Дайте ссылку на гост , Сколько ампер должен держать ввг нг медь 3-2.5 квадрата. В нете море таблиц, но кто сказал, что они правильные.
Вот одна из них, приложил. В других пишут больше держит.
Спасибо
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 72%
Прикрепленное изображение
918 x 434 (91.21 килобайт)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.1.2021, 20:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3185
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну да табличка упрощённая. Не учитывает коэффициентов на материалл изоляции, оболочки, схему укладки, где прокладывается, температуру окружающей среды.
Ещё есть длина. Не всегда решающим, при выборе сечения жилы кабеля, является предельный ток. При большой длине кабеля, основным становится падение напряжения на длине кабеля, так называемые потери, а это деньги за киловаттчасы, растворившиеся в воздухе, земле.
Опять-таки, предельный ток при нагреве жилы до температуры 65оС. А оно вам надо?

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.1.2021, 21:01


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stendapuss
сообщение 27.1.2021, 22:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2014
Пользователь №: 38042



Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.1.2021, 21:58) *
Ну да табличка упрощённая. Не учитывает коэффициентов на материалл изоляции, оболочки, схему укладки, где прокладывается, температуру окружающей среды.
Ещё есть длина. Не всегда решающим, при выборе сечения жилы кабеля, является предельный ток. При большой длине кабеля, основным становится падение напряжения на длине кабеля, так называемые потери, а это деньги за киловаттчасы, растворившиеся в воздухе, земле.
Опять-таки, предельный ток при нагреве жилы до температуры 65оС. А оно вам надо?
Проста зашел разговор какой автомат ставить на 2.5 квадрата медь. Пишут 25 ампер .Я тоже раньше не парился. В некоторых таблицах 22 ампера держит. В других 27, в этой 21. Получается надо ставить 20 амперный. И то много с учетом, того что медь все производители экономят. А 25 много, писали надо 25. Озадачился, изготовителя в чате спросил. Скинули эту таблицу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.1.2021, 23:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотреть надо на сайте производителя


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.1.2021, 0:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(stendapuss @ 27.1.2021, 20:42) *
Дайте ссылку на гост
ГОСТ Р 50571.5.52-2011


Цитата(stendapuss @ 27.1.2021, 22:59) *
Получается надо ставить 20 амперный.
Для душевного спокойствия примите, что в цепи, где возможна перегрузка (много розеток) нужен АВ 16А. Для цепи с известной нагрузкой (с фиксированным максимумом, с непосредственно подключаемым аппаратом) можно и 20А. Имейте ввиду, что АВ может законно не отключаться до тока 1,45*Iн в течении часа (или 2)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stendapuss
сообщение 29.1.2021, 8:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2014
Пользователь №: 38042



Цитата(Олега @ 28.1.2021, 0:38) *
Имейте ввиду, что АВ может законно не отключаться до тока 1,45*Iн в течении часа (или 2)
А что ставить тогда для защиты? узо, ркн стоят.
Что еще ?

Сообщение отредактировал stendapuss - 30.1.2021, 3:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.1.2021, 11:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18060
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(stendapuss @ 29.1.2021, 8:16) *
А что ставить тогда для защиты, узо, ркн Что еще ?
Только что было сказано что ставить.
При чем тут УЗО или РКН ? Почитайте о предназначении этих устройств.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stendapuss
сообщение 30.1.2021, 3:37
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2014
Пользователь №: 38042



Цитата(Олега @ 29.1.2021, 11:14) *
Только что было сказано что ставить.
При чем тут УЗО или РКН ? Почитайте о предназначении этих устройств.
Мне не надо читать, я сам знаю. Было сказано что АВ может не отключиться долго. Вопрос был в том. Какая защита от этого. Может не правильно сформулировал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения