал организация ЭС в комплексе личных требований и пожеланий от Rezo. И спорил он активно (мол не запрещено !) вплоть до моего #91.Кроме "Олега" остальные все дураки? Еще раз, для неутомимого в своей догме:Опять затянули своё.. ![]() |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#118
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
У Вас совесть есть? Мамой клянусь - ЕСТЬ! Цитата Смотрим хронологически: Ну да ... "локальным" я назвал, предлагаемую тобой, схему подключения генератора (полное отсекание от сети) и сразу (там же) назвал свою схему "резервной", т.к. не происходит полного разрыва от сети. И это было при ответе на один момент. А до этого был другой мой ответ по другому поводу.Так кто первый применил локальность? В данном посту, ты, объединил два моих ответа (на разные моменты) ... искажая весь смысл ... короче, продолжаешь хитрожопить. Интересно, если я, ша начну собирать куски твоих постов в одну какую нить интересную "солянку" ... абидишся или как? ![]() Цитата Смотрим:.Мало того, что Ваш вариант без коммутации не переводит СЗ из TN-C-S в TN-S по причине наличия гальванической связи на ГЗШ, А попроще ... какая такая связь, запрещена при TN-S?Цитата так и ещё вдобавок противоречит требованиям соответствия совместимости мер защиты в таких случаях: Опять у тебя бред, чоли? По русски, разложить можешь, чтоб всем понятно было ... что не так? Цитата Это означает, что уже принятая система заземления, соответствует мерам защиты стационарных электроприемников (эл.плит, СВЧ-печь, холодильник....) и не должна меняться при переходе на электроснабжение от резервного источника питания. Ни-хира кувырок ... !!!А об чем мы "тылдычим" тебе уже не первый день ... принят автором TN-C-S, значит и генератор должон быть на на ем (даже еще лучше, TN-S). А ты, вааще изначально, IТ предлагал, потом что-то "дошло" принялся изобретать персональную, для генератора TN-C-S, с коммутацией PEN. ![]() Цитата О возможном заносе потенциала Вам говорили, Походу о этом потенциале, только ты (спаситель наш) помнишь ... а сволочи, придумавшие эти сранные ГОСТы так и заставляют всех применять TN-C-S ! ![]() Они (сволочи) блин, только и думают, как "спротиворечить" тебе, написали в ГОСТе непотребное ... "7.6.7.10 Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и РЕN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей."(с) Цитата о создании предпосылок неправильной работы оборудования (с чем по нормативкам мы должны бороться) Вам говорили. Мне на хера? Сам не создавай ... не коммутируй PEN.Цитата Вот и весь мой вердикт Вашим схемам! Гы ... ну и ... ![]() Сообщение отредактировал off.open - 9.2.2021, 19:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#119
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Цитата Какой переход - очнитесь!7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S С переходом с TN-C-S на TN-S меры защиты стационарных ЭП остаются прежними. А к чему отнести приведённый Вами пункт ПУЭ? Значит у кого СЗ ТТ (которая не запрещена) должны не пользоваться своими электроприёмниками и все их выбросить, по тому, что лично "Олега" запретил? Ну а как ещё сказать, если "горбатого" лепишь? Круто и профессионально? Перед тем как мне "тыкать в нос" этот пункт, прочли бы сначала 7.1.1. обратившись на основе этого пункта к ГОСТ Р 58033-2017 "Здания и сооружения" в раздел 3.4 "Здания" или в указанный ПУЭ СНиП "Жилые здания", заменённый на СНиП 31-01-2003. "Здания жилые многоквартирные", который в свою очередь заменён на действующий СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные". Зачем прикрываться многоквартирным жилым зданием, если в нашей теме: Цитата(Олега) #76 мне не известны требования по унификации генерирующего оборудования, которые можно предъявить владельцу частного дома. Цитата(Олега) Оперативный разъединитель используется где ? На вводах дачных домиков ? Опять "здесь переворачиваем, а здесь рыбу заворачиваем"? ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#120
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |