![]() Подключение телекоммуникационных шкафов , Пояснить разницу |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение телекоммуникационных шкафов , Пояснить разницу |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Для ростелекома ставим ткш. Подключение делаем от коробки, ставим один автомат в шкафу, и ставим ещё один автомат перед шкафом. Инженер настаивает на подключении данного шкафа от щр. Поясните пожалуйста, есть в этом какая-то разница????
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
а что в коробке ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Обычная распаичная коробка. Подключаем к приходящему провод. Мне просто интересна разница подключения от коробки и от автомата, в чем она заключается
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Обычная распаичная коробка. Подключаем к приходящему провод. Никому не интересно - обычная коробка или необычная. Вопрос задан относительно "приходящего провода", для чего используется эта группа (или распред.сеть). Далее последуют вопросы - а можно ли в принципе питать ваш шкаф от этой линии, не перегрузится ли она и т.п.Инженер настаивает на подключении данного шкафа от щр. На то он и инженер, что бы знать почему и как подключается шкаф телекомм. оборудования. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Мне просто интересна разница в этом подключении и всё, на пальцах поясните, елико это возможно
Там просто подключается розетка в шкафу для запитки коммутатора и маршрутизатора. Энергоемких приборов там нет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Инженер настаивает что за инженер?разница в том, что , если у вас что то случится может отключится вся группа, вместе с ихними агрегатами, а у инженера може там майнинг или аппарат самогонныйнам отсюда не видно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..на пальцах.. Для примера, к линиям, подключаемым от панели противопожарного оборудования, ничего нельзя подключать. Для примера, короткое замыкание при перегорании лампочки на чердаке не должно вести к отключению шкт..Энергоемких приборов там нет Так все сначала говорят.. А потом пихают что влезает.. а что не влезает рядом ставят и уже отшкафа питают.а у инженера може там майнинг или аппарат самогонный ГОСТ требует для такого оборудования отдельный бронированный кабель без всяких коробок ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Спасибо Вам большое специалисты за разъяснения. Учту все что вы написали
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пусть учитывает специально обученный боец - инженер (хоть проектант, хоть по обслуге здания). Вы работаете "по чертежу".
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |