Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Почему счётчик считает больше фактического потребления?

Citizen3
сообщение 6.2.2021, 15:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2021
Пользователь №: 58187



Господа. Может кто с ходу ответит?
Имею электрокотел на 15 КВ, 9 тенов
Потребляемую энергию фиксирует и котол и счётчик. Уже контрольный счётчик повесил, но он дублирует показания первого.
Итак. Потребление по счётчикам в 1.6 больше, чем фиксирует котел.
Счётчик считает так:
1 Тен - 3.6 КВч
2 - 6.5 квч
3 - 9.4 квч
4 - 11.8 КВч
5 - 14 КВч
6 - 16,2 КВч
7 - 18.3 КВч
8 и 9 не дождался
Другие потребители, например чайник, счётчик считает по номиналу.
Дайте совет, пжл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2021, 16:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23073
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1,2,3....это часы работы? отдельный счётчик на котёл?

Цитата(Citizen3 @ 6.2.2021, 15:45) *
чем фиксирует котел.
чем он фиксирует? внятнее дайте информацию


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 16:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2021
Пользователь №: 58187



Цитата(с2н5он @ 6.2.2021, 16:10) *
1,2,3....это часы работы? отдельный счётчик на котёл?

чем он фиксирует? внятнее дайте информацию

1,2,3 - это кол-во включенных тенов потребление в моменте, определяемых счетчиком
Чем котел считает не знаю.
В его меню есть статистика потребляемой энергии.
Так вот и по логике ( один Тен 1.67 КВч) и по факту счётчик в 1.6 раза быстрее мотает

Сообщение отредактировал Citizen3 - 6.2.2021, 16:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2021, 16:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23073
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что за котёл? где стоит счётчик - учитывает только котёл? записи в меню - фото, показания счётчика фото, к батьке не собираетесь переехать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 17:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2021
Пользователь №: 58187



Цитата(с2н5он @ 6.2.2021, 16:51) *
что за котёл? где стоит счётчик - учитывает только котёл? записи в меню - фото, показания счётчика фото, к батьке не собираетесь переехать?

Котел Эван эксперт
Фото меню котла прилагаю
Фото меню счётчика в момент включенных 4-х тенов прилагаю (12 КВч)
Счётчик на столбе, но в первом сообщении я написал, что и дублирующий счётчик в доме так же считает

Сообщение отредактировал Citizen3 - 6.2.2021, 17:01
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 6.2.2021, 17:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Скорее всего что здесь та же система как и со спидометрами в автомобилях они у всех завышают показания типа смотри как я могу. Здесь же наоборот занижает реальное потребление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 17:35
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2021
Пользователь №: 58187



Цитата(Электромонтёр @ 6.2.2021, 17:28) *
Скорее всего что здесь та же система как и со спидометрами в автомобилях они у всех завышают показания типа смотри как я могу. Здесь же наоборот занижает реальное потребление.

Да, задуматься можно, но...
Как 15кв котел на 7 из 9 тенов уже 18 КВч в моменте жрет?
Если и это нормально, то .. ну есть как есть
Нельзя было котел неправильно подключить, чтобы счётчик задваивал?
Посмотрел много роликов, типа на счётчик ноль и земля в разных местах должны быть. Если вместе, задвоит. Ну это мысли вслух

Сообщение отредактировал Citizen3 - 6.2.2021, 17:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2021, 18:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23073
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Citizen3 @ 6.2.2021, 17:00) *
Счётчик на столбе
и он учитывает только потребление котла, без прочего электрооборудования дома?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 18:14
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2021
Пользователь №: 58187



Цитата(с2н5он @ 6.2.2021, 18:09) *
и он учитывает только потребление котла, без прочего электрооборудования дома?

Да. В момент проверки все потребители выключены.
При выключении котла остаётся 200 ватт примерно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2021, 18:20
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23073
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Citizen3 @ 6.2.2021, 17:00) *
Котел Эван эксперт
дальше...буковки...циферки...


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 18:26
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2021
Пользователь №: 58187



Цитата(с2н5он @ 6.2.2021, 18:20) *
дальше...буковки...циферки...

Спасибо за интерес.
Какие циферки и Буковски?
Нашел сзади шильд. Похоже не 15кв котел. Но ограничение на 15 КВч стоит

Сообщение отредактировал Citizen3 - 6.2.2021, 18:32
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2021, 18:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23073
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



мда ужжж... он у Вас на 22,5 кВт., учитывая что в модельном ряду такой мощности нет - не в Одессе куплен?
посмотрел на сайте - там показывает только ступени, без мощности
если хотите убедиться - позовите электрика с токоизмерительными клещами, пусть измерит ток и напряжение по каждой фазе

Цитата(Citizen3 @ 6.2.2021, 18:26) *
Но ограничение на 15 КВч стоит
кто поставил и как?

и кстати посл нагрев - что означает???

Сообщение отредактировал с2н5он - 6.2.2021, 19:01


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 19:15
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2021
Пользователь №: 58187



Цитата(с2н5он @ 6.2.2021, 18:50) *
мда ужжж... он у Вас на 22,5 кВт., учитывая что в модельном ряду такой мощности нет - не в Одессе куплен?
посмотрел на сайте - там показывает только ступени, без мощности
если хотите убедиться - позовите электрика с токоизмерительными клещами, пусть измерит ток и напряжение по каждой фазе

кто поставил и как?

и кстати посл нагрев - что означает???

Посл нагрев когда сбросил показания.
Не в Одессе, но примерно, электрик принес
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2021, 21:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23073
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



про ограничение? а так, если охота убедиться что котёл врёт/не врёт - писал выше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.2.2021, 22:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3150
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(с2н5он @ 6.2.2021, 18:50) *
мда ужжж... он у Вас на 22,5 кВт., учитывая что в модельном ряду такой мощности нет - не в Одессе куплен?

Ну как же нет?
Прикрепленное изображение



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2021, 0:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23073
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может быть, я с сайта брал инфу
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова