Всем здравия. В загородный дом ввод СИПом выполнен, на опоре АВ С25 3п. Не особо раздумывая, положившись на имеющиеся знания, ввод в дом выполнил ВВГ 4х6 (соединив с СИПом). А теперь случайно обнаружил недавно, что данные в таблицах по нагрузкам и сечениям разнятся. Где-то указано, что шестерка держит 10 кВт, где-то - 14,6, где-то - вообще 19!
Как считаете? Верное сечение для АВ 25 я выбрал? Не маленькое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 21.10.2020, 17:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



у вас ввод в дом 380 ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.10.2020, 17:36
Сообщение #3





Гости






Да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.10.2020, 17:48
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_adp_* @ 21.10.2020, 17:17) *
...
Как считаете? Верное сечение для АВ 25 я выбрал? Не маленькое?

Что значит "выбрал"? У Вас должны быть технические условия (ТУ) на подключение, выданные сетевой организацией, там всё должно быть расписано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.10.2020, 19:02
Сообщение #5





Гости






Какие ТУ?) Я ж пишу, дом уже подключен СИПом. На опоре сетевая установила 25-й трехфазный. Далее в дом завел ввг 4х6.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.10.2020, 19:20
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_adp_* @ 21.10.2020, 17:17) *
...
А теперь случайно обнаружил недавно, что данные в таблицах по нагрузкам и сечениям разнятся. Где-то указано, что шестерка держит 10 кВт, где-то - 14,6, где-то - вообще 19!
...

А Вы не прыгайте по сомнительным таблицам, а загляните в ПУЭ, Таблица 1.3.4. Посмотрите какой ток выдержит Ваш кабель, и всё встанет на свои места.