![]() Силовой щит , Помогите, пожалуйста, подобрать оборудование к шкафу |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Силовой щит , Помогите, пожалуйста, подобрать оборудование к шкафу |
Гость_алекsandr_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, подобрать оборудование к силовому шкафу. Я по образованию слаботочник и опыта по электирке нет. Имеется: -шкаф, ввод 380В -общая мощьность этого шкафа будет - 170кВт -шкаф будет питать: 4 станка ( точнее пульты для станков) по 11кВт, 4 установки по 15кВт, 1 установка на 5,5кВт, 3 станка по 3кВт, 8 вент.установок по 5,5 кВт Я бы хотел узнать у Вас, какое оборудование (минимальная комплектация) для этого шкафа? если вопрос не по адресу, дайте пожалуйста ссылку на другой форум. Большое спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вопрос то по адресу, но не очень чёткий. Например, что за установки по 15 кВт, 5,5 кВт? Активные нагрузки или нет, фазность?
А так, на вскидку (последовательно по тексту) - вводной рубильник ВР32-37/400А, вводной автомат (возможно ВА 88-37, 315А), АВ станков - ВА 47-100/25D, установки - ВА 47-100/25С, установка ВА 47-29/10С(?).... Вентиляционные установки, очевидно, должны отключаться от "пожарки", значит потребуется общий автомат на установки с независимым расцепителем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
что за объект (меня интересует это на предмет категорийности)? сейчас однолинейную схему не нарисую- попозже. Форум- тот, что тебе надо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Цитата(электроник1) что за объект (меня интересует это на предмет категорийности)? сейчас однолинейную схему не нарисую- попозже. Форум- тот, что тебе надо Насчет категории вы немного переборщили. ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18062 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В станкостроении обычно выше 2 категории даже для автоматических линий не проходит.
Топикстартер не указал тип производства, поэтому остается гадать. Для полноты желательно были бы сведения о строительных конструкциях здания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |