Сообщение
#61
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10964 ![]() |
Здраствуйте, господа. Насколько мне известно подключение розеток шлейфом(провод идёт от розетки к розетке без монтажных коробок) запрещено., но что-то немогу найти где об этом написано? Если кто в курсе подскажите, пожалуйста. С уважением, электрик Дмитрий. А я говорю что можно и могу поспорить единственное требование чтобы 3-я заземляющая жила проходила через отдельный сжим или гильзу или т п а только потом на розеточное соединение -------------------- Весь мир икра и люди в ней икринки
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Есть мнение, что и третья заземляющая может пускаться шлейфом. Поищите на форуме. Тема периодическая.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Господа, зачем новую тему начинать? Тут и старая ещё не в архиве...
![]() Розетки шлейфом., Можно или нет. Спасибо, объединено две темы. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.4.2008, 19:01 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Здраствуйте, господа. Насколько мне известно подключение розеток шлейфом(провод идёт от розетки к розетке без монтажных коробок) запрещено., но что-то немогу найти где об этом написано? Если кто в курсе подскажите, пожалуйста. С уважением, электрик Дмитрий. всё правильно- нельзя. (последовательное включение получится.) лично я, когда вижу такое- пишу замечание в протокол и в дефектную ведомость. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
электроник1, извините, а Вы кем работаете?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#66
|
Гости ![]() |
А ведь можно делать и шлейфом и сваркой и в одной коробке одновременно. В этом случае провод идёт шлейфом между монтажными коробками для розеток, на каждую розетку методом сварки делается отвод, а скрученные и обваренные провода аккуратно располагаются за розеткой. В итоге мы имеем всего одну распределительную коробку на каждое помещение, надёжное и пожаробезопасное соединение проводов и спим спокойно. Кстати, сварочный аппарат для медных скруток весит всего 7 килограммов и изготавливается в домашних условиях в течение 2-3 часов
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Кстати, сварочный аппарат для медных скруток весит всего 7 килограммов и изготавливается в домашних условиях в течение 2-3 часов Это для дома сойдёт, может быть... Далеко таскать не надо. ![]() А для дела, конечно , полегче надо, например -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
![]() |
||
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#68
|
Гости ![]() |
Транс любой мощностью 250ВТ на напряжение 36 Вольт. В качестве электрода - стержень от батарейки или омедннённый угольный стержень. . У меня самого - транс от блока питания старой вычислительной машины. так он весит не больше 5 Кг, помещается на ладони и выдерживает КЗ в течении 3 минут без ущерба - умели же раньше делать.
А тот, который весит 7 Кг, продаётся в электромагазинах и предназначен для электропитания в сырых и т.п. помещениях. При этом его предельные возможности - 3 провода сечением 10 кв мм или 8-10 проводников сечением 2,5 кв мм. Можно обваривать скрутки под напряжением, что очень удобно. Кстати, интересно, а инверторы позволяют варить под напряжением? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Кстати, интересно, а инверторы позволяют варить под напряжением? А зачем такой экстрим? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#70
|
Гости ![]() |
Чтобы у казаков не затупились шашки, они на них периодически рубятся. Чтобы у электромонтажников не притупилось чуство опасности , они должны периодически работать без снятия напряжения.
А если серьёзно, то часто складывается ситуация, когда отлючать напряжение нельзя, а перемонтаж коробки сделать нужно 1 Отключение напряжения приведёт к нежелательной остановке технологического оборудования 2 Погаснет свет, а людям надо работать 3 Пропадёт напряжение в той розетке, откуда запитан сварочник 4 Отключающее устройство находится в закрытом помещении, а ключа нет 5 И т.д. и т.п. Так всё-таки варит инвертор провода в фазной скрутке ? Судя по фотографии, он в пластиковом корпусе и может обойтись без заземления Но как отреагирует на потенциал сети , непонятно |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Уважаемые специалисты, у меня пояявилась навязчивая мысль-избавиться при возможности от распредкоробок при монтаже проводки. Розетки выполнить шлейфом посредством установки углублённых подрозетников, а соединения сделать через клемники WAGO. Конечно расход провода увеличится, но зато эстетика комнаты выиграет. Хотелось бы услышать ваше мнение, плюсы и минусы данной идеи.
|
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#72
|
Гости ![]() |
В квартирах можно.Инспектора энергонадзора все равно по квартирам не ходят и в розетки не заглядывают.
...И еще.Если инспектор не нашел недостатков и нарушений,значит он не справился со своей работой!!!! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата всё правильно- нельзя. (последовательное включение получится.) инженер ЭТЛ электроник1 почитайте тему с п.1 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Конечно расход провода увеличится... Хотелось бы услышать ваше мнение, плюсы и минусы данной идеи. Идея не нова и расход провода может сократиться и кол-во труда. Я постоянно таскаю проводку горизонтом по уровню розеток. Запрета мне никто не показывал ( параллельно стыку пола и стены ![]() Сообщение отредактировал Олега - 28.5.2008, 15:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 ![]() |
СНиП 3.05.06-85
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
В нынешнее время люди стали делать подвесные потолки, замуровывать распр.коробки. Так что эти СНиП не катят.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18045 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. От стыка стены и перекрытия (потолка) - понять можно. Хотя следуя этой логике, спусков к выкл. и розеткам быть не должно вобще. А почему от стыка стены и перекрытия (пола) на расстоянии 30 - 60 см "низя" мне не понятно в принципе. Место прокладки искать проще некуда. Перетянуть провода - аналогично - ни одного поворота. Указанное Дежурным ПС-500 обстоятельство (потолки) одно время (массовое внедрение Армстронга) просто задолбало. Не просто найти методом поочередного выкручивания саморезов дефект, если "попаданий" больше одного. Мне видится, что сама конфигурация трассы прокладки сохранилась со времен косичек на роликах. Сообщение отредактировал Олега - 29.5.2008, 9:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
А если натяжной потолок, то как добраться до коробки? Многие нормы устарели, некотрые вообще абсурдны.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 ![]() |
В защиту стандартов! Вопросы при применении стандартов в частном случае, не могут быть основанием для подобных выводов «… эти СНиП не катят». Закон суров - но это закон. Узкая проезжая часть дороги не основание пересекать сплошную линию.
Профессиональное решение: на основании стандартов, учитывая частный случай – правильное решение. Грамотный энергетик всегда выберет самый надежный и долговечный способ сохранения проводки от внешних повреждений. В стандартах прописаны способы пересечения и сближения электропроводки с другими коммуникациями – различными трубопроводами, проводок слабых токов и т.д. Кстати, перекликаясь с темой «халтурщики», разве не соблюдение СТАНДАРТОВ, это не халтура? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |