Помогите в схеме электропроводки от счетчика в коридоре к щитку в квартире , Помогите в схеме электропроводки от счетчика в коридоре к щитку в квар

Гость_Гость_Галина_*_*
сообщение 22.10.2020, 23:24
Сообщение #1





Гости






Доброй ночи, дорогие знатоки. Вопрос к вам от полнейшего чайника-девушки, уж простите, что залезла в дебри, но без 100 гр уже не разобраться, тч очень прошу помощь зала)))))
В общем ситуация следующая, предстоит нам замена проводки в квартире 3 комнаты, дом 73 года постройки. Вроде все продумали, монтаж будет муж делать, пригласили общедомового электрика по вопросу общеподъездного щитка и тут пошло поехало. Ну, начнем с того, что рекомендации его звучали следующим образом: купить УЗО на 40, 32и 25 а, причем последнее именно 3х фазное (на следующий день он, кстати, в показаниях путался и необходимость именно 3х фазного УЗО отрицал). Но остался непонятным и нерешенным вопрос, зачем нам на входе перед квартирным щитком 2 узо с номиналом 40 и 32 а? Пожалуйста, объясните, весь интернет перерыла и не нашла ни одного варианта, чтобы так хоть кто то делал и вообще логикой, хоть и женской, понять не могу, зачем вообще 2 узо подряд. Расскажите, как грамотно организовать участок от счетчика до квартирного щитка? Кабель ввг-пнг(А) ls 3*6 (вводной). Квартира с газовой плитой. Нужно ли на этом участке узо и на сколько, нужен ли к нему в комплект автомат именно до щитка? В самом щитке у нас автоматы на силовую группу и свет на каждую комнату и отдельно на приборы высокой мощности. Свет 10 А, розетка 16 А автоматы под защитой УЗО на 25А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.10.2020, 0:49
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Галина_* @ 22.10.2020, 23:24) *
... Расскажите, как грамотно организовать участок от счетчика до квартирного щитка? Кабель ввг-пнг(А) ls 3*6 (вводной). Квартира с газовой плитой. ...

А как Вы официально оформили увеличение потребляемой мощности для Вашей квартиры (поскольку закладываете кабель бОльшего сечения чем был)? С кем согласовали? Дело в том, что согласно проекта на каждую квартиру выделяется определённая электрическая мощность. Превышение её может вызвать проблемы, ведь питающий квартиры провод (стояк) тоже рассчитан на определённую мощность. Так вот, самостоятельное увеличение мощности, потребляемое квартирой, может иметь отрицательные последствия: от административных штрафов, до выгорания проводов стояка, со всеми последствиями пожара. Так что весьма рекомендую решить сначала административно-организационные вопросы, в первую очередь обратитесь в Вашу управляющую компанию (УК). Да не к электрику, а к Главному энергетику (если он есть в УК), или Главному инженеру. Удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.10.2020, 7:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



https://www.iek.ru/community/solutions/#


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.10.2020, 8:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Галина_* @ 22.10.2020, 23:24) *
Пожалуйста, объясните,...


счетчик, обычный автомат и .....провод в квартиру..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 23.10.2020, 8:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



С таким электриком постарайтесь больше не контачить.Типовые схемы типовых щитков посмотрите в интернете да и здесь тем подобных очень много.Но сейчас в эпоху потребления и всеобщего страха у всех глаза велики и часто лепят что непопадя. Хорошо подумайте над каждым автоматом а нужен ли он вам?Лично я порекомендовал бы перед щитком поставить реле напряжения только не ресанту но к ним у многих отношение разное так что сами думайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Галина_*_*
сообщение 23.10.2020, 20:36
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2020, 0:49) *
А как Вы официально оформили увеличение потребляемой мощности для Вашей квартиры (поскольку закладываете кабель бОльшего сечения чем был)? С кем согласовали? Дело в том, что согласно проекта на каждую квартиру выделяется определённая электрическая мощность. Превышение её может вызвать проблемы, ведь питающий квартиры провод (стояк) тоже рассчитан на определённую мощность. Так вот, самостоятельное увеличение мощности, потребляемое квартирой, может иметь отрицательные последствия: от административных штрафов, до выгорания проводов стояка, со всеми последствиями пожара. Так что весьма рекомендую решить сначала административно-организационные вопросы, в первую очередь обратитесь в Вашу управляющую компанию (УК). Да не к электрику, а к Главному энергетику (если он есть в УК), или Главному инженеру. Удачи!


Задавали вопрос электрику, ни чего конкретного не получили в ответ. Помогите, на какое напряжение расчитана 3ка 70х годов постройки? Взяли кабель 3*6, понимаю, его много, какой обычно используют кабель? 3*4? и какой автомат поставить после счетчика, 40 или 32 А?
Искать инженера уже в понедельник поеду
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.10.2020, 20:53
Сообщение #7





Гости






В общем, скорректируйте, пожалуйста, мозг взрывается, финансово нанять прокладку электрики у организации нет, сроки по въезду в квартиру горят, к среде начнем монтаж. В наших планах следующее: монтаж потолочный в гофре (серая), на розеточную группу на комнату распред.коробка, провод в гофре в штробу до розетки, розетки делаем последовательно от одного кабеля розетная группа на 2-3 розетки. Кабель на розетки 3*2.5. С освещением не заморачиваемся, освещение центральное без точечного света по лампе на комнату. Подключать планируем следующим образом:

1 группа розетки Зал на автомат 16 а ( один кабель входной - распред коробка и 3 кабеля и 9 розеток)
2 группа розетки спальня на автомат 16 А (один кабель входной - распред коробка и 2 кабеля и 6 розеток) и розетки коридор (4 розетки)
3 группа розетки детская на автомат 16 а (один кабель входной - распред коробка и 2 кабеля и 6 розеток)
4 группа розетки кухня (2 кабеля и 5 розеток) на автомат 16 а
5 группа розетка стиральная машина на автомат 16 а

Освещение
1 группа зал и спальня
2 группа детская и коридор
3 кухня, туалет, ванная

На все группы узо на 25 А, это то, что в квартирном щитке.

Сильно не ругайте flag.gif

на свет 3 автомата на 10 А каждый
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.10.2020, 21:16
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость_Галина_* @ 23.10.2020, 20:36) *
... Помогите, на какое напряжение расчитана 3ка 70х годов постройки? ...

На 220 Вольт. Только интересовать Вас должно не напряжение, а мощность, выделенная на Вашу квартиру ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2020, 21:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17970
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2020, 0:49) *
А как Вы официально оформили увеличение потребляемой мощности для Вашей квартиры (поскольку закладываете кабель бОльшего сечения чем был)? С кем согласовали?
Потребление мощности ограничивается аппаратом защиты. Увеличенное сечение кабеля повышает надежность (часто сечение занижено проектировщиками, да и производителями), снижает потери ЭЭ. Кабель после счетчика в этажном щите - собственность владельца квартиры, никто ему сечение не ограничивает.


Цитата(Гость @ 23.10.2020, 20:53) *
На все группы узо на 25 А, это то, что в квартирном щитке.
Единственное УЗО на квартиру наверное не надо ставить. Я бы поставил 3 - на розетки ванной (СМ), кухни и в детской (10мА).

Сообщение отредактировал Олега - 23.10.2020, 21:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.10.2020, 22:15
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олега @ 23.10.2020, 21:27) *
Потребление мощности ограничивается аппаратом защиты. Увеличенное сечение кабеля повышает надежность (часто сечение занижено проектировщиками, да и производителями), снижает потери ЭЭ. Кабель после счетчика в этажном щите - собственность владельца квартиры, никто ему сечение не ограничивает.


Единственное УЗО на квартиру наверное не надо ставить. Я бы поставил 3 - на розетки ванной (СМ), кухни и в детской (10мА).



А какой аппарат защиты посоветуете вы?
Выше просто автомат советуют и реле, кто то узо ставит от счетчика до щитка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.10.2020, 22:45
Сообщение #11





Гости






Цитата(Олега @ 23.10.2020, 21:27) *
Потребление мощности ограничивается аппаратом защиты. ...

С этим я согласен, Олега. Только соответствует ли он своим характеристикам? Кто его и когда "прогружал"? И стоит ли там АВ согласно проекта, дом-то постройки 70-х. А об увеличении мощности у ТС сказано: "В самом щитке у нас автоматы на силовую группу и свет на каждую комнату и отдельно на приборы высокой мощности."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2020, 11:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17970
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2020, 22:45) *
Только соответствует ли он своим характеристикам? Кто его и когда "прогружал"? И стоит ли там АВ согласно проекта, дом-то постройки 70-х.
Это вопросы для ОЭХ, УК..
Нынешние требования к выбору сечений несколько изменились (с 70-х) и не грех учитывать возможную перегрузку в зоне до 1,45Iн


Цитата(Гость @ 23.10.2020, 22:15) *
А какой аппарат защиты посоветуете вы?
В ЩЭ - штатный автомат , проектный (см. как у всех).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения