Доброй ночи, дорогие знатоки. Вопрос к вам от полнейшего чайника-девушки, уж простите, что залезла в дебри, но без 100 гр уже не разобраться, тч очень прошу помощь зала)))))
В общем ситуация следующая, предстоит нам замена проводки в квартире 3 комнаты, дом 73 года постройки. Вроде все продумали, монтаж будет муж делать, пригласили общедомового электрика по вопросу общеподъездного щитка и тут пошло поехало. Ну, начнем с того, что рекомендации его звучали следующим образом: купить УЗО на 40, 32и 25 а, причем последнее именно 3х фазное (на следующий день он, кстати, в показаниях путался и необходимость именно 3х фазного УЗО отрицал). Но остался непонятным и нерешенным вопрос, зачем нам на входе перед квартирным щитком 2 узо с номиналом 40 и 32 а? Пожалуйста, объясните, весь интернет перерыла и не нашла ни одного варианта, чтобы так хоть кто то делал и вообще логикой, хоть и женской, понять не могу, зачем вообще 2 узо подряд. Расскажите, как грамотно организовать участок от счетчика до квартирного щитка? Кабель ввг-пнг(А) ls 3*6 (вводной). Квартира с газовой плитой. Нужно ли на этом участке узо и на сколько, нужен ли к нему в комплект автомат именно до щитка? В самом щитке у нас автоматы на силовую группу и свет на каждую комнату и отдельно на приборы высокой мощности. Свет 10 А, розетка 16 А автоматы под защитой УЗО на 25А |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Расскажите, как грамотно организовать участок от счетчика до квартирного щитка? Кабель ввг-пнг(А) ls 3*6 (вводной). Квартира с газовой плитой. ... А как Вы официально оформили увеличение потребляемой мощности для Вашей квартиры (поскольку закладываете кабель бОльшего сечения чем был)? С кем согласовали? Дело в том, что согласно проекта на каждую квартиру выделяется определённая электрическая мощность. Превышение её может вызвать проблемы, ведь питающий квартиры провод (стояк) тоже рассчитан на определённую мощность. Так вот, самостоятельное увеличение мощности, потребляемое квартирой, может иметь отрицательные последствия: от административных штрафов, до выгорания проводов стояка, со всеми последствиями пожара. Так что весьма рекомендую решить сначала административно-организационные вопросы, в первую очередь обратитесь в Вашу управляющую компанию (УК). Да не к электрику, а к Главному энергетику (если он есть в УК), или Главному инженеру. Удачи! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
С таким электриком постарайтесь больше не контачить.Типовые схемы типовых щитков посмотрите в интернете да и здесь тем подобных очень много.Но сейчас в эпоху потребления и всеобщего страха у всех глаза велики и часто лепят что непопадя. Хорошо подумайте над каждым автоматом а нужен ли он вам?Лично я порекомендовал бы перед щитком поставить реле напряжения только не ресанту но к ним у многих отношение разное так что сами думайте.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Галина_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
А как Вы официально оформили увеличение потребляемой мощности для Вашей квартиры (поскольку закладываете кабель бОльшего сечения чем был)? С кем согласовали? Дело в том, что согласно проекта на каждую квартиру выделяется определённая электрическая мощность. Превышение её может вызвать проблемы, ведь питающий квартиры провод (стояк) тоже рассчитан на определённую мощность. Так вот, самостоятельное увеличение мощности, потребляемое квартирой, может иметь отрицательные последствия: от административных штрафов, до выгорания проводов стояка, со всеми последствиями пожара. Так что весьма рекомендую решить сначала административно-организационные вопросы, в первую очередь обратитесь в Вашу управляющую компанию (УК). Да не к электрику, а к Главному энергетику (если он есть в УК), или Главному инженеру. Удачи! Задавали вопрос электрику, ни чего конкретного не получили в ответ. Помогите, на какое напряжение расчитана 3ка 70х годов постройки? Взяли кабель 3*6, понимаю, его много, какой обычно используют кабель? 3*4? и какой автомат поставить после счетчика, 40 или 32 А? Искать инженера уже в понедельник поеду |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
В общем, скорректируйте, пожалуйста, мозг взрывается, финансово нанять прокладку электрики у организации нет, сроки по въезду в квартиру горят, к среде начнем монтаж. В наших планах следующее: монтаж потолочный в гофре (серая), на розеточную группу на комнату распред.коробка, провод в гофре в штробу до розетки, розетки делаем последовательно от одного кабеля розетная группа на 2-3 розетки. Кабель на розетки 3*2.5. С освещением не заморачиваемся, освещение центральное без точечного света по лампе на комнату. Подключать планируем следующим образом:
1 группа розетки Зал на автомат 16 а ( один кабель входной - распред коробка и 3 кабеля и 9 розеток) 2 группа розетки спальня на автомат 16 А (один кабель входной - распред коробка и 2 кабеля и 6 розеток) и розетки коридор (4 розетки) 3 группа розетки детская на автомат 16 а (один кабель входной - распред коробка и 2 кабеля и 6 розеток) 4 группа розетки кухня (2 кабеля и 5 розеток) на автомат 16 а 5 группа розетка стиральная машина на автомат 16 а Освещение 1 группа зал и спальня 2 группа детская и коридор 3 кухня, туалет, ванная На все группы узо на 25 А, это то, что в квартирном щитке. Сильно не ругайте ![]() на свет 3 автомата на 10 А каждый |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17970 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А как Вы официально оформили увеличение потребляемой мощности для Вашей квартиры (поскольку закладываете кабель бОльшего сечения чем был)? С кем согласовали? Потребление мощности ограничивается аппаратом защиты. Увеличенное сечение кабеля повышает надежность (часто сечение занижено проектировщиками, да и производителями), снижает потери ЭЭ. Кабель после счетчика в этажном щите - собственность владельца квартиры, никто ему сечение не ограничивает.На все группы узо на 25 А, это то, что в квартирном щитке. Единственное УЗО на квартиру наверное не надо ставить. Я бы поставил 3 - на розетки ванной (СМ), кухни и в детской (10мА).
Сообщение отредактировал Олега - 23.10.2020, 21:30 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Потребление мощности ограничивается аппаратом защиты. Увеличенное сечение кабеля повышает надежность (часто сечение занижено проектировщиками, да и производителями), снижает потери ЭЭ. Кабель после счетчика в этажном щите - собственность владельца квартиры, никто ему сечение не ограничивает. Единственное УЗО на квартиру наверное не надо ставить. Я бы поставил 3 - на розетки ванной (СМ), кухни и в детской (10мА). А какой аппарат защиты посоветуете вы? Выше просто автомат советуют и реле, кто то узо ставит от счетчика до щитка |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Потребление мощности ограничивается аппаратом защиты. ... С этим я согласен, Олега. Только соответствует ли он своим характеристикам? Кто его и когда "прогружал"? И стоит ли там АВ согласно проекта, дом-то постройки 70-х. А об увеличении мощности у ТС сказано: "В самом щитке у нас автоматы на силовую группу и свет на каждую комнату и отдельно на приборы высокой мощности." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17970 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только соответствует ли он своим характеристикам? Кто его и когда "прогружал"? И стоит ли там АВ согласно проекта, дом-то постройки 70-х. Это вопросы для ОЭХ, УК..Нынешние требования к выбору сечений несколько изменились (с 70-х) и не грех учитывать возможную перегрузку в зоне до 1,45Iн А какой аппарат защиты посоветуете вы? В ЩЭ - штатный автомат , проектный (см. как у всех). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |