Необходимо мнение специалиста практика. Существуют две трансформаторных подстанции. Расстояние между ними 150 метров. Мощность трансформатора первой подстанции 160 кВа, а мощность трансформатора второй подстанции 400 кВа. У каждой ТП свой контур заземления. Нужно от каждой ТП проложить кабельную трассу трёхфазными четырёхжильными кабелями и запитать отдельно стоящее производственное. здание. Вопрос в следующем. Можно ли осуществить электроснабжение данного здания одновременно по двум кабелям от двух ТП? При этом нули кабелей в ВРУ можно соединить в один общий ноль РЕN? АВР и перекидной рубильник не устанавливаем, так как электроснабжение здания производится одновременно по двум кабелям но на разные потребители электроэнергии. Мощности одной подстанции не хватает чтобы запитать все потребители здания. Поэтому необходимо задействовать сразу две ТП. Трансформаторы в ТП разные и в параллель работать не могут. Если такую схему электроснабжения реализовать нельзя, то какие правила это запрещают?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алексей111   Электроснабжение здания от двух разных подстанций   28.11.2020, 19:24
- - eugevict   Цитата(Алексей111 @ 28.11.2020, 19:24) Тр...   28.11.2020, 21:13
- - Shura_with_KINEF   Не вижу криминала, но: - лучше не общую шину PEN, ...   28.11.2020, 21:43
|- - Алексей111   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2020, 21...   29.11.2020, 20:16
|- - Олега   Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 20:16) Да...   29.11.2020, 23:25
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 20:16) Мо...   29.11.2020, 23:32
- - Олега   Алексей111, вы не рассказали что за производство, ...   28.11.2020, 22:01
- - Сергей ДД   Цитата(Алексей111 @ 28.11.2020, 19:24) Мо...   29.11.2020, 20:44
|- - Алексей111   Цитата(Сергей ДД @ 29.11.2020, 20:44) Да....   29.11.2020, 22:02
|- - Олега   Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 22:02) .....   29.11.2020, 23:26
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 22:02) Ве...   29.11.2020, 23:26
|- - Сергей ДД   Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 22:02) .....   30.11.2020, 0:32
|- - Олега   Цитата(Сергей ДД @ 30.11.2020, 0:32) Вооб...   30.11.2020, 0:49
- - Shturman1   я солидарен с высказыванием Shura_with_KINEF из по...   29.11.2020, 20:58
- - с2н5он   а проектирование в связи с чем?   29.11.2020, 22:11
|- - Алексей111   Цитата(с2н5он @ 29.11.2020, 22:11) а прое...   29.11.2020, 23:25
|- - Олега   Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 23:25) В ...   29.11.2020, 23:39
||- - Алексей111   Цитата(Олега @ 29.11.2020, 23:39) Наверно...   30.11.2020, 0:08
||- - Олега   Цитата(Алексей111 @ 30.11.2020, 0:08) .. ...   30.11.2020, 0:38
||- - Сергей ДД   Цитата(Алексей111 @ 30.11.2020, 0:08) И е...   30.11.2020, 0:39
|- - с2н5он   Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 23:25) до...   29.11.2020, 23:56
- - Олега   Я к ПУЭ и подводил.. )) п.1.7.120.   29.11.2020, 23:30
- - Олега   Впечатление, что инж.по ОТ или ОЭХ желает проявить...   29.11.2020, 23:59