Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.1.2021 Пользователь №: 58111 ![]() |
Здравствуйте. Будет ли работать схема, где установлено 2 проходных мастер-выключателя (не кнопочные, а с фиксацией клавиши)? Чтобы можно было обесточить дом или у входной двери или в гараже. Нужно установить именно клавишные выключатели, а не кнопочные, чтобы видеть в каком положении находится клавиша.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А где схема?
Кнопка с фиксацией вот. Что такое проходные мастер выключатели, что бы обесточить дом, не понял. ![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 21.1.2021, 8:45 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
а эти переключатели должны управлять контактором или как?
схему давайте, а то действительно ваша задумка не понятна |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.1.2021 Пользователь №: 58111 ![]() |
Да, будет контактор. Обычно используют мастер-выключатели без фиксации клавиши, и их можно параллельно хоть 10 штук , сажают на реле задержки, например, и всё работает. А мне нужно, чтобы с обычным выключателем всё работало. Так как нужно из двух мест управлять освещением, то предполагаю, что нужны проходные выключатели для этой задумки.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Станиславскай, но ведь по положению клавиши проходного переключателя не возможно определить отключена цепь или нет, как вы пишете: - "чтобы видеть в каком положении находится клавиша"
Речь шла об отключении дома, теперь освещение. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.1.2021 Пользователь №: 58111 ![]() |
Хорошо, отключение дома. Пусть человеку не будет понятно отключена ли цепь или нет. Работать-то это будет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Будет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А что будет то? Холодильник размороженный с протухшими продуктами? Зачем всё это надо?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.1.2021 Пользователь №: 58111 ![]() |
С оливье ничего не случится. Будет неотключаемая группа на холодильник, котельное оборудование, сигнализацию.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
С оливье ничего не случится. Будет неотключаемая группа на холодильник, котельное оборудование, сигнализацию. А то, что контактор, будет "помаленьку" подкручивать счетчик, Вы учитываете?Хорошо, отключение дома. Пусть человеку не будет понятно отключена ли цепь или нет. Работать-то это будет? Имхо ... с проходными, после нажатия на клавишу, Вам придется (визиуально) удостоверяться, что произошло - включилось или выключилось. |
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Если отключать весь дом (кроме неотключаемой группы), надо ставить контактор. Катушка должна управляться проходными выключателями (переключателями), рядом с каждым -неоновая индикаторная лампа. Они будут светиться при обесточенной катушке, как светится подсветка в выключателе освещения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Я думаю мастер-выключатель должен просто перемыкать фазу и ноль. Сработает автомат и квартира стопроцентно обесточена
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Я думаю мастер-выключатель должен просто перемыкать фазу и ноль. Сработает автомат и квартира стопроцентно обесточена Устраивать КЗ для отключения напряжения. Экстравагантное решение))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
А Вы уверены на 100%, что автомат сработает? Кто из частников прогружает? У меня нет такой уверенности, потому как сталкивался с несработкой автоматов при авариях! И в чего вылилось сия не сработка АВ при аварии,то есть КЗ, интересны последствия? А так то вся эта ересь с мастер выключателем,лишний геморрой и так сказать развитая фобия,что не есть гуд. Да и напридумывали себе,типа квартира вроде и не очень нужен мас.выкл. А на дом без него жизни нет,хотя например при трёх живущих и в квартире и в доме и потребление и количество приборов плюс минус одинаково. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Минимум - полное выгорание кабеля, до срабатывания вышестоящей защиты, максимум - пожар. Встречал и то, и другое. Тогда вопрос,это происходило при вас или это домыслы и типа бабка у подъезда сказала. А так то у любого АВ двойная защита,токовая катушка и тепловой расцепитель,так же обычно перед АВ на розетки стоит АВ на больший номинал,например перед 16А стоит 25А и в любом случае один из двух отработает и для розеточного провода в 2.5мм2 даже сработка 25Амперного по КЗ будет норма.Так что это бредятина про возможную не сработку и то что вы встречали такое.Это из разряда слухов и домыслов опираясь на которые люди начинают ставить всякие там мастер выкл. и делать из квартирного щитка пульт управления космической ракетой. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |