Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите подобрать реле времени

gubru
сообщение 24.5.2008, 13:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 11210



Господа, помогите подобрать реле времени.

Нужно реле с МГНОВЕННО срабатывающим при подаче питания на реле НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫМ контактом. И с задержкой на РАЗМЫКАНИЕ этого контакта. Время задержки - 30 минут.

Подобную логику встретил, к примеру, у OMRON, но надо что-нить наше... В каталоге 'Информэлектро' подобного не нашел. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 24.5.2008, 17:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(gubru @ 24.5.2008, 12:56) *
Нужно реле с МГНОВЕННО срабатывающим при подаче питания на реле НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫМ контактом. И с задержкой на РАЗМЫКАНИЕ этого контакта. Время задержки - 30 минут.

Может, взять обычное реле времени типа ВЛ-** и добавить одно реле, включенное в цепь НЗ контактов РВ?
- типа так?
РВ1- реле времени, К1 - доп. реле. Контактами К1 и осуществляется коммутация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubru
сообщение 24.5.2008, 22:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 11210



Не вариант, спасибо.
Нужно запитать частотник. Управляющий приводом транспортной тележки химлаборатории. Так вот, проблема в том, что по технологии, тележка может быть нужна постоянно, периодически или не нужна вовсе. Самая проблема - в периодической 'нужности'. Подавать питание на частотник по прихоти персонала - не есть гуд. Поэтому хочу ввести задержку с последнего обращения. Допустим, захотел оператор переместиь груз из одного бокса в другой... ОК. Но частотник после произведенной операции не сразу отключается от сети, а 'выжидает' 30 минут (цифра взята из документации к частотнику) и только после истечения оных (если не было обращения к тележке) снимает питание с частотника. Вот. Вышеприведенная схема проблемы не решает.

И хочется обойтись 'малой' кровью, поскольку заказ того же OMRON подразумевает достаточно большое количество времени...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 26.5.2008, 13:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Подробнее по частотнику можно? Интересный он какой-то... icon_smile.gif Стиральная машина - и та меньше ждёт...

Сообщение отредактировал Roman_D - 26.5.2008, 13:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.5.2008, 13:39
Сообщение #5





Гости






Раньше широко использовались реле ВЛ-47УХЛ4,
На микросхеме установлены перемычки, которыми можно воспользоваться для перестройки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 26.5.2008, 13:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Гость @ 26.5.2008, 13:39) *
Раньше широко использовались реле ВЛ-47УХЛ4,
На микросхеме установлены перемычки, которыми можно воспользоваться для перестройки.

Я и предложил... Не проканало... icon_smile.gif

Думаю, для такой беды придется иметь независимый источник питания для этого хитрого частотника, УПС, например. Даже если хитроумный сотрудник выдернет разъём тележки из сети, мерзкое устройство не врубится, пока не отработает реле времени. Хотя... на кой тогда задержка?

Сообщение отредактировал Roman_D - 26.5.2008, 14:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.5.2008, 14:41
Сообщение #7





Гости






Как то дали мне задание, все просто надо поставить пару микросхем, но через неделю поправили, схема увеличилась до двух десятков, в конце их возросло до 100. Можно было и на процессоре, но все сначала, а для единичного заказа... Приехал внедрять, подошли рабочие и спрашивают, мол что будет - объясняю - сократятся рабочие места. У меня тогда зарплата была 240, а у них в колхозе по 300. Они подумали, подошли ко мне и говорят - парень у тебя эта штука работать не будет, я их понял, и говорю - дайте хоть сдать. Все таки кнопочка надежнее, и проблем нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.5.2008, 17:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Где-то здесь в технических характеристиках посмотрите http://www.elaparat.ru/catalog/rva/


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.5.2008, 17:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gubru @ 24.5.2008, 13:56) *
...помогите подобрать реле времени...

Посмотрите реле производства "Меандр" Наверняка, подберёте то, что нужно. icon_biggrin.gif
Сами применяли их продукцию, нареканий не было.
Не реклама. icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubru
сообщение 26.5.2008, 19:46
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 11210



Спасибо всем откликнувшимся.
Заинтересовало реле РСВ-15-5 производства "Электроаппарат":

"Управление реле РСВ15-5 производится с помощью внешнего контакта КУ. Данное реле работает следующим образом: при замыкании внешнего управляющего контакта КУ и наличии напряжения питания на выводах А1 и А2 срабатывает без выдержки времени. После размыкания контакта КУ реле отключается с выдержкой времени."

Появился еще вопрос: а если после размыкания управляющего контакта, до момента истечения выдержки времени, контакт снова замкнется? Отсчет продолжится или 'обнулиться'? Впрочем, полагаю, что должно 'обнулится'. Если это так, то реле - то, что нужно! icon_biggrin.gif

По поводу хитрого частотника: нет, он самый обычный. Просто как-то нехорошо управлять пуском двигателя, коммутируя цепи со стороны входного питания частотника. То есть, нехорошо ЧАСТО подвергать частотник операции включения/отключения, да еще и под нагрузкой. В моем случае - 'часто' - это раз в 3-5 минут. Боюсь, электролиты долго не протянут... Это, кстати, любого ПЧ с промежуточным звеном пост. тока касается.... Постоянно держать ПЧ под напряжением - тоже не лучший вариант.
А задача стоит - быстро и с минимальными затратами заменить уже отработавший свое привод постоянного тока, используя существующие цепи управления. По уму бы там полностью сделать модернизацию, поставить новые датчики положения, завести все на контроллер... Но на это сейчас нет времени и финансов.

Сообщение отредактировал gubru - 26.5.2008, 20:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.5.2008, 15:15
Сообщение #11





Гости






Посмотри шнайдеровские реле. есть практически все для решения твоей задачи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 11.6.2008, 21:28
Сообщение #12





Гости






Нужно ставить контроллер с реле. Обратись на E-mail: contrast-spb(DOG)inbox.ru помогут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 12.6.2008, 11:31
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(gubru @ 26.5.2008, 19:46) *
По поводу хитрого частотника: нет, он самый обычный. Просто как-то нехорошо управлять пуском двигателя, коммутируя цепи со стороны входного питания частотника.
То есть, нехорошо ЧАСТО подвергать частотник операции включения/отключения, да еще и под нагрузкой. В моем случае - 'часто' - это раз в 3-5 минут. Боюсь, электролиты долго не протянут...

Абсолютно правильно.

Цитата(gubru @ 26.5.2008, 19:46) *
Постоянно держать ПЧ под напряжением - тоже не лучший вариант.

Это идеальный вариант и именно на такую работу ПЧ и расчитаны.

Более того, при применении ПЧ можно снять все ограничения на пуск/останов - пусть включают привод когда им нужно и насколько нужно. Достаточно всего лишь использовать штатные команды пуска. Можно настроить время разгона/торможения, тип остановки (выбег/торможение) и частоту, до которой будет разгоняться. Изменять другие параметры пока смысла не вижу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 20.6.2008, 2:20
Сообщение #14





Гости






Не понимаю я Вашу проблему. Точнее, не понимаю, зачем Вы эту проблему создаете сами себе. Частотни, как раз может быть включен в сеть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Есть у него контакты управления – подайте на эти контакты требуемые сигналы в требуемый момент. А не нужен частотник – ну и пусть стоит себе. Ничего с ним не случится. Вы телевизор, уходя на работу, выключаете, отключая его от сети, или, все же, лишь переведя в режим ожидания? А компьютер в конторе? А чем частотник хуже?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 24.6.2008, 2:45
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



А как насчёт использования программируемых реле типа Siemens LOGO! или Moeler Easy????
Там должны быть и аккумуляторы и все что надо. По размеру - небольшая коробочка. Если изпользовать стандартные реле, то ведь тут может быть панель не малая!


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKlim
сообщение 24.6.2008, 9:09
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 4.12.2007
Пользователь №: 9971



По поводу реле посмотри реле "Релсис", там такого добра хватает, не знаю правда, как насчет того что украинские.
А по поводу частотника согласен с ВВ - нечего питание частотника трогать вообще. Управлять нужно по входам управления. Как подали питание, так пусть и стоит. Снимать питание только при длительных перерывах в работе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_gubru_*_*
сообщение 4.7.2008, 22:10
Сообщение #17





Гости






Извините за некоторую задержку... Лето...

По поводу питания частотника: есть большой опыт работы с приводами ИРБИ, производства нашего отечественного производителя. Так вот... там при наличии напряжения на входе, через некоторое время срабатывает защита от превышения напряжения на шине постоянного тока, которая 'запирает' привод, снимая запрет на включение только после передергивания питания... Поэтому вся аналогия переводится на более современное поколение ПЧ зарубежных производителей... icon_sad.gif К слову, только что выкинул последние ИРБИ из работы, заменив их более надежными OMRON. Однако старые наработанные болячки тревожат... Описанную выше проблему уже решил. Спасибо всем...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.10.2008, 21:58
Сообщение #18





Гости






если у тебя питанием управление идет.. накой частотник тогда? ставте асинхронник обычный (если скоростью не играетесь) или запитывай его навсегда и заданием управляй...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:33
Rambler's Top100     