![]() КЗ в АВР на два ввода , Нужно мнение эксперта |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() КЗ в АВР на два ввода , Нужно мнение эксперта |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2020 Пользователь №: 57764 ![]() |
Два независимых ввода питают источник(кабель 3х2,5, метров 40). Прозвонка показала, произошло КЗ фазы на корпус(где то на протяжении кабеля), все концы скинуты коротит где то капитально на заземляющую шину.
Вопрос, почему при включении одного ввода, фазная жила греется и автомат источника отключается (срабатывает тепловая защита) а при работе на другом вводе всё работает в штатном режиме(жила не греется, автомат работает)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
греется где идет потребителю? коротит там же? яснее и лучше схематично
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2020 Пользователь №: 57764 ![]() |
Всё пррсто. Греется сразу после автомата, на другом конце кабеля все жилы отсоединены и изолированы(нагрузки нет), в первом случае(ввод#1). Во втором случае(ввод#2) всё работает в штатном режиме с нагрузкой и без неё(КЗ в этом случае тоже звонится).
В АВР приходит два независимых ввода, на каждом из которых три фазы по 127В. Источник питается от двух фаз по 127В. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17870 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2020 Пользователь №: 57764 ![]() |
По человечески. Есть АВР с двумя источниками питания, на каждом источнике три фазы по 127в (ввод1 и ввод2).
Есть нагрузка(потребитель), он запитан от двух фаз(127+127). Кабель, который питает потребитель имеет КЗ на шину заземления(одна из трёх жил коротит на корпус АВР и потребителя). Описываю ситуацию. На вводе#2, всё работает исправно, жила которая коротит на корпус не греется, автомат не уходит в защиту на протяжении длительного времени (2 суток). На ввод#1, тот же кабель через 5-10 секунд уходит в защиту(причина перегрев жилы которая коротит на корпус). Уходит в защиту даже при условии что потребитель отсоединен, все три жилы кабеля заизолированы. Автоматика АВР исправна, на данный момент все исправлено(КЗ больше нет) оба ввода работают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если
Кабель, который питает потребитель имеет КЗ на шину заземления(одна из трёх жил коротит на корпус АВР и потребителя). то не может На вводе#2, всё работает исправно разве что он отсоединен от АВР
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2020 Пользователь №: 57764 ![]() |
Я тоже не верю в чудеса. Но факт остаётся фактом.
Замеры напряжения для информации. Ввод 1,2: АВ, ВС, СА ~ 220; А,В,С+(зануление+земля) ~ 127; КЗ на А+(земля) на выходе из АВР. Вот сами голову ломали, вопрос пока подвешен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Прозвонка показала, произошло КЗ фазы на корпус(где то на протяжении к прозвонка не покажет. Прозвонка показывает низкое сопротивление . Это может быть сигнальные лампы , обогрев , реле контроля напряжения . цепи управления нужны схема и фото .пояснения где что отключали , где мерили давайте все сначала на стороне потребителя отсоединены два кабеля . три фазы n и PE - Все нормально ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
фазы вроде две
Mechanik , нарисуйте что там у Вас -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
А что это за система электроснабжения такая экзотическая: 3x127? Метрополитен, что ли? А вдруг там заземлена не нейтраль, а одна из фаз? И на одном из вводов фазировка нарушена. А выход сделан с заземлением одного из проводов 220?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2020 Пользователь №: 57764 ![]() |
фазы вроде две Mechanik , нарисуйте что там у Вас Здесь максимум 1мб загрузки фото. Какие варианты есть во что конвертировать jpg? А что это за система электроснабжения такая экзотическая: 3x127? Метрополитен, что ли? А вдруг там заземлена не нейтраль, а одна из фаз? И на одном из вводов фазировка нарушена. А выход сделан с заземлением одного из проводов 220? Сараи. Запитаны от производства. А вдруг там заземлена не нейтраль, а одна из фаз? И на одном из вводов фазировка нарушена. Фазировка не нарушена. А выход сделан с заземлением одного из проводов 220? Приходить два ввода(два трехполюсных автомата), далее два магнитных пускателя с реле контроля фаз. На выходе получаем три фазы по 127В. Ещё шина заземления отлельно. Берем двухполюсной автомат и кидаем на него две фазы, получаем 220, третья жила в кабеле используется больше как зануление т.к. есть шина заземления. Так вот на стороне потребителя мы скидываем или не скидываем все три жили(эффект один). КЗ с шиной заземления. Так вот на стороне потребителя мы скидываем или не скидываем все три жили(эффект один). КЗ с шиной заземления. При этом когда включаем второй ввод, всё гуд. А на первом вводе греет жилу, и выключает двухполюсник. И на одном из вводов фазировка нарушена. Фазировку проверяли конечно кустарным методом, без специального прибора. Напряжение между жилами А1А2, В1В2, С1С2 не более 5-10 вольт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2020 Пользователь №: 57764 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
без шттп
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2020 Пользователь №: 57764 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
где меряли, где КЗ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Предположу, что на одном источнике нейтраль заземлена, на другом нет.
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Такая идея: есть два контактора, при включении одного всё работает правильно, при включении другого - проблема. А вдруг первый НЕДОвыключился? И при включении первого, таким образом, его недовыключенность не играет роли, так как второй в это время выключен, а вот при включении второго, хотя он и исправен, какое-то нежелательное соединение через неисправный первый создаёт такой эффект.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |