![]() Сколько ампер держит медь 2.5 квадрата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сколько ампер держит медь 2.5 квадрата |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 38042 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3185 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну да табличка упрощённая. Не учитывает коэффициентов на материалл изоляции, оболочки, схему укладки, где прокладывается, температуру окружающей среды.
Ещё есть длина. Не всегда решающим, при выборе сечения жилы кабеля, является предельный ток. При большой длине кабеля, основным становится падение напряжения на длине кабеля, так называемые потери, а это деньги за киловаттчасы, растворившиеся в воздухе, земле. Опять-таки, предельный ток при нагреве жилы до температуры 65оС. А оно вам надо? Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.1.2021, 21:01 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 38042 ![]() |
Ну да табличка упрощённая. Не учитывает коэффициентов на материалл изоляции, оболочки, схему укладки, где прокладывается, температуру окружающей среды. Проста зашел разговор какой автомат ставить на 2.5 квадрата медь. Пишут 25 ампер .Я тоже раньше не парился. В некоторых таблицах 22 ампера держит. В других 27, в этой 21. Получается надо ставить 20 амперный. И то много с учетом, того что медь все производители экономят. А 25 много, писали надо 25. Озадачился, изготовителя в чате спросил. Скинули эту таблицу.Ещё есть длина. Не всегда решающим, при выборе сечения жилы кабеля, является предельный ток. При большой длине кабеля, основным становится падение напряжения на длине кабеля, так называемые потери, а это деньги за киловаттчасы, растворившиеся в воздухе, земле. Опять-таки, предельный ток при нагреве жилы до температуры 65оС. А оно вам надо? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смотреть надо на сайте производителя
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дайте ссылку на гост ГОСТ Р 50571.5.52-2011Получается надо ставить 20 амперный. Для душевного спокойствия примите, что в цепи, где возможна перегрузка (много розеток) нужен АВ 16А. Для цепи с известной нагрузкой (с фиксированным максимумом, с непосредственно подключаемым аппаратом) можно и 20А. Имейте ввиду, что АВ может законно не отключаться до тока 1,45*Iн в течении часа (или 2) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 38042 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18060 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 38042 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 21:24 |
|
![]() |