Перечитал много статей, не могу понять принцип работы изолированной нейтрали. Подскажите простым языком
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Изолирована - ни к чему не подключена. Есть свои плюсы в замыкании на "землю", нет отключения, режим не считается аварийным(условно), потребитель не страдает, если нет обрыва провода.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Изолированная нейтраль, это режим нейтрали по отношению к земле. В данном типе заземления системы электроснабжения нейтраль изолирована от земли, либо замкнута, но через большое сопротивление исключительно для диагностики. И возражаю, что нейтраль ни к чему не подключена. Она может быть, а может и не быть. Если нужна, она подключена, не нужна, она не подключена, и даже может отсутствовать.
Плюс в том, что одиночное замыкание фазы или нейтрали на землю при неисправности безопасно, и не вызывает срабатывания защит, а просто индицирует на диспетчерском пункте, что есть одиночное замыкание, требующее принятия быстых мер по поиску и ликвидации. Т.е. требует высокой культуры эксплуатации, чего не хватает у нас. Поэтому основной тип заземления системы у нас - глухозаземлённая нейтраль - замнуло, защита сработала и сиди без света, пока не найдут, и не починят. И по сути вопроса. Режим нейтрали не имеет отношения к работе системы электроснабжения. Т.е. вопрос как бы неправильно поставлен, либо, по крайней мере не корректный. ИМХО. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.11.2020, 19:10 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1544 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Поэтому основной тип заземления системы у нас - глухозаземлённая нейтраль - замнуло, защита сработала и сиди без света, пока не найдут, и не починят. Не, не так. В сетях 0.4 кв - да, глухозаземленная нейтраль. Там потребитель использует и фазные и линейные напряжения. А все сети 6-10-35 кВ - это сети с изолированной нейтралью. На счет культуры эксплуатации... Не знаю, работают, эксплуатируют, замыкания ищут и находят. И устраняют. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3153 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не, не так. В сетях 0.4 кв - да, глухозаземленная нейтраль. Там потребитель использует и фазные и линейные напряжения. Да честно говоря я и писал по низковольтные установки. А что конкретно не так? Нет четытёхпроводных сетей 0,4 кВ с изолированной нейтралью (IT), т.е. 3L+N+PE? Так вы ошибаетесь. Их не меньше, чем c глухозаземлённой (TN) и дело потребителя какие напряжения использоавать фазные и(или) линейные. А все сети 6-10-35 кВ - это сети с изолированной нейтралью. Возможно. Я и не спорил.На счет культуры эксплуатации... Не знаю, работают, эксплуатируют, замыкания ищут и находят. И устраняют. Конечно. Не спорю, только с момента замыкания, пока ищут и устраняют, целые деревни сидят без электричества в отличие от сетей IT, которые допускают одиночные замыкания без отключения.-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А все сети 6-10-35 кВ - это сети с изолированной нейтралью. Не совсем. 6-10кВ обычно нейтраль соединяют с землей через мощные резисторы - "огурцы". Они обычно в ячейке трансформатора напряжения. А 35кВ и выше - через разрядники. Это называется не глухозаземленная, а эффективнозаземленная нейтраль. Ведь самая большая опасность всех изолированных сетей в том, что в них может накапливаться очень большой потенциал относительно земли и в какой-то момент могут сверкать молнии Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.11.2020, 0:13 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23077 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ни разу не видал огурцов на 10-ке
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Автор темы один вопрос задал, а ему уже все свалили в кучу. Тут с такими ответами, можно долго обсуждать изолированную нейтраль. И эффективно заземленную и компенсацию емкостных токов токов замыкания на землю вспомнили, перенапряжения не забыли, и устройства по контролю напряжения относительно земли упомянули. А ведь все просто, в звезде есть средняя точка соединения обмоток, ее можно замкнуть на землю, а можно и не замыкать, а можно поставить устройства по контролю токов или напряжений относительно земли, можно и разрядники поставить на землю. Тема очень обширная.
Конечно. Не спорю, только с момента замыкания, пока ищут и устраняют, целые деревни сидят без электричества в отличие от сетей IT, которые допускают одиночные замыкания без отключения. Рассматривая распред сети, питающие деревни, это в основном воздушные линии (ВЛ), квалифицированные электрики используют приборы поиска под напряжением, потребитель не страдает. Смотреть здесь например. Ну или здесь например, ниже приведу небольшую цитату из текста. Цитата Применение этих приборов в первую очередь обуславливается возможностью отыскания места повреждения в электрических сетях без поочередного отключения линии и, следовательно, без перерыва энергоснабжения потребителей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Не совсем. 6-10кВ обычно нейтраль соединяют с землей через мощные резисторы - "огурцы". Они обычно в ячейке трансформатора напряжения. А 35кВ и выше - через разрядники. Это называется не глухозаземленная, а эффективнозаземленная нейтраль. Ведь самая большая опасность всех изолированных сетей в том, что в них может накапливаться очень большой потенциал относительно земли и в какой-то момент могут сверкать молнии Полный Капец. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |