Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вырубает соседний автомат при включении света

Гость_Виктор В_*
сообщение 22.10.2020, 1:16
Сообщение #1





Гости






При включении света в ванной вырубает диф автомат блока розеток. Свет при этом благополучно горит. Чем меньше подключено к розеткам, тем меньше шансов что выбьет, но одного виновника нет. Автомат менял местами с другим - всеравно выбивает. Земля и ноль вроде бы подключены верно и не коротят. Поскольку квартира съёмная решил пока искать вариант сгладить скачек при включении света, который вызывает отключение автомата, путем замены или доработки драйверов на led

Внимание вопрос - что сделать с led драйвером, чтобы в момент включения света он вызывал минимальные всплески в сети (например загорался плавно), и если менять - то на что обращать внимание. Текущий драйвер DLT-10W 24-45V 280mA




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.10.2020, 9:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Земля и ноль вроде бы подключены верно и не коротят.
Ключевой момент....


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виктор В_*
сообщение 22.10.2020, 11:52
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij® @ 22.10.2020, 9:54) *
Ключевой момент....

Спасибо за наводку. На розетках мерял сопротивление - связи нет, чуть позже проверю к чему подключен свет, но по цветам проводов к нулю, а земля висит неподключенной. Ну пока я оставил надежды решить болезнь, хочу избавится от симптома и решить чета с драйвером
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.10.2020, 12:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3357
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Потеряли за углом, а искать предполагаете под столбом, протому что под ним светлее? Ну, ну.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виктор В_*
сообщение 22.10.2020, 13:23
Сообщение #5





Гости






Светильник подключен к нулю, но в щитке на разрыв света идет только фаза без дифа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.10.2020, 14:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3357
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



К какому нулю? Раз есть диф, то нулей как минимум два.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виктор В_*
сообщение 22.10.2020, 14:48
Сообщение #7





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.10.2020, 12:23) *
Потеряли за углом, а искать предполагаете под столбом, протому что под ним светлее? Ну, ну.

Ну разве не может быть что именно драйвера света вызывает скачек, на который реагирует другой диф? Ни какие действия кроме включения конкретных светильников подобной реакции не вызывало
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виктор В_*
сообщение 22.10.2020, 14:53
Сообщение #8





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.10.2020, 14:11) *
К какому нулю? Раз есть диф, то нулей как минимум два.


На розетки идёт автомат на фазу, потом диф. На свет идет только автомат на фазу. Ноль в розетках через диф, ноль на свет напрямую. Врубаешь свет - вырубает диф розеток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 22.10.2020, 15:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3357
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если всё точно, как вы рассказали, и ноль на свет не соединён с нолём на выходе из дифа, то предлагаю автомат на свет удалить на растояние пары модулей от дифа, если сейчас они стоят вплотную друг к другу. Как вариант, попробовать запитать свет от розеточного дифа.
Ещё есть ощущение, что утечки кабелей на розетки и их нагрузок уже почти на грани уставки дифавтомата по дифференциальному току, и хватает малой импульсной помехи, чтоб вызвать сработку.
А может диф поменять?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 22.10.2020, 16:13
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Виктор В @ 22.10.2020, 15:48) *
Ну разве не может быть что именно драйвера света вызывает скачек, на который реагирует другой диф? Ни какие действия кроме включения конкретных светильников подобной реакции не вызывало
Ваш светильник потребляет не больше 10 ватт (0,045 ампера) ... о каком скачке, может идти речь?
Такая нагрузка может влиять на дифавтомат только если подключен к нему по "нулю", а фазу имеет "стороннюю".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость KostyaK_*
сообщение 23.10.2020, 10:14
Сообщение #11





Гости






А вы случаем не путаете дифавтомат с УЗО? У дифавтомата свой автомат в отличие от УЗО, которое не имеет своего автомата по току. Зачем вам лишний автомат через который вы пускаете фазу на розеточную группу? И да проблема в ноле, скорей всего на выходе с УЗО он пересекается с общим нолем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виктор В_*
сообщение 5.11.2020, 17:59
Сообщение #12





Гости






Всем спасибо за ответы, автоматы переставлять пока не решился, и т.к. выбивает не постоянно пытался отследить в разных вариациях и заметил что выбивает также иногда в момент включения в розетку стиралки!
вопрос 1 - что можно замерять чтобы точно выявить что проблема в стиралке? земля и ноль не коротят, сопротивление между фазой и нулем 320кОм
вопрос 2 - при включении света в ванной звук щелчка в автомате, если стиралка подключена то автомат с ней и выбивает чаще всего, если не подключена или диф выключен - щелчек всеравно есть, т.е. какаято беда со светильником тоже может быть?
вопрос 3 - встретил что могут быть виноваты конденсаторы в фильтре помех стиралки, какова вероятность и как проверить?

ps выбивает АД 1-40 С20 30 мА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виктор В_*
сообщение 10.11.2020, 16:33
Сообщение #13





Гости






снял фильтр отдельно от стиралки, включаешь в розетку - выбивает. купил новый, включаю - та же история) выбивает только в одной группе розеток, в соседней - норм, (дифф до этого менял с соседним таким же - то же выбивает)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.11.2020, 21:40
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Нули разных групп попутали?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motveef
сообщение 15.11.2020, 13:07
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 9.9.2011
Пользователь №: 24207



Была недавно аналогичная проблема. Оказалось у соседей в подразетнике фаза с землёй пробивалась через зажимы крепления розетки. Дифы стояли от застройщика самые дешёвые, земля объединена, вот и выбивало у заказчика диф при включении потребителя на кухне. В вашем случае проверить можно мегаомметром.

Сообщение отредактировал motveef - 15.11.2020, 13:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виктор В_*
сообщение 17.11.2020, 20:47
Сообщение #16





Гости






Всем спасибо
Приезжал типа электрик, подтвердил что с проводкой намешано, земля и ноль за квартирой с сопротивлением, хотя на этаж заходят отдельно, т.е гдето у соседей коротят. При отключении в квартирном щитке проводов от земли вдруг погас свет, т.е свет висел на земле, хотя провод желтый! Мы уже обрадовались, что он источник всех проблем, но нет - при включении в розетку стиралку дифф выбивал. Электрик отрубил полностью землю и сказал посмотреть не будет ли "щипаться", и перекинул провод света на ноль. Я сперва повелся, но после его уезда подумал и вернул в квартиру землю. Как итог - симптом решен, при включении света ничего не выбивает, а стиралка всегда включена и тоже не доставляет проблем, если они вернуться - уберу нафиг землю со стиралки и буду жить дальше) ибо чужой треш в съемной квартире решать неохота)
Электрик кончено помог, но вот скольким он ездит и вырубает землю - вопрос)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения