Выбор сечения кабеля для крана

Костян челябинск...
сообщение 12.1.2021, 12:19
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Приветствую всех. Никогда раньше не приходилось выбирать кабель для питания крана. Кто может подсказать какие есть нюансы? Могу снять профиль тока в течение часа. Какая посадка напряжения допустима при пуске двигателя подъема? Какие-то запасы брать? С насосом проще


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.1.2021, 15:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Вот, может чем поможет
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 47.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2021, 15:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Shturman1, Спасибо, интересный докУмент. Откуда, не подскажете?

Самое интересное. На подъем двухскоростной короткозамкнутый двигатель, а на передвижение моста - 4 (а не два как в методичке) асинхронника через частотник. И немного пока непонятно пока по пункту 6.5.4. Хотя это как раз мой случай.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.1.2021, 15:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



"Пособие по расчету электрических нагрузок" Тяжпромэлектропроект 1993 год
Весь документ надо? Могу прислать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.1.2021, 15:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Боюсь утонуть в нем. https://standartgost.ru/g/%D0%9C788-1066 Оно?


Посмотрел, оно. Положил в закладки. Очень спасибо


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.1.2021, 11:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Проясню ситуацию. Мне нужно выбрать кабель для гибкой подводки к действующему козловому крану взамен выходящему из строя. Я могу снять график реальных нагрузок. Хоть в течении часа, хоть за целый день. У меня есть клещи с записью в файл. Сейчас схема очень странная. Стационарная подводка сделана СИПом 4х35 (83м), гибкая же КГ ХЛ 3х95+1х50 (120м). Зачем производитель применил такой кабель непонятно. Кабель уже в плохом состоянии и первые выстрелы мы ожидаем уже к весне.

Вот и не понятно. Может 95 это по условиям допустим механической прочности? Потому что кабель наматывается на укладчик при перемещении крана


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2021, 14:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уверены что производитель, а не "этот потянет? пользуем, всё равно пять лет валяется"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.1.2021, 18:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



с2н5он, Ну если не производитель, то остаются только монтажники. Хотя весь кран сделан по принципу "чем дороже, тем лучше". Хотя дороговизна не повлияла на качество изготовления и надежность.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2021, 20:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



мануал/паспорт?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.1.2021, 20:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ЕМНИП в паспорте сечения нет. Хотя завтра проверю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 14.1.2021, 9:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Как я помню ... размотка идет за счет натяжения кабеля, а при полном барабане, когда весь кабель намотан, кабелю тяжко раскрутить барабан. Тонкий кабель (выбранный только по току) долго не проживет ... имхо.
Как то разделывали, мы, такой кабель (старый) ... полное разочарование ... все, абсолютно, жилки состояли из кусочков по несколько сантиметров проволочек ... благо, дело было в мастерской ... подметали пол и собирали в ведро. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 14.1.2021, 10:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 14.1.2021, 21:44
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2294
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(off.open @ 14.1.2021, 9:56) *
Как я помню ... размотка идет за счет натяжения кабеля

А намотка за счет чего ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.1.2021, 1:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6943
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Костян челябинский @ 13.1.2021, 11:06) *
гибкая же КГ ХЛ 3х95+1х50 (120м).

Берите кабель с медными жилами не ниже 5 класса, например, КГтп-5 класс или КОГ - 6 класса. А выходят кабели из строя из-за применения общепромышленных кабелей типа КГ, не предназначенные на изгиб в 360 град с критическим радиусом изгиба.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2021, 6:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Уважаемый gomed12, темой является не марка кабеля (кстати, да, стоит КГ ТП), а именно выбор сечения


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2021, 7:39
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В ближайшее время узнаю марку кабелеукладчика, возможно удастся выяснить усилие, с которым он тянет за кабель и где-то нужно будет найти эти максимальные усилия в характеристиках кабеля


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 15.1.2021, 8:29
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(eugevict @ 14.1.2021, 22:44) *
А намотка за счет чего ?
Электродвигатель с большим "скольжением" (с большим зазором ротор/статор), и мощным оребрением корпуса ... марку уже не помню. Заводской схемы управления не было ... приделывал конечник, включавший контактор, при отсутствии натяжения кабеля.


Костян челябинский, Когда я поступил в цех ... портальный кран (возможно еще у фрицев отобранный) работал на кабеле, ползавший в дощатом лотке (постоянные зацепы и обрывы) ... вот решили смонтировать от башенного крана комплект, а схемы не было. Так что, насчет способа размотки, возможно я ошибаюсь ... я не стал заморачиваться с размоткой от двигателя ... задумку производителя я не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tvagel
сообщение 28.4.2021, 16:39
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.5.2012
Пользователь №: 27592



Цитата(eugevict @ 14.1.2021, 21:44) *
А намотка за счет чего ?

Два варианта:
- кабельный барабан с контргрузом. На козловой кран КСК32. См. фото
- Кабельный барабан с электроприводом. Тут, я думаю, ясно.

Костян челябинский, у вас какой кран козловой?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Краны козловые, мостовые: чертежи, проекты, схемы, паспорта, ТУ, инструкции tvagel@rambler.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2021, 19:46
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Контргруз


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tvagel
сообщение 29.4.2021, 9:00
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 24.5.2012
Пользователь №: 27592



Контргруз – это понятно. На большинстве кранах (от советского наследия) такая установка кабельного барабана.
Я спрашивал какая марка козлового крана?


--------------------
Краны козловые, мостовые: чертежи, проекты, схемы, паспорта, ТУ, инструкции tvagel@rambler.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.4.2021, 20:22
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



КК-15-35(5+9)-12-А5. Оптим кран


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения