Hladogen
сообщение 16.4.2008, 17:51
Сообщение #61


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10964



Цитата(электрик Дмитрий @ 19.1.2008, 1:49) *
Здраствуйте, господа.
Насколько мне известно подключение розеток шлейфом(провод идёт от розетки к розетке без монтажных коробок) запрещено., но что-то немогу найти где об этом написано? Если кто в курсе подскажите, пожалуйста.
С уважением, электрик Дмитрий.

А я говорю что можно и могу поспорить
единственное требование чтобы 3-я заземляющая жила проходила через отдельный сжим или гильзу или т п а только потом на розеточное соединение


--------------------
Весь мир икра и люди в ней икринки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.4.2008, 18:19
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Есть мнение, что и третья заземляющая может пускаться шлейфом. Поищите на форуме. Тема периодическая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.4.2008, 18:36
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Господа, зачем новую тему начинать? Тут и старая ещё не в архиве... icon_wink.gif
Розетки шлейфом., Можно или нет.

Спасибо, объединено две темы.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.4.2008, 19:01


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 29.4.2008, 21:10
Сообщение #64


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(электрик Дмитрий @ 18.1.2008, 18:49) *
Здраствуйте, господа.
Насколько мне известно подключение розеток шлейфом(провод идёт от розетки к розетке без монтажных коробок) запрещено., но что-то немогу найти где об этом написано? Если кто в курсе подскажите, пожалуйста.

С уважением, электрик Дмитрий.

всё правильно- нельзя. (последовательное включение получится.) лично я, когда вижу такое- пишу замечание в протокол и в дефектную ведомость.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.4.2008, 22:10
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



электроник1, извините, а Вы кем работаете?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.5.2008, 21:34
Сообщение #66





Гости






А ведь можно делать и шлейфом и сваркой и в одной коробке одновременно. В этом случае провод идёт шлейфом между монтажными коробками для розеток, на каждую розетку методом сварки делается отвод, а скрученные и обваренные провода аккуратно располагаются за розеткой. В итоге мы имеем всего одну распределительную коробку на каждое помещение, надёжное и пожаробезопасное соединение проводов и спим спокойно. Кстати, сварочный аппарат для медных скруток весит всего 7 килограммов и изготавливается в домашних условиях в течение 2-3 часов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.5.2008, 22:07
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Кстати, сварочный аппарат для медных скруток весит всего 7 килограммов и изготавливается в домашних условиях в течение 2-3 часов
Это для дома сойдёт, может быть... Далеко таскать не надо. icon_biggrin.gif Да и если ещё транс подходящий найдётся...

А для дела, конечно , полегче надо, например
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 74%
Прикрепленное изображение
1000 x 911 (80.72 килобайт)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.5.2008, 21:54
Сообщение #68





Гости






Транс любой мощностью 250ВТ на напряжение 36 Вольт. В качестве электрода - стержень от батарейки или омедннённый угольный стержень. . У меня самого - транс от блока питания старой вычислительной машины. так он весит не больше 5 Кг, помещается на ладони и выдерживает КЗ в течении 3 минут без ущерба - умели же раньше делать.
А тот, который весит 7 Кг, продаётся в электромагазинах и предназначен для электропитания в сырых и т.п. помещениях. При этом его предельные возможности - 3 провода сечением 10 кв мм или 8-10 проводников сечением 2,5 кв мм. Можно обваривать скрутки под напряжением, что очень удобно. Кстати, интересно, а инверторы позволяют варить под напряжением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.5.2008, 22:13
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Кстати, интересно, а инверторы позволяют варить под напряжением?
А зачем такой экстрим? icon_eek.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.5.2008, 23:16
Сообщение #70





Гости






Чтобы у казаков не затупились шашки, они на них периодически рубятся. Чтобы у электромонтажников не притупилось чуство опасности , они должны периодически работать без снятия напряжения.
А если серьёзно, то часто складывается ситуация, когда отлючать напряжение нельзя, а перемонтаж коробки сделать нужно
1 Отключение напряжения приведёт к нежелательной остановке технологического оборудования
2 Погаснет свет, а людям надо работать
3 Пропадёт напряжение в той розетке, откуда запитан сварочник
4 Отключающее устройство находится в закрытом помещении, а ключа нет
5 И т.д. и т.п.
Так всё-таки варит инвертор провода в фазной скрутке ? Судя по фотографии, он в пластиковом корпусе и может обойтись без заземления Но как отреагирует на потенциал сети , непонятно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 21.5.2008, 21:00
Сообщение #71


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Уважаемые специалисты, у меня пояявилась навязчивая мысль-избавиться при возможности от распредкоробок при монтаже проводки. Розетки выполнить шлейфом посредством установки углублённых подрозетников, а соединения сделать через клемники WAGO. Конечно расход провода увеличится, но зато эстетика комнаты выиграет. Хотелось бы услышать ваше мнение, плюсы и минусы данной идеи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 23.5.2008, 17:59
Сообщение #72





Гости






В квартирах можно.Инспектора энергонадзора все равно по квартирам не ходят и в розетки не заглядывают.

...И еще.Если инспектор не нашел недостатков и нарушений,значит он не справился со своей работой!!!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 27.5.2008, 22:05
Сообщение #73


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(gomed12 @ 29.4.2008, 22:10) *
электроник1, извините, а Вы кем работаете?

инженер ЭТЛ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.5.2008, 9:20
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
всё правильно- нельзя. (последовательное включение получится.)

инженер ЭТЛ электроник1 почитайте тему с п.1


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.5.2008, 15:06
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Дежурный ПС-500 @ 21.5.2008, 22:00) *
Конечно расход провода увеличится... Хотелось бы услышать ваше мнение, плюсы и минусы данной идеи.

Идея не нова и расход провода может сократиться и кол-во труда. Я постоянно таскаю проводку горизонтом по уровню розеток. Запрета мне никто не показывал ( параллельно стыку пола и стены icon_smile.gif ). На таком уровне ни картины, ни ковры не вешают, мебель не крепят. Работать удобно. Потери в сети меньше. Кстати, по тому же уровню ведут к/канальные системы. По какой причине можно запретить скрытую?

Сообщение отредактировал Олега - 28.5.2008, 15:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладТ
сообщение 28.5.2008, 21:45
Сообщение #76


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



СНиП 3.05.06-85
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 28.5.2008, 22:57
Сообщение #77


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



В нынешнее время люди стали делать подвесные потолки, замуровывать распр.коробки. Так что эти СНиП не катят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.5.2008, 9:35
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18045
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ВладТ @ 28.5.2008, 22:45) *
..Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм.

От стыка стены и перекрытия (потолка) - понять можно. Хотя следуя этой логике, спусков к выкл. и розеткам быть не должно вобще. А почему от стыка стены и перекрытия (пола) на расстоянии 30 - 60 см "низя" мне не понятно в принципе. Место прокладки искать проще некуда. Перетянуть провода - аналогично - ни одного поворота. Указанное Дежурным ПС-500 обстоятельство (потолки) одно время (массовое внедрение Армстронга) просто задолбало. Не просто найти методом поочередного выкручивания саморезов дефект, если "попаданий" больше одного.
Мне видится, что сама конфигурация трассы прокладки сохранилась со времен косичек на роликах.

Сообщение отредактировал Олега - 29.5.2008, 9:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 29.5.2008, 19:37
Сообщение #79


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



А если натяжной потолок, то как добраться до коробки? Многие нормы устарели, некотрые вообще абсурдны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладТ
сообщение 30.5.2008, 22:42
Сообщение #80


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



В защиту стандартов! Вопросы при применении стандартов в частном случае, не могут быть основанием для подобных выводов «… эти СНиП не катят». Закон суров - но это закон. Узкая проезжая часть дороги не основание пересекать сплошную линию.
Профессиональное решение: на основании стандартов, учитывая частный случай – правильное решение. Грамотный энергетик всегда выберет самый надежный и долговечный способ сохранения проводки от внешних повреждений. В стандартах прописаны способы пересечения и сближения электропроводки с другими коммуникациями – различными трубопроводами, проводок слабых токов и т.д.
Кстати, перекликаясь с темой «халтурщики», разве не соблюдение СТАНДАРТОВ, это не халтура?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения