![]() Зачем перед реле напряжения ставить автоматический выключатель? |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#61
|
Гости ![]() |
Номинал АВ выбирается по длительным токам для защиты ЭУ при штатной долговременной работе, и это главное в расчётах нагрузок, ну и при КЗ соответственно.
А номинал РН по току выбирается для аварийной ситуации, чтобы само РН отработало без повреждения и отключил нагрузку. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.8.2011 Пользователь №: 23907 ![]() |
В #31 Rezo опять же дает вам ссылку на #21. Там все верно изложено. А про ваше понимание/непонимание.. Вы ведь что пишите-то: При превышении тока через главную цепь ваше реле просто запарится (сгорит), если внутренняя тепловая защита не предусмотрена. "Корректность" относится к схеме управления включением/отключением. Вас смущает слово корректность? Если будет ток 100А будет ли реле напряжения работать корректно и отображать верные данные? Да или может нет? Возможно, если ничего не выйдет из строя в нем? А в пределах 63А вероятно будет работать корректно? Я не понимаю, что не так со словами корректно работать. Весело тут конечно у вас, ребята, на форуме электриков ![]() Сообщение отредактировал GuitarFan - 30.1.2021, 1:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Так.... сдвиги уже есть.
Цитата Зачем это все вообще Затем, что не всё так однозначно.Цитата АВ используется для защиты реле. Это все что я пытался понять. Да, АВ защищает РН (в целом понимании), но не всегда, а только на уровне сверхтоков.Сейчас попробую набросать картинку и показать это..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.8.2011 Пользователь №: 23907 ![]() |
Так.... сдвиги уже есть.Затем, что не всё так однозначно.Да, АВ защищает РН (в целом понимании), но не всегда, а только на уровне сверхтоков. Сейчас попробую набросать картинку и показать это..... Да не надо мне картинок) Я понял что на токах выше номинала защищает (точнее просто отключает). Я это уже писал. Спасибо, не мучайтесь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Вот случай, когда РН на 63А, а АВ перед ним на 16 Ампер.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
О чем спор, честно не прочитал.
Буковка"t" означает, что имеется внутренняя защита от перегрева выше 60 град. По схеме для защиты электронной части управления предусмотрен предохранитель на 0,5 А. Остальное в штатном режиме по паспорту на ЗУБР. Сообщение отредактировал gomed12 - 30.1.2021, 2:25 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата О чем спор, честно не прочитал. Да практически ни о чём - упражнения от гиподинамии в период пандемии.В итоге всё смешалось без разбору..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 30.1.2021, 2:41 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18067 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вас смущает слово корректность? Если будет ток 100А будет ли реле напряжения работать корректно и отображать верные данные? Да или может нет? Сколько-то минут (тут в зависимости от того, какая нагрузка была до этих 100А) возможно и будет показывать цифирь, но насколько точно - пёс его знает. А дальше будете смотреть ПРГ.Возможно, если ничего не выйдет из строя в нем? Если контакт не окочурится (или другие элементы главной цепи), то как уже сказал. А если кирдык, то нажмете кнопочку разблокировки и будете себе контролировать величину напряжения, сколько захотите. ![]() Я не понимаю, что не так со словами корректно работать. Не понятно было что вы в эти слова вкладываете.
Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2021, 9:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Несколько лет подобный Зубр замечательно спасал всю электрику моего частного дома и даже не догадывался что может вызвать такую дискуссию. ))
На каком то из реле напряжений (не помню уже тип возможно и на Зубре есть такое) было указано что при токе в 10 (например) Ампер может иметь милион (допустим) срабатываний а уже при токе в 20 А только 300 тыс. Порядок цифр не помню но примерно так. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |