Уважаемые подскажите пожалуйста. Не обходимо соединить два медных провода ВВГ-нг 1*50 между собой. Заказчик и слышать не хочет об опресовке и болтоых зажимах. Поставил условие либо пайка либо сварка. Угольным электродом такие сечения не варили. пайка - получиться ли прогреть для качественного соединения. У кого какой опыт был?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.11.2020, 10:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23080
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ранее пользовали опоки - гильза с отверстиями, заливали припоем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.11.2020, 11:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



А как же тогда повсеместно муфты соединительные повсеместно ставятся на самосрывных болтах.Что за страные прихоти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 2.11.2020, 12:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2330
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Серж_* @ 2.11.2020, 10:42) *
Поставил условие либо пайка либо сварка.

Да еще "серебряным припоем" ПСр 62, ПСр 40 и будет заказчику счастье.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.11.2020, 12:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Запаять так то тоже не очень сложно.Нужны подходящие гильзы горелочка и знать как.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.11.2020, 14:00
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Серж_* @ 2.11.2020, 10:42) *
... Не обходимо соединить два медных провода ВВГ-нг 1*50 между собой. ...

Ищите электромонтажника кабельщика. Желательно "старой закалки". Даже если я Вам всё подробно распишу, хотя это долго, без практических навыков Вы ничего не сделаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.11.2020, 14:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23080
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на связи как то халтурили, термопатроны пользовали, правда там для стальки было, можно и люминь - патрон видео


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Серж_*_*
сообщение 2.11.2020, 18:41
Сообщение #8





Гости






с руками все нормально... по этому поводу не переживайте
с горелочкой думаем
Мощным 300-500вт паяльником получится или нет - обычным типа пос 60 припоем? - требование заказчика выполним, идея такая облудить концы - одеть их в ГМЛ - прессануть - прогреть гильзу до температуры плавления припоя по краям гильзы нанести по окружности еще дополнительно припоя , т .е торцы гильз с проводм пропаять. Вот вопрос прогреет или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 2.11.2020, 20:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2330
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Серж_* @ 2.11.2020, 18:41) *
с руками все нормально...

Вам с2н5он в посте №2 уже дал надежное, проверенное временем решение, торцы гильзы уплотните, запаивайте своим ПОС 60, и все будет нормально.
http://hndl.ru/catalog/produktsiya/elektro...a-s-otverstiem/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 2.11.2020, 21:32
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



С паяльником намучаетесь а этих горелок сейчас где только не продают.Пропаять хорошенько оба конца так чтоб они заходили в гильзу. Оцентровать.Один из концов гильзы вместе с проводом обмотать лакотканью чтоб припой не вытек и опустив его вниз нагревать его вместе с гильзой и наплавив туда немного припоя сунуть сверху второй конец и добить припоем до самого верха.Пресовать не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.11.2020, 1:06
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



У ВВГ в жиле 19 проволок, предлагаю сперва скрутить так
Прикрепленное изображение
вполне законным образом, потом запаять горелкой и усадить.
Если заказчик согласится можно в гильзе в середине просверлить отверстие и залить припоем через него, причем по опыту в гильзу на 35 влезает жила 50-ки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.11.2020, 7:39
Сообщение #12





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 2.11.2020, 21:32) *
... обмотать лакотканью ...

Может СТЕКЛОТКАНЬЮ? ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 3.11.2020, 12:30
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Да вроде всегда она лакотканью была.

Но так то обмотать можно хоть чем лишь бы не сжечь пламенем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.11.2020, 13:06
Сообщение #14





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 3.11.2020, 12:30) *
Да вроде всегда она лакотканью была.
...

В нашей электромонтажной организации лакотканью для этих целей не пользовались никогда. Всегда использовали стеклоленту, она у нас шла в рулонах шириной порядка 20 мм. Ещё при пайке муфт использовали шнур асбестовый. А лакоткань горит, возни с ней много.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 3.11.2020, 14:24
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Наша не горела.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 3.11.2020, 15:54
Сообщение #16





Гости






Цитата(Электромонтёр @ 3.11.2020, 14:24) *
Наша не горела.

В указанном скрине кто-то неудачно скопипастил характеристики лако- и стеклоткани.
Вместо второго нолика в температурах там должен быть значок "градус Цельсия".
1050 градусов Цельсия термостойкости - жесть. Не вводите в заблуждение людей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 3.11.2020, 16:33
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Это да.Скопировал не подумав.Только вспоминаю что никогда проблем с горением не было.А кто захочет тот сожет. Там наверно можно было и простой чёрной хбешкой обмотать но мы у обмотчиц брали лакоткань и она у нас всегда была под рукой.Дело то не в ней а вопрос только в том как не дать припою вытечь.Мы и двух сторон гильзу обматывали а посерёдке сверлили отверстие и через него заполняли всё припоем.Сейчас показываю молодёжи гильзу или наконечник с отверстием а они и не знают даже для чего оно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Серж_*_*
сообщение 5.11.2020, 14:59
Сообщение #18





Гости






Всем спасибо. Сегодня заказчик разродился, и как бы нехотя согласился на обжимку. Вопрос снят с повестки дня
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 5.11.2020, 15:12
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Дали почитать ему и он устыдился? ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 7:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены