Выбор сечения кабеля для крана |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор сечения кабеля для крана |
12.1.2021, 12:19
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Приветствую всех. Никогда раньше не приходилось выбирать кабель для питания крана. Кто может подсказать какие есть нюансы? Могу снять профиль тока в течение часа. Какая посадка напряжения допустима при пуске двигателя подъема? Какие-то запасы брать? С насосом проще
-------------------- |
|
|
|
12.1.2021, 15:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Вот, может чем поможет
Прикрепленные файлы
|
|
|
12.1.2021, 15:31
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Shturman1, Спасибо, интересный докУмент. Откуда, не подскажете?
Самое интересное. На подъем двухскоростной короткозамкнутый двигатель, а на передвижение моста - 4 (а не два как в методичке) асинхронника через частотник. И немного пока непонятно пока по пункту 6.5.4. Хотя это как раз мой случай. -------------------- |
|
|
12.1.2021, 15:32
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
"Пособие по расчету электрических нагрузок" Тяжпромэлектропроект 1993 год
Весь документ надо? Могу прислать |
|
|
|
12.1.2021, 15:36
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Боюсь утонуть в нем. https://standartgost.ru/g/%D0%9C788-1066 Оно?
Посмотрел, оно. Положил в закладки. Очень спасибо -------------------- |
|
|
13.1.2021, 11:06
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Проясню ситуацию. Мне нужно выбрать кабель для гибкой подводки к действующему козловому крану взамен выходящему из строя. Я могу снять график реальных нагрузок. Хоть в течении часа, хоть за целый день. У меня есть клещи с записью в файл. Сейчас схема очень странная. Стационарная подводка сделана СИПом 4х35 (83м), гибкая же КГ ХЛ 3х95+1х50 (120м). Зачем производитель применил такой кабель непонятно. Кабель уже в плохом состоянии и первые выстрелы мы ожидаем уже к весне.
Вот и не понятно. Может 95 это по условиям допустим механической прочности? Потому что кабель наматывается на укладчик при перемещении крана -------------------- |
|
|
13.1.2021, 14:08
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
уверены что производитель, а не "этот потянет? пользуем, всё равно пять лет валяется"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
13.1.2021, 18:57
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
с2н5он, Ну если не производитель, то остаются только монтажники. Хотя весь кран сделан по принципу "чем дороже, тем лучше". Хотя дороговизна не повлияла на качество изготовления и надежность.
-------------------- |
|
|
13.1.2021, 20:11
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мануал/паспорт?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.1.2021, 20:43
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ЕМНИП в паспорте сечения нет. Хотя завтра проверю.
-------------------- |
|
|
|
14.1.2021, 9:56
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Как я помню ... размотка идет за счет натяжения кабеля, а при полном барабане, когда весь кабель намотан, кабелю тяжко раскрутить барабан. Тонкий кабель (выбранный только по току) долго не проживет ... имхо.
Как то разделывали, мы, такой кабель (старый) ... полное разочарование ... все, абсолютно, жилки состояли из кусочков по несколько сантиметров проволочек ... благо, дело было в мастерской ... подметали пол и собирали в ведро. Сообщение отредактировал off.open - 14.1.2021, 10:03 |
|
|
14.1.2021, 21:44
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
15.1.2021, 1:03
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
гибкая же КГ ХЛ 3х95+1х50 (120м). Берите кабель с медными жилами не ниже 5 класса, например, КГтп-5 класс или КОГ - 6 класса. А выходят кабели из строя из-за применения общепромышленных кабелей типа КГ, не предназначенные на изгиб в 360 град с критическим радиусом изгиба. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.1.2021, 6:12
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Уважаемый gomed12, темой является не марка кабеля (кстати, да, стоит КГ ТП), а именно выбор сечения
-------------------- |
|
|
15.1.2021, 7:39
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В ближайшее время узнаю марку кабелеукладчика, возможно удастся выяснить усилие, с которым он тянет за кабель и где-то нужно будет найти эти максимальные усилия в характеристиках кабеля
-------------------- |
|
|
15.1.2021, 8:29
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
А намотка за счет чего ? Электродвигатель с большим "скольжением" (с большим зазором ротор/статор), и мощным оребрением корпуса ... марку уже не помню. Заводской схемы управления не было ... приделывал конечник, включавший контактор, при отсутствии натяжения кабеля.Костян челябинский, Когда я поступил в цех ... портальный кран (возможно еще у фрицев отобранный) работал на кабеле, ползавший в дощатом лотке (постоянные зацепы и обрывы) ... вот решили смонтировать от башенного крана комплект, а схемы не было. Так что, насчет способа размотки, возможно я ошибаюсь ... я не стал заморачиваться с размоткой от двигателя ... задумку производителя я не знаю. |
|
|
28.4.2021, 16:39
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27592 |
А намотка за счет чего ? Два варианта: - кабельный барабан с контргрузом. На козловой кран КСК32. См. фото - Кабельный барабан с электроприводом. Тут, я думаю, ясно. Костян челябинский, у вас какой кран козловой? -------------------- Краны козловые, мостовые: чертежи, проекты, схемы, паспорта, ТУ, инструкции tvagel@rambler.ru
|
|
|
28.4.2021, 19:46
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Контргруз
-------------------- |
|
|
29.4.2021, 9:00
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27592 |
Контргруз – это понятно. На большинстве кранах (от советского наследия) такая установка кабельного барабана.
Я спрашивал какая марка козлового крана? -------------------- Краны козловые, мостовые: чертежи, проекты, схемы, паспорта, ТУ, инструкции tvagel@rambler.ru
|
|
|
29.4.2021, 20:22
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
КК-15-35(5+9)-12-А5. Оптим кран
-------------------- |
|
|