При включении света в ванной вырубает диф автомат блока розеток. Свет при этом благополучно горит. Чем меньше подключено к розеткам, тем меньше шансов что выбьет, но одного виновника нет. Автомат менял местами с другим - всеравно выбивает. Земля и ноль вроде бы подключены верно и не коротят. Поскольку квартира съёмная решил пока искать вариант сгладить скачек при включении света, который вызывает отключение автомата, путем замены или доработки драйверов на led
Внимание вопрос - что сделать с led драйвером, чтобы в момент включения света он вызывал минимальные всплески в сети (например загорался плавно), и если менять - то на что обращать внимание. Текущий драйвер DLT-10W 24-45V 280mA |
|
|
|
|
22.10.2020, 9:54
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Земля и ноль вроде бы подключены верно и не коротят. Ключевой момент....
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Виктор В_* |
22.10.2020, 11:52
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Ключевой момент.... Спасибо за наводку. На розетках мерял сопротивление - связи нет, чуть позже проверю к чему подключен свет, но по цветам проводов к нулю, а земля висит неподключенной. Ну пока я оставил надежды решить болезнь, хочу избавится от симптома и решить чета с драйвером |
|
|
22.10.2020, 12:23
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3357 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Потеряли за углом, а искать предполагаете под столбом, протому что под ним светлее? Ну, ну.
-------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Виктор В_* |
22.10.2020, 13:23
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Светильник подключен к нулю, но в щитке на разрыв света идет только фаза без дифа
|
|
|
22.10.2020, 14:11
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3357 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
К какому нулю? Раз есть диф, то нулей как минимум два.
-------------------- |
|
|
| Гость_Виктор В_* |
22.10.2020, 14:48
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Потеряли за углом, а искать предполагаете под столбом, протому что под ним светлее? Ну, ну. Ну разве не может быть что именно драйвера света вызывает скачек, на который реагирует другой диф? Ни какие действия кроме включения конкретных светильников подобной реакции не вызывало |
|
|
|
|
| Гость_Виктор В_* |
22.10.2020, 14:53
Сообщение
#8
|
|
Гости |
|
|
|
22.10.2020, 15:17
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3357 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если всё точно, как вы рассказали, и ноль на свет не соединён с нолём на выходе из дифа, то предлагаю автомат на свет удалить на растояние пары модулей от дифа, если сейчас они стоят вплотную друг к другу. Как вариант, попробовать запитать свет от розеточного дифа.
Ещё есть ощущение, что утечки кабелей на розетки и их нагрузок уже почти на грани уставки дифавтомата по дифференциальному току, и хватает малой импульсной помехи, чтоб вызвать сработку. А может диф поменять? -------------------- |
|
|
22.10.2020, 16:13
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Ну разве не может быть что именно драйвера света вызывает скачек, на который реагирует другой диф? Ни какие действия кроме включения конкретных светильников подобной реакции не вызывало Ваш светильник потребляет не больше 10 ватт (0,045 ампера) ... о каком скачке, может идти речь?Такая нагрузка может влиять на дифавтомат только если подключен к нему по "нулю", а фазу имеет "стороннюю". |
|
|
|
|
| Гость_Гость KostyaK_* |
23.10.2020, 10:14
Сообщение
#11
|
|
Гости |
А вы случаем не путаете дифавтомат с УЗО? У дифавтомата свой автомат в отличие от УЗО, которое не имеет своего автомата по току. Зачем вам лишний автомат через который вы пускаете фазу на розеточную группу? И да проблема в ноле, скорей всего на выходе с УЗО он пересекается с общим нолем.
|
|
|
| Гость_Виктор В_* |
5.11.2020, 17:59
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Всем спасибо за ответы, автоматы переставлять пока не решился, и т.к. выбивает не постоянно пытался отследить в разных вариациях и заметил что выбивает также иногда в момент включения в розетку стиралки!
вопрос 1 - что можно замерять чтобы точно выявить что проблема в стиралке? земля и ноль не коротят, сопротивление между фазой и нулем 320кОм вопрос 2 - при включении света в ванной звук щелчка в автомате, если стиралка подключена то автомат с ней и выбивает чаще всего, если не подключена или диф выключен - щелчек всеравно есть, т.е. какаято беда со светильником тоже может быть? вопрос 3 - встретил что могут быть виноваты конденсаторы в фильтре помех стиралки, какова вероятность и как проверить? ps выбивает АД 1-40 С20 30 мА |
|
|
| Гость_Виктор В_* |
10.11.2020, 16:33
Сообщение
#13
|
|
Гости |
снял фильтр отдельно от стиралки, включаешь в розетку - выбивает. купил новый, включаю - та же история) выбивает только в одной группе розеток, в соседней - норм, (дифф до этого менял с соседним таким же - то же выбивает)
|
|
|
10.11.2020, 21:40
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Нули разных групп попутали?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
15.11.2020, 13:07
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 24207 |
Была недавно аналогичная проблема. Оказалось у соседей в подразетнике фаза с землёй пробивалась через зажимы крепления розетки. Дифы стояли от застройщика самые дешёвые, земля объединена, вот и выбивало у заказчика диф при включении потребителя на кухне. В вашем случае проверить можно мегаомметром.
Сообщение отредактировал motveef - 15.11.2020, 13:08 |
|
|
| Гость_Виктор В_* |
17.11.2020, 20:47
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Всем спасибо
Приезжал типа электрик, подтвердил что с проводкой намешано, земля и ноль за квартирой с сопротивлением, хотя на этаж заходят отдельно, т.е гдето у соседей коротят. При отключении в квартирном щитке проводов от земли вдруг погас свет, т.е свет висел на земле, хотя провод желтый! Мы уже обрадовались, что он источник всех проблем, но нет - при включении в розетку стиралку дифф выбивал. Электрик отрубил полностью землю и сказал посмотреть не будет ли "щипаться", и перекинул провод света на ноль. Я сперва повелся, но после его уезда подумал и вернул в квартиру землю. Как итог - симптом решен, при включении света ничего не выбивает, а стиралка всегда включена и тоже не доставляет проблем, если они вернуться - уберу нафиг землю со стиралки и буду жить дальше) ибо чужой треш в съемной квартире решать неохота) Электрик кончено помог, но вот скольким он ездит и вырубает землю - вопрос) |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|