Помогите, пожалуйста, подобрать оборудование к силовому шкафу. Я по образованию слаботочник и опыта по электирке нет.
Имеется:
-шкаф, ввод 380В
-общая мощьность этого шкафа будет - 170кВт
-шкаф будет питать: 4 станка ( точнее пульты для станков) по 11кВт, 4 установки по 15кВт, 1 установка на 5,5кВт, 3 станка по 3кВт, 8 вент.установок по 5,5 кВт
Я бы хотел узнать у Вас, какое оборудование (минимальная комплектация) для этого шкафа?

если вопрос не по адресу, дайте пожалуйста ссылку на другой форум.

Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.5.2008, 23:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вопрос то по адресу, но не очень чёткий. Например, что за установки по 15 кВт, 5,5 кВт? Активные нагрузки или нет, фазность?
А так, на вскидку (последовательно по тексту) - вводной рубильник ВР32-37/400А, вводной автомат (возможно ВА 88-37, 315А), АВ станков - ВА 47-100/25D, установки - ВА 47-100/25С, установка ВА 47-29/10С(?)....
Вентиляционные установки, очевидно, должны отключаться от "пожарки", значит потребуется общий автомат на установки с независимым расцепителем.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.5.2008, 23:28
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



что за объект (меня интересует это на предмет категорийности)? сейчас однолинейную схему не нарисую- попозже. Форум- тот, что тебе надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шалун
сообщение 25.5.2008, 12:10
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 8915



Цитата(электроник1)
что за объект (меня интересует это на предмет категорийности)? сейчас однолинейную схему не нарисую- попозже. Форум- тот, что тебе надо


Насчет категории вы немного переборщили. icon_biggrin.gif Те, кто нефть перерабатывают, да сталь варят имеют нужные штаты и такие вопросы не задают. А тут на малое предприятие похоже. Штатного энергетика пока нет. Тем-боллее человек хочет производство поднять-помочь обязательно нужно. Это не сникерсы в палатке. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2008, 20:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18062
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(шалун @ 25.5.2008, 13:10) *
Насчет категории вы немного переборщили. icon_biggrin.gif Те, кто нефть перерабатывают, да сталь варят имеют нужные штаты и такие вопросы не задают.

А разницу между 2-й и 3-й не усматриваете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2008, 21:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В станкостроении обычно выше 2 категории даже для автоматических линий не проходит.
Топикстартер не указал тип производства, поэтому остается гадать.
Для полноты желательно были бы сведения о строительных конструкциях здания.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 1.6.2008, 14:02
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



вот и схема, которую я обещал. корпус придётся самому подобрать- визуально лучше будет это сделать. извини, что пришлось подождать- дел много.
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 95%
Прикрепленное изображение
1892 x 781 (476.64 килобайт)
 